1、BD_STATUS 单板不在位。 2、CFCARD_FAILED 对CF卡操作失败而产生的告警 CF卡故障;主控故障。 3、CLK_LOCK_FAIL 时钟同步失败。或者上游站未配置时钟,可能产生两侧断纤引起 4、COMMUN_FAIL 当主控板和其他单板之间的通讯中断时就会上报此告警。可能单板在处于复位状态。 5、CPU_BUSY 当主控板检测到CPU占用率超过上门限时,即上报此告警。 6、DCNSIZE_OVER(PTN-3900) 当网关网元的主控板检测到DCN子网内非网关网元的数量超过上限值时,即上报此告警。 7、ETH_APS_SWITCH_FAIL 表示保护倒换失败告警。当端口发送的APS(Automatic Protection Switching)帧中请求信号与收到的APS帧中桥接信号不一致并达到50ms时,表示倒换失败,上报该告警。(tunnel层面工作和保护同时中断发生倒换失败) 8、ETH_APS_TYPE_MISMATCH ETH_APS_TYPE_MISMATCH为保护类型信息不一致告警。收到的APS帧中的信息与本端配置的APS保护类型不一致时,即上报此告警。 例如:工作tunnel1和保护tunnel2配置为1:1双端保护,而保护组中工作tunnel1配置为恢复模式而保护tunnel2配置为非恢复模式。 9、FAN_FAIL 为风扇故障告警。当风扇故障时就会上报此告警。 10、LAG_DOWN 聚合组不可用告警。 11、LASER_MOD_ERR 告警表示单板上可插拔光模块与光口类型不匹配。 12、LTI 告警表示时钟同步源丢失。如果网元的所有同步源丢失,则上报此告警。 13、MEM_OVER 为内存使用率过高告警。当单板检测到内存使用率超过上门限时,即上报此告警。 单板配置了大量业务,并同时启动大量的告警监控和性能统计任务,导致内存使用率过高。一般为设备软件未升级造成软件不兼容硬件。 14、NE_COMMU_GNE_SWITCH 表示网元网关发生倒换,从主用网关倒换备用网关。 15、NESOFT_MM 告警表示主备区软件不一致告警。 16、POWER_ABNORMAL 为电源失效告警。如果单板电源异常,就上报此告警。 17、S1_SYN_CHANGE 时钟源丢失,一般网元托管后产生的告警。 18、SERVICE_OUTAGE 业务伴随告警,对业务无影响可忽略。 19、SWDL_BD_EXCLUDE 是包加载升级单板隔离告警。在包加载升级过程中,单板由于离线、存储空间不足、或者与主控通信不通等导致升级失败,单板被加入隔离列表中,就会上报该告警。 20、TEM_HA 表示激光器温度过高。光模块故障或者工作环境温度过高。 21、TEMP_OVER 为单板工作温度越限告警。当系统检测到单板的工作温度超过所设置的温度上限值或低于所设置的温度下限值时,就会上报该告警。 温度过高或过低,比如风扇故障引起散热不良导致温度过高,寒冬设备裸露工作温度过低。 22、TIME_NO_TRACE_MODE 单板高精度时间处于非跟踪状态。单板高精度时间功能打开时,当单板当前跟踪源为内部源(D0)时上报该告警。 23、TR_LOC 线路板可能存在故障。告警表示交叉板时钟故障告警。当单板检测到交叉板时钟丢失,帧头丢失或交叉板故障时,即上报此告警。 24、WRG_BD_TYPE 告警表示所插板类型错误。当所配置的逻辑板与设备实际的物理板类型不一致时会产生此告警。
|