2022年9月,湖南长沙市二环的中国电信大厦由于安全防护不到位突发火灾,外墙烧毁严重造成了一定损失,所幸没有人员伤亡。

640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=13&tp=wxpic 640?wx_fmt=png&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1 640?wx_fmt=jpeg&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
过去快两年了,从网上的信息了解到,如今大楼完成全面装修,已经涅槃重生,比往日更加高大气派,有种地标的感觉了!

640?wx_fmt=jpeg&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1 640?wx_fmt=jpeg&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

2022年9月16日15时33分,位于湖南省长沙市芙蓉区荷花园街道东二环一段1032号的中国电信股份有限公司长沙分公司荷花园大院第二长途电信枢纽楼发生火灾。此次火灾造成外墙过火面积约3600平方米、室内过火面积约400平方米,无人员伤亡,统计直接财产损失791.36万元。

经调查认定,中国电信股份有限公司长沙分公司荷花园大院第二长途电信枢纽楼“9·16”火灾事故是一起因火源和可燃物管理不善引起的在社会面有较大影响的一般生产安全责任事故。敢sir