10建筑电气工程
10.1室外电气安装工程
10.1.1室外直埋电缆的保护控制
【问题描述】
室外直埋电缆保护层受损,绝缘电阻值下降。

【原因分析】
(1)室外电缆沟底部未平整,碎石和坚锐硬物未清除。
(2)电缆敷设时未按规定在底部敷设细沙或软土。
(3)未敷设电缆保护盖板。
【预控措施】
(1)挖掘室外电缆沟时注意清除底部碎石、砖块及坚锐硬物。
(2)电缆上下应敷设细沙或软土。
(3)铺设电缆保护盖板,沿线设置电缆标志桩。

(4)直埋电缆穿越道路时,注意埋深深度并敷设电缆保护管。