径的选择 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸 线加一半。 铜线升级算。 2. 说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ 五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安; 从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。 (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。 关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。 例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算: 当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。 再补充一下电源线线径选择的东东;1、如果是纯电阻性负载(比如说是照明电路),一平方电源线可以安全到1。5~2KW的负载;2、如果是容性或者感性负载(比如电机、空调、冰箱、电热水器),则得乘上安全系数1。5~2倍,以防止启动电流使保护开关跳闸
一:各种绝缘导线安全载流量的估算 截面与安全截面的倍数见表 口诀一:二点五下整九倍,往上减一顺号对, 三五线乘三点五,双双成组减半倍。 注:“二点五下整九倍,往上减一顺号对,”即是2.5mm²;即以下的各种铝 芯绝缘导线其安全载流量为2.5×9=22.5A,从4MM²;以上,导线的安全载流 量和截面的关系为:线号往上排,倍数逐渐减一;而35MM²;的导线的安全 载流量为截面的33.5倍;即“三五线乘三点五”,50MM²;以上,截面数和安全 电流之间的倍数关系为两个两个线号一组,倍数依次减0.5倍.即“双双成组 减半倍”. 特别提示:表适用于铝线绝缘导线,环境温度为25º;C时明敷.当环境温度升高 和敷设方式变化以及采用铜线时可用下述估算方法进行修正. 口诀二:“条件不同另处理,高温九折铜升级. 导线穿管二、三、四,八、七、六折最好记.” 注:当使用的导线为铜导线时,其安全载流量比同规格铝线略大一点,可按 表加大一个线号记算.如记算16MM²;的铜线,可视为25MM²;的铝线,用口诀一 有25×4=100A,即为“高温九折铜升级”. 导线穿管根数增加,导线的安全载流量减小.估算可视为明敷,再打一 个折扣.一根管子穿两根线时的安全电流为明敷时的0.8倍. 二:10(6)/0.4KV三相变压器一、二次额定电流的估算 口诀三:容量算电流,系数相乘求, 六千零点一,十千点零六; 低压流好算,容量流好算。 三:10(6)/0.4kv三相变压器一、二次熔丝电流估算 口诀四:低压熔丝即额流,高压二倍来相求。 注:低压侧熔丝大小,可以根据高压侧额定电流的大小来选择;高压侧 熔丝电流约为高压侧电流的二倍。 例:10/0.4KV,100KVA三相变压器、低压侧熔丝电流是多少? 解:按口诀三,高压侧电流为: 100×0.06=6A 故高压侧熔丝电流为:6×2=12A 低压侧额定电流为:100×1.5=150A 低压侧额定电流为:150A 四:直接起动电动机控制开关及熔丝的估算 口诀五:熔丝三倍供电流,七千瓦电机直接投; 六倍千瓦选开关,四倍千瓦熔丝流。 注:1、口诀适用于380V笼式电动机,一办当供电线路容量不小于电动 机容量的三倍时,才允许7KW即以下的电动机直接起动。 2、直接起动常使用的开关,如胶盖闸刀开关、铁壳开关等,其容量 可按电动机容量的六倍进行选用,作短路保护用的熔丝电流,可 按电动机容量的四倍选择。 例:4.5KW电动机用铁壳开关直接起动,其开关容量及熔丝如和选用? 解:根据口诀五:4.5×6=27A 4.5×4=18A 故 开关选HH4-30,熔丝选20A 五:电动机供电导线截面的估算 口诀六:多大电线配电机,截面系数相加知。 二点五加三、四加四,六上加五记仔细; 百二反配整一百,顺号依次往下推。 注:不同截面的导线所供电动机容量的范围就能直接算出,其方法是: “多大电线配电机,截面系数相加知。”即用该导线截面数再加上一个系 数,是它所能配电动机的最大KW数。 1、“二点五加三、四加四,”即是2.5MM²;的铜芯绝缘线,三根穿管敷 设,可配2.5+3=5. 5KW及以下的电动机;而4MM²;的铜芯绝缘线, 三根穿管敷设可配4+4=8KW即以下的电动机;如10MM²;的铜芯绝缘 导线能10+5=15KW电动机。 2、“百二反配整一百,顺号依次往下推。“表示当电动机的容量达到 100KW以上时,导线所配电机的容量范围不再是上面导线截面数加 上一个系数关系,而是反过来120MM²;的铜芯绝缘导线能配100KW 电动机,顺着导线截面规格号和电动机容量顺序排列,依次例推,即150MM²;的导线可以125KW的电动. 六:电焊机支路配电电流的估算 口诀七:电焊支路要配电,容量降低把流算。 电弧八折电阻半,二点五倍得答案。 注:电焊机属于反复短时工作负荷,决定了电焊机支路配电导线可以比 正常持续负荷小一些。而电焊通常分为电弧焊和电阻焊两大类,电弧焊 是利用电弧发出的热量,使被焊零件局部加热达到熔化状态而到焊接的 一种方法;电阻焊则是将被焊的零件接在焊接机的线路里,通过电流, 达到焊接温度时,把被焊的地方压缩而达到焊接的目的,电阻焊可分为 点焊、缝焊和对接焊,用电时间更短些。所以,利用电焊机容量计算其 支路配电电流时,先把容量降低来计算,一般电弧焊可以按焊机容量八 折算,电阻焊按五折算,这就是“电弧八折电弧半”的意思,然后再按 改变的容量乘2.5倍即为该支路电流。口诀适用于接在380v单相电源上 的焊机。 例:21KVA交流弧焊机,接在380V单相电源上,求电焊机支路配电电流。 根据口诀七:21×0.8×2.5=42A 导线载流量的计算口诀, 评论 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ 五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍 倍。 (3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。 例如对裸铝线载流量的计算: 当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。 (4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。 例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安. 对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。 三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 用试电笔判断交、直流电,及直流电正、负极口诀 电气技术人员速算口诀中有这样段句话 (1)判断交流电与直流电口诀: 电笔判断交直流, 交流明亮直流暗, 交流氖管通身亮, 直流氖管亮一端。 说明: 首先告知读者一点,使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用。 判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。 (2)判断直流电正负极口诀 电笔判断正负极, 观察氖管要心细, 前端明亮是负极, 后端明亮为正极。 说明: 氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。 (另外一只手持测电笔,另一只触及接地点,也可以测直流) 综合布线工程中配线架规模的计算 综合布线工程中配线架规模的计算 摘要:文章介绍了综合布线工程中常用的配线架规格,并就综合布线系统分别推导出了语音系统和数据系统在楼层配线间和设备间中配线架规模的计算公式。 关键词:综合布线 配线架计算 管理子系统的设计是综合布线工程设计过程中的重要组成部分,而根据信息点的数量计算出各类配线架的规模则是管理子系统设计的基础。本文根据综合布线系统推导出了根据信息点数计算配线架规模的公式。 1、语音配线架规模的计算 在目前的综合布线工程中,语音配线架大多采用110配线架。常用的110配线架有50对、100对和300对等几各规格。下面将分别推导出采用这几种配线架中的某一种时的计算公式。 1.1楼层配线间语音配线架规模的计算 在楼层配线间中,语音系统的交连场一般包括蓝场、紫/橙场和白场。根据现行的布线标准,这些交连场端接线路的模块化系数分别为: (1)蓝场4对线; (2)紫/橙场3对线; (3)白场1对线(按每个语音点配一对干线计算); 配线架上规范的色标标识以及对应信息点的代码标识;各种颜色的跳线标识,跳线两端均应做永久性标签;所有标签均采用电脑或打字机打印,色标符合ANSI/TIA/EIA 606布线管理规范。 管理间的配线架上采用统一的色标来区分主干电缆、水平电缆、跳线和设备端接点.形成由同一颜色的电缆标记,参照《商业大楼通讯基础设施管理标准》ANSI/TIA/EIA 606的规定: 白场为与主干电缆的端接处; 蓝场为与水平数据电缆的端接处; 橙场为与水平语音电缆的端接处; 紫场为与设备电缆和室外电缆的端接处。 蓝场的规模应按照式(1)进行计算 按照上述端接线路的模块化系数,如果采用50对110配线架,每个楼层配线间蓝场的规模(需要的数量)应按照式(1)进行计算。 公式1: V1 = N / 12 式中: V1 —— 每个楼层配线间中蓝场的规模; N —— 每个楼层配线间管理的语音点; 12 —— 壹个50对110配线架可端接12个4对线。 紫/橙场的规模应按照式(2)进行计算。 公式2: V2 = N / 16 式中: V2 —— 每个楼层配线间紫/橙场的规模; N —— 每个楼层配线间管理的语音点数; 16 —— 壹个50对110配线架可端接16个3对线。 白场的规模应按照式(3)进行计算。 公式3: V3 = N / 50式中: V3 —— 每个楼层配线间白场的规模; N —— 每个配线间管理的语音点数; 50 —— 壹个50对110配线架可端接50个1对线。 因此,如果语音系统采用50对110配线架,每个楼层配线间语音系统的配线架规模应按照式(4)计算。 公式4:V = V1 + V2 + V3 = N/12 + N/16 + N/50 + 1 ≈ N/12 + N/16 + N/48 + 1 = N/6 + 1 式中: V —— 每个楼层配线间语音配线架的规模; N —— 每个配线间管理的语音点数。 式(4)中最后的除法运算为整除运算(以下各式中最后的除法运算均为整除运算)。在式(4)的推导过程中取近似值的实质是将白场的每一个50对配线架只使用48对,或者说是认为每50对中有2对是备用的,这里所说的近似运算不会对结果造成太大的影响,因为该式最后的计算结果是取整后加1,就已经决定了其结果是近似值。下面的式(5)、式(6)都同样是在推导过程中取了近似值后得到的。 如果语音系统采用100对110配线架,每个楼层配线间配线架的用量应按照式(5)进行计算。 公式5:V = V1 + V2 + V3 = N/24 + N/32 + N/100 + 1 ≈ N/24 + N/32 + N/92 + 1 = N/12 + 1 如果语音系统采用300对110配线架,每个楼层配线间配线架的用量应按照式(6)进行计算。 公式6:V = V1 + V2 + V3 = N/72 + N/96 + N/300 + 1 ≈ N/72 + N/96 + N/288 + 1 = N/36 + 1 在式(5)、式(6)中,各符号的含义与式(4)相同。 1.2设备间语音配线架规模的计算 语音干线多采用大对数电缆,语音干线的所有线对都要端接于配线架上。所以设备间中语音系统的110配线架的规模应按照式(7)计算。 