基站蓄电池按正规日常维护来讲,每到定期周期放电期间,可以有多种放电测试方式,以下是本人现场配合厂家放电测试过程,厂家使用专业的放电测试仪分别夹入两组蓄电池的正负端子,带基站负荷放电两小时后(已经切断交流电),其中蓄电池1的某个单节电池发生爆炸,整个直流供电中断,电池厂家也未给出爆炸原因,本人也对电源方面不是很了解请求各位通信专家指导并细说明原因,谢谢!