通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  二级通信军士

注册:2008-4-163
跳转到指定楼层
1#
发表于 2023-10-16 23:33:04 |只看该作者 |倒序浏览
1.机房装饰工程施工方法及要求1.1彩钢板墙面、柱面
(1) 施工方法
Ø施工前,先将原墙面灰尘扫尽,再涂刷防尘油漆,然后在各区域墙面先弹出+3000mm的水平控制线;
Ø根据设计图纸确定铝塑板墙面板铺设方向和先后顺序,在墙面进行轻钢龙骨定位、分格弹线;
Ø采用25×2扁钢制作Π型固定件,用φ8膨胀螺栓将其固定在墙面上;
ØM6六角螺栓将钢龙骨固定在Π型固定件上,拼装成井字型龙骨架。
Ø在钢龙骨上铺设0.8mm厚铝塑板;
(2) 工艺要求
Ø钢龙骨安装牢固顺直、无弯曲、无变形,接缝均匀;
Ø石膏板基层安装牢固表面平整,接缝均匀;
Ø铝塑板面板表面平整,洁净,颜色一致,无污染和锤印,角缝吻合;
Ø工艺缝横平竖直、无弯曲、缝隙均匀,角缝吻合。
(3) 优良标准
Ø面板允许偏差:表面平整<2mm/2m,垂直偏差<2mm/2m;
Ø四周水平标高<±5 mm。
Ø线条允许偏差:表面平整<2mm/2m,垂直偏差<2mm/2m,
Ø线格平直<3 mm/5m,接缝高低差<1 mm。

1.2防火玻璃隔断
(1) 施工方法
Ø玻璃隔断采用6号槽钢制作钢架,按现场尺寸下料,制作安装,焊接牢固,采用φ8×80金属膨胀螺栓固定,校正水平、垂直后,表面刷防锈漆;
Ø隔断采用12mm厚防火玻璃,玻璃周边采用白色玻璃胶固定和修饰;
Ø钢架上部、下部均间隔1000~1500 mm采用L25角钢斜拉支撑,采用φ8×80金属膨胀螺栓固定;
Ø内衬板采用9mm厚胶合板,采用沉头φ4×14自攻螺钉固定;
Ø无框玻璃隔断下部边框饰面采用50mm厚彩钢板。
(2) 工艺要求
Ø金属结构支架采用电焊焊接。焊接必须牢固,焊缝整齐,不得有裂纹和固体夹杂,不得有松动、虚焊,不得有形状缺陷;
Ø金属结构支架制作完成后,采用无损检验办法进行检验,检验合格后方可定位安装,并经除去锈斑、焊渣等杂物后涂刷红丹防锈漆(银粉漆);
Ø隔断玻璃垂直方向接缝处均须磨边,隔断中部白色玻璃胶不得凸出;
Ø玻璃隔断边框饰面必须粘贴平整,不得有凸凹。
(3) 优良标准
Ø隔断玻璃:垂直偏差<2 mm/2M,平直度<3 mm/2M,邻边高差<1 mm。
Ø隔断边框:垂直偏差<2 mm/2M,平直度<2 mm/2M,接缝宽度<0.5 mm,邻边高差<1mm。

1.3地面找平
一、施工准备
1、基层清理:把原结构施工和抹灰时残留在地坪上的混凝土浆和水泥砂浆清理干净;
2、按室内水平线做好地坪浇筑细混凝土灰饼。
施工面:见《机房房间布局平面图》中机房地面。
二、施工方法
1、经清理干净的地坪在浇筑地坪前一天浇水湿润;
2、在浇筑混凝土前把地坪的水清扫干净,再用水灰比0.4-0.5的水泥砂浆作为接合层;
3、水泥浆随刷随铺上细石混凝土,高度达到20CM,并用刮杆刮平;
4、细石混凝土的塌落度不宜大于30mm,摊铺刮平;
5、做好面层的抹平和压实,必须在水泥初凝前完成。终凝前完成压光。一般抹压三遍,先用木抹子搓平再用铁抹子压一遍,等地坪收水后即压光并检查平整度。待人在地坪上走有脚印但不下陷时用铁抹子压第二遍,要求不漏压并将凹坑沙眼处压平。当地坪上人稍有脚印时,可进行第三遍抹压并将第二遍留下的抹纹压平压实压光;
6、地坪养护:地坪铺设好压光后24小时即可进行地坪的养护工作。一般养护时间不少于7天,养护时间要控制好,过早浇水要起皮,浇水过晚又不用湿润材料覆盖面层易造成裂缝和起砂。
三、质量要求
1、面层表面的坡度符合要求,不得有倒返水和积水现象;
2、面层表面洁净无裂纹、脱皮、麻面和起砂现象;
3、表面平整度允许偏差4mm。