公式7: V=2×(Sv/F+1) 式中:V —— 设备间中语音配线架的规模; Sv —— 语音干线的线缆对数之和; F —— 所采用的110配线架的规格。如果采用50对110配线架,取F=100;其余依此类推。 按照该式计算的结果,一半用于与垂直干线的连接,一半用于与建筑群干线的连接。 式(7)的计算只考虑了设备间中的白场,如果设备间中还有其它交连场,需要按照相应交连场的计算方法计算出其规模并与式(7)的计算结果相加。 2、数据配线架规模的计算 2.1楼层配线间中数据配线架规模的计算 在目前的综合布线工程中,数据系统的配线架大多采用快接式配线架。常用的快接式配线架有24口、48口和96口等规格。 楼层配线中间数据系统包括的交连场一般有蓝场、紫/橙场和白场。这些交连场端接线路的模块化系数分别为: (1)蓝场4对线; (2)紫/橙场4对线; (3)白场按照每24个信息插座配1根4对双绞线作为干线进行计算(如果不是如此,可以按照与下述类似的方法进行计算)。 蓝场和紫/橙场的规模按照式(8)进行计算按照上述端接线路的模块化系数,如果数据系统采用24口快接式配线架,每个楼层配线间蓝场和紫/橙场的规模均应按照式(8)进行计算。 公式8: D1 = N / 24 式中:D1 —— 每个楼层配线间蓝场或紫/橙场的规模; N —— 每个楼层配线间管理的数据点数。 白场的规模应按照式(9)进行计算。 公式9: D2=N/576 式中:D2 —— 每个楼层配线间白场的规模; N —— 每个楼层配线间管理的数据点数。 因此,如果数据系统采用24口快接式配线架,每个楼层配线间数据系统的配线架规模应按照式(10)进行计算。 公式10: D = D1 + D1 + D2 = N/24 + N/24 + N/576 + 1 = (49N/576) + 1 式中:D —— 每个楼层配线间数据配线架的规模; N —— 每个配线间管理的数据点数。 与此相似,如果采用48口快接式配线架,每个楼层配线间配线架的用量应按照式(11)进行计算。 公式11: D = D1 + D1 + D2 = N/48 + N/48 + N/1152 + 1 = (49N/1152) + 1 如果采用96口快接式配线架,每个楼层配线间配线架的用量应按照式(12)进行计算。 公式12: D = D1 + D1 + D2 = N/96 + N/96 + N/2304 + 1 = (49N/2304) + 1 式(11)、式(12)中各符号的含义与式(10)相同。 2.2设备间中数据配线架规模的计算 如果采用双绞线作为数据干线,设备间中的配线架相应采用快接式配线架。设备间中的快接式配线架用量按照式(13)计算。 公式13: D = 2 × (Sd/F + 1) 式中:D —— 快接式配线架的规模; Sd —— 用作数据干线的4对双绞线的根数; F —— 采用的快接式配线架的规格,取值方法与式(7)中F的取值方法相似。 按照该式计算的结果,一半用于与垂直干线连接,一半用于与建筑群干线连接。 如果数据干线采用光纤,就要相应采用光纤配线架。光纤配线架的规模按照式(14)进行计算。 公式14: Df = 3 × (Sf/F + 1) 式中:Df —— 光纤配线架的规模; Sf —— 用作数据干线的光纤的芯数之和; F —— 所采用的光纤配线架的规格,取值方法与式(7)中F的取值方法相似。 由于在计算楼层配线间的配线架规模时没有考虑数据干线采用光纤的情况,按照该式计算的结果中有1/3用于楼层配线间;1/3用于设备间中与垂直干线的连接;1/3用于设备间中与建筑群干线的连接。 式(13)和式(14)的计算只考虑了设备间中的白场,如果设备间中还有其它交连场,需要按照相应交连场的计算方法计算出其规模并与式(14)的计算结果相加。 3、结束语 本文给出了典型的综合布线系统的配线架规模的计算公式。如果采用了与文中所述结构不同的综合布线系统,或者楼层配线间(设备间)中的交连场的设置与文中的假设不同,可以按照文中所述方法自行推导其计算公式。 参考文献: 1、GB/T 50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》中国计划出版社,2000 2、笔超汉. 《智能建筑综合布线系统设计与工程》电子工业出版社,2002 3、刘国林. 《综合布线》同济大学出版社,1999 按功率计算电流的口诀 1.用途: 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀:低压380/220 伏系统每KW 的电流,安。 千瓦,电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。 单相千瓦,4 . 5 安。 单相380 ,电流两安半。 3.说明:口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明。①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率 0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流, 安。这电流也称电动机的额定电流. 【例1 】5.5 千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。 【例2 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为8 0安。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流,安。 【例1】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5 安。 【例2】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为2 3 安。 这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。 