通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  上士

注册:2008-12-3
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-7-12 11:42:52 |只看该作者 |倒序浏览
昨天MOD3.0 O1替换成9916 O1,刚替换好9916的1扇区MCR TXOF,日志里看到以下告警
* 44 REPT:CELL 926 ASSEMBLAGE 1 ALARM SCANNING
     SCAN POINT: ALARM GROUP 3, ALARM ID 17
     ALARM: DC POWER UNIT FAILURE
     STATE: OFF NORMAL



*C29 REPT:CELL 926 CDM 1, 3, CBR 1, 15MHz, HEH
     SUPPRESSED MSGS: 0
     ERROR TYPE: ONEBTS MODULAR CELL ERROR
     SET:TRANSMIT POWER ALARM

       00  00  00  00  00  00  00  00
       00  00  00  00  00  00  00  00
       00  00  00  00
发现是电源问题,由于现场没有电源模块备件,于是将2,3扇区加上并且是正常,由于只有1个扇区,所以用2扇区取代1扇区,将1,3扇区删掉,结果2扇区一直oos,无论rst mcr还是init,rst基站都oss,现场观看2扇区指示灯不正常,网管提示M 29 RST:CELL 926 CDM 1, 3, CBR 2, ABORTED
     INITIALIZATION FAILED
      DEVICE - TICLI 17
,下电重启问题依旧,由于已经晚上9点钟又是在山上,为确保人身安全,将该站G掉。第2天带了电源模块上站更换,将3个扇区都放开,均正常,于是又做了个测试,将1,3扇区关掉,只留2扇区,init基站,同样的问题出现,2扇区依旧oos,提示依然是INITIALIZATION FAILED,后将1扇区加上,1,2扇区都正常。所以我猜想 9916设备是不是必须开1扇区才能引导其余2个扇区?
以上描述总结了2点:
1、9916 MCR TXOF并且
     C29 REPT:CELL 926 CDM 1, 3, CBR 1, 15MHz, HEH
     SUPPRESSED MSGS: 0
     ERROR TYPE: ONEBTS MODULAR CELL ERROR
     SET:TRANSMIT POWER ALARM
确定为电源模块问题,更换电源模块即可解决
2、9916设备是不是不可以单独开2,3扇区,必须要开1扇区才可以引导2,3扇区?这个问题有没有其他朋友遇到过,交流下。

[ 本帖最后由 louis0518 于 2011-7-12 11:44 编辑 ]

举报本楼

本帖有 4 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-24 17:52 , Processed in 0.114448 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部