1.4防静电活动地板
(1) 施工方法
Ø机房区地板施工前,在室内墙面先弹出+300 mm的水平控制线;
Ø机房区施工先将原地面灰尘扫尽,刷涂防尘漆;
Ø根据设计图纸确定防静电活动地板铺设方向和先后顺序,进行找中、套方、分格、定位、弹线;
Ø配合地板下电气管道支架定位固定,安装管道及穿线;
Ø安装防静电活动地板金属支架,横梁,橡胶垫条;安装周边角钢支架(经防锈蚀处理);
Ø铺设防静电活动地板,调整地板金属支架,横梁。
(2) 工艺要求
Ø地面水平控制线必须准确,误差<±2 mm/2M;
Ø周边角钢支架须经除去锈斑、尘土、油渍、焊渣等杂物后涂刷红丹防锈漆(银粉漆),安装必须牢固;
Ø地板金属支架、横梁和抗静电活动地板安装必须牢固,调整水平,保证四角接触处平整、严密,不得采用加垫的方法。
(3) 优良标准
Ø地面不平整度<2mm/2M;
Ø相邻板块间接缝宽度<0.3 mm,邻边高差<1 mm;
Ø活动地板排列整齐,行走时无声响、摆动。

1.5吊顶天花安装
铝合金天花与地板共同组成一个屏蔽系统,具有良好的抗静电、抗干扰的作用。


















吊顶天花板的安装在墙面安装完成后进行。在吊顶面层上安装嵌入式灯具、消防报警探测器、气体灭火喷头等。因此各工种需密切配合,共同完成。
1、吊顶施工前,先将原顶面灰尘扫尽,顶面刷防尘漆,根据图纸要求在室内墙面弹出水平控制线;
2、根据设计图纸确定机房区吊顶板铺设方向和先后顺序,进行吊顶丝杆定位、弹线、安装,并在丝杆上固定吊挂件;
3、在吊挂件上吊挂轻钢主龙骨,调整轻钢主龙骨,轻钢主龙骨调平后吊挂三角龙骨;配合吊顶上空电气管道支架定位固定及其它分项工程施工,安装管道及穿线;三角龙骨调平整后,安装“防尘”铝合金微孔方板,工艺要求,优良标准;
4、吊顶面板表面平整、洁净,无污染、折断,规格和颜色一致;吊顶接缝均匀,角缝吻合;
5、吊顶面板允许偏差:表面平整<3mm/2m,表面垂直<2mm/2m;接缝高低差<1mm,四周水平标高<±5mm。
吊顶安装的质量关键点:
1)吊顶龙骨必须牢固、平整
利用吊杆或吊筋螺栓调整拱度,安装龙骨时应严格按放线的水平标准线和规方线组装周边骨架,受力节点应装订严密、牢固、保证龙骨的整体刚度。龙骨的尺寸应符合设计要求,纵横拱度均匀,互相适应,吊顶龙骨严禁有硬弯,如有必须调直再进行固定。
2)吊顶面层必须平整
施工前应弹线,中间按平线起拱。长龙骨的接长应采用对接:相邻龙骨接头要错开,避免主龙骨向边倾斜,龙骨安装完毕,应检查合格后再安装饰面板。吊件必须安装牢固,严禁松动变形,龙骨分格的几何尺寸必须符合设计要求和饰面板块的模数。饰面板的品种、规格符合设计要求,外观质量必须符合材料质量要求。旋转装饰板的螺丝时,避免板的两端紧,中间松,表面出现凹形,板块调平规方后方可组装,不妥处应经调整再进行固定。边角的固定要准确、紧密。
3)接缝应平直
板块装饰前应严格控制其角度和周边的规整性,尺寸要一致,安装时应拉通线找直,并按拼缝中心线,饰面板排列要保持整齐,安装时应沿中心线和边线进行,并保持接缝均匀一致,压条应沿装边线安装,并应平顺光滑,线条整齐,接缝紧密。

1.6照明灯具安装
(1) 照明灯具采用φ6圆钢吊挂固定:
(2) 灯具引下线采用φ15金属软管作保护管。
(3) 吊架与吊顶面层保持100~200mm距离。

1.7接地系统
1)本机房接地系统设计四组接地:一组作为交流工作接地;一组作为计算机直流接地TE;一组作为交流安全保护接地。一组作为防雷保护接地。
(2) 交流工作接地由大楼配电室引来。
(3) 交流保护接地采用BV-500V-16mm2 铜芯线从大楼接地装置断接卡引至配电柜有关接线端子。机房区域内安全保护接地与抗静电系统接地并联,机房内所有电气设备外壳,金属管道,金属接线盒,玻璃隔断及吊顶龙骨的金属部分均牢固接安全保护接地。
(4) 直流工作接地采用BV-500V-25mm2铜芯线从直流工作接地装置断接卡引至配电柜有关接线端子。直流接地系统为计算机专用。
(5) 防雷保护接地采用BV-500V-16mm2铜芯线从大楼防雷保护接地装置断接卡引至配电柜,通讯设备和线路有关接线端子。
(6) 机房内接地网采用BV-500V-10mm2铜芯线在活动地板下网状明敷。
(7) 在距地面1.8米处分别设置断接器,作为测试点使用。