通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  三级通信军士

注册:2011-8-1
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-8-27 13:46:09 |只看该作者 |倒序浏览
基站蓄电池按正规日常维护来讲,每到定期周期放电期间,可以有多种放电测试方式,以下是本人现场配合厂家放电测试过程,厂家使用专业的放电测试仪分别夹入两组蓄电池的正负端子,带基站负荷放电两小时后(已经切断交流电),其中蓄电池1的某个单节电池发生爆炸,整个直流供电中断,电池厂家也未给出爆炸原因,本人也对电源方面不是很了解请求各位通信专家指导并细说明原因,谢谢!

举报本楼

本帖有 22 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-22 04:01 , Processed in 0.113526 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部