只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。 【例1 】1 2 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按“电热加半”算得电流为1 8 安。 【例2】30 千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45 安。(指380 伏三相交流侧) 【例3 】3 2 0 千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480 安(指380/220 伏低压侧)。 【例4】100 千乏的移相电容器(380 伏三相)按“电热加半”算得电流为150 安。 ②.在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220 伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每) 千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流。 【例1】500 伏安(0.5 千伏安)的行灯变压器(220 伏电源侧)按“单相( 每) 千瓦4.5 安”算得电流为2.3 安。 【例2 】1000 瓦投光灯按“单相千瓦、4.5 安”算得电流为4.5 安。对于电压更低的单相,口诀中没有提到。可以取220 伏为标准,看电压降低多少,电流就反过来增大多少。比如36伏电压,以220 伏为标准来说,它降低到1/6,电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流为6 × 4.5=27 安。比如36 伏,60 瓦的行灯每只电流为0.06 × 27=1.6 安,5 只便共有8 安。 ③ 在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上,习惯上称为单相380 伏用电设备(实际是接在两条相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,力率大多为1,口诀也直接说明:“单相380,电流两安半”。它也包括以千伏安为单位的380 伏单相设备。计算时,只要“将千瓦或千伏安数乘 2.5 就是电流,安。 【例l】32 千瓦钼丝电阻炉接单相380 伏,按电流两安半算得电流为80 安。 【例2】2 千伏安的行灯变压器,初级接单相380 伏,按电流两安半算得电流为5 安。 【例3】21 千伏安的交流电焊变压器,初级接单相380 伏,按电流两安半算得电流为53 安。 注1 :按“电力加倍”计算电流,与电动机铭牌上的电流有的有些误差,一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些,而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些,此外,还有一些影响电流大小的因素,不过,作为估算,影响并不大。 注2:计算电流时,当电流达十多安或几十安心上,则不必算到小数点以后,可以四舍五入成整数。这样既简单又不影响实用,对于较小的电流也只要算到一位小数和即可 第二章 导体载流量的计算口诀 1. 用途:各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。 10 下五,1 0 0 上二。 2 5 ,3 5 ,四三界。 7 0 ,95 ,两倍半。 穿管温度,八九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 3.说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准。若条件不同, 口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”,来表示。为此,应当先熟悉导线截面,(平方毫米)的排列1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 7O 95 l20 150 185…… 生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯绝缘线则从1 开始;裸铝线从16 开始;裸铜线从10 开始。 ① 这口诀指出:铝芯绝缘线载流量(安)可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下: ..10 16-25 35-50 70-95 120.... 五倍四倍三倍两倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了.原来“10 下五”是指截面从10 以下,载流量都是截面数的五倍。“100 上二”(读百上二),是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与35 是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35 四三界”。而截面70、95 则为2.5 倍。从上面的排列,可以看出:除10 以下及100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。 下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25 度,
直流电缆线径计算 直流电缆线径由线路压降决定 导线截面积计算公式为: S=(If * L)/(r* ΔV) If:导线中最大电流(安); L:导线长度(米),等于距离的2倍; r:电导率(电阻率的倒数),铜取57,铝取34 ΔV:导线设定压降(伏),-48V时取3.2V; S:导线截面积(平方毫米)。 因此只要计算出负载电流,测算出所需导线距离,就可计算出所需线径了,然后查电缆规格表,选择对应电缆。
|