通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  新兵

注册:2016-12-29
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-12-30 11:22:21 |只看该作者 |倒序浏览
1        系统介绍
1.1        需求概述
通信塔是承载无线通信系统天线的重要设施,是无线通信系统的重要组成部分。它对无线系统通信起着关键的信号传输的作用,他的安全性需要得到可靠的保障。但是,通信塔一般安装在室外,分布广泛,且有很多安装在偏远地区,容易受到自然、人力的影响和破环。因此需要使用辅助的方法实时监控通信塔的状态,对于可能出现的问题实现提前预警,起到保护通信塔的作用。


1.2        智能监控系统原理
通过在通信塔上安装水平和垂直方向的传感器,感知通信塔的工作状态,当通信塔的倾斜或者温度超过正常范围的时候,则采取相应的防护措施。
智能监控系统的网络拓扑图如下,各个位置的传感器数据通过智能数据处理装置实时的通过无线网络发送到管理中心。

       
1.3        智能监控终端
        传感器
传感器用于检测铁塔的状态,如倾斜、沉降等。
倾角传感器:安装与铁塔的顶端,检测铁塔的倾斜。
沉降传感器:安装在铁塔的基座处,检测铁塔基座的相对沉降。
风速传感器:安装在铁塔顶端,检测铁塔的周围风力。
温度传感器:安装在铁塔顶端,检测周围环境温度。
红外传感器:安装在铁塔入口处,检测外部人员的入侵。
考勤机:安装在铁塔顶部,对登塔作业的人员进行考勤。
        摄像头
对现场情况进行拍照,并传回数据中心。工作人员可通过照片对现场进行监控。摄像头和红外传感器、倾角传感器具有联动功能。有报警产生即可对现场进行拍照。
        智能数据处理终端
        此终端主要实现传感器的数据采集、发送数据到管理中心、通信塔工作异常短信报警等。
        中心服务器
对收集到的通信塔的传感器数据进行显示、保存、统计等,供监控人员查看通信塔的工作状态。


智能处理终端和摄像头


沉降传感器

风速传感器和倾角

序号        产品名称/构成        型号/规格
1        倾角传感器        精度:0.05°
2        温度传感器        精度:±0.5℃
3        串口摄像头        130万像素
4        工业级GPRS模块        支持gprs、edge
5        电源适配模块        DC-48v转DC12v
6        主控板                工作温度:-40℃至80℃
7        航空插头、配线        IP66防护等级
8        设备外箱        IP66防护等级

1.4        数据管理中心
无线监控系统中的中心服务器采用B/S架构的技术实现。中心服务器主要完成接收通信塔的现场数据、数据处理、保存、显示、远程登陆等功能,包括数据中心服务器软件和用户WEB远程监控软件。
1.5        数据中心服务器软件功能
通信塔数据实时采集、保存
现场图片采集
通信塔资料输入、修改
用户权限管理
报警设置。门限值、优先级、邮件号码
声音、短信、邮件多种报警提示
历史数据查询、统计
地图显示
系统管理


举报本楼

本帖有 3 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-20 02:41 , Processed in 0.121073 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部