艾默生、华为、中兴、动力源等通信系统电源数量的配置的核算方法
艾默生、华为、中兴、动力源等通信系统电源的配置可根据下面的公式来计算选择:
(1)计算所需开关电源总输出电流 I OUT
方法一: IOUT =Ifz +0.2C10 (A),式中 Ifz 为所需最大负载电流(A); C10为蓄电池额定容量(Ah)。0.2C10为考虑电池均充时时最大限流值。
方法二: IOUT = (Ifz +0.1C10 )/(0.7~0.8),式中0.7~0.8是考虑系统安全运行的裕量系数。0.1C10
为考虑电池均充时时最大限流值。
(2)选择整流器规格,计算所需整流模块数量 N ,N ≥I OUT /I Z,,式中I Z为整流模块的额定输出电流(A);N取整数。
(3)按 N+1 原则配置整流模块数量,当求得的N≤10时,配置整流模块数为N+1 ;当求得的N>10时,每10个模块加配1个。
以方法为例(方法二同样代入公式即可):
已知某基站直流负载电流Ifz为110A,配置的每个开关电源整流模块输出额定电流、I Z为50A,电池容量为300A,计算这个基站的开关电源需配置多个个整流模块?正常需开启多少个整流模块?
IOUT =Ifz +0.2C10
=110+0.2* 300
=170A
N =I OUT /I Z
=170/50
=3.4
N为小数时,应取整加1,即N=4
应开启的模块个数:5个(如果只开启4个,一个模块坏,恰好停电后再来电时,电池充不满,会亏损)
冷备用模块数: 1个
应配置模块数:N+1=54+1=6个 (N>10时,每10个模块加配1个)
特别强调:不要将所有的备用模块都开启,以免浪费电能,缩短模块寿命。
以上就是艾默生、华为、中兴、动力源等通信系统整流模块数量的核算方法。
|
-