铁塔工程质量标准化手册试题库
1、由(  C  )对现场施工人员进行安全交底:重申安全施工操作规程、安全施工流程及关键危险工序施工注意事项等。
A. 设计人员     B. 监理人员     C. 施工班组长     D. 施工单位负责人
2、机械开挖的土石方堆放距离坑口应大于(  B  )米。
A. 0.5米     B. 1米     C. 1.5米     D. 2米
3、从沟底向地面掀土,应注意上边是否有人。堆土要在基坑边缘1m以外,并且高度不得超过(  C  )。
A. 0.5米     B. 1米     C. 1.5米     D. 2米
4、砂料要求为(  D  ),砂子要干净,含泥量应≤2% (按重量计%)。
A. 细砂     B. 中砂     C. 粗砂     D. 中粗砂
5、水泥出厂超过(  B  )(快硬硅酸盐水泥出厂超过一个月)时,应进行复验,根据复验结果使用。
A. 一个月     B. 三个月     C. 六个月     D. 一年
6、混凝土拌合用水一般要求用(  A  )或中水,不得有漂浮明显的油脂和泡沫,不应有明显的颜色和异味。
A. 生活饮用水     B. 地表水     C. 地下水     D. 海水
7、垫层浇筑前检查基坑基槽土质是否夯实平整,按设计要求浇筑混凝土垫层,垫层的厚度一般为(  D  )。
A. 20—40mm     B. 40—60mm     C. 60—80mm     D. 80—100mm
8、钢筋焊接工艺:单面焊长度为竖筋直径(  C  )倍。
A. 2     B. 5     C. 10     D. 20
9、钢筋焊接工艺:双面焊长度为竖筋直径(  B  )倍。
A. 2     B. 5     C. 10     D. 20
10、钢筋焊接时宜采取(  A  )。
A. 大功率三相交流焊机     B. 小功率交流焊机     C. 两相交流焊机     D. 直流焊机
11、混凝土分层浇筑时,每层混凝土厚度应不超过振动棒的(  A  )。
A. 1.25倍     B. 1.5倍     C. 1.75倍     D. 2倍
12、混凝土浇筑时落差不得超过(  C  ),否则必须使用溜槽、串筒等。
A. 1米     B. 1.5米     C. 2米     D. 2.5米
13、筏板基础浇筑之前,底板筋与垫层之间应采用支点的方式垫高(  B  )。
A. 1—3cm     B. 2—4cm     C. 3—5cm     D. 4—6cm
14、基础浇筑施工时,对于一次性浇筑工序,应一次完成,不能留下施工缝,对于筏板基础等二次浇筑工序,应严格控制浇筑时间间隔,不宜超过(  D  )。
A. 3小时     B. 6小时     C. 12小时     D. 24小时
15、连系梁模板应使用(  A  )。
A. 钢模板     B. 石棉瓦     C. 石膏板     D. 薄夹板
16、接地扁钢焊接,扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的(  B  )。
A. 1.5倍     B. 2倍     C. 2.5倍     D. 3倍
17、接地体埋设,接地体上端距地面宜不小于(  C  )。
A. 0.5米     B. 0.6米     C. 0.7米     D. 0.8米
18、钢管桩压桩前需进行基坑开挖,并用钎探等手段探明(  D  )
A. 土质     B. 土层     C. 地下水位     D. 地下管线
19、基础验槽时当基槽底部土质与设计图纸或地质勘察报告不符时,如出现湿陷性黄土、垃圾土等松软土质时,应由(  D  )提出处理方案进行处理并做好签证。
A. 监理单位     B. 施工单位     C. 建设单位     D. 设计单位
20、钢筋进场检查时要核对吊牌或(  A  ),检查出厂质量合格证、材质证明书和理化实验报告
A. 钢号     B. 规格     C. 型号     D. 直径
21、新建基站地阻值必须小于等于(  D  )。
A. 1欧姆     B. 3欧姆     C. 5欧姆     D. 10欧姆
22、新建地网应与附近15米范围内的其他地网进行合并连接,形成等电位联合地网;合并连接不少于(  B  )。
A. 1处     B. 2处     C. 3处     D. 4处
23、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷(  D  )。
A. 油料     B. 油漆     C. 涂料     D. 隔离剂
24、机房墙体砌筑时砌体水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度宜为(  B  )。
A. 5mm     B. 10mm     C. 15mm     D. 20mm
25、构造柱竖筋下端锚入地梁圈梁,上端锚入顶层圈梁顶,并折弯90度,弯折后的水平长度不小于(  C  )。
A. 100mm     B. 150mm     C. 200mm     D. 300mm
26、机房构造柱与墙体之间应每间隔(  A  )设置一道拉结筋。
A. 500mm     B. 600mm     C. 800mm     D. 1000mm
27、馈线窗的下端应作成(  B  )。
A. 内外高度一致的平面     B. 内高外低的斜面     C. 内低外高的斜面     
28、机房雨棚伸出墙体的尺寸要符合设计要求,一般为进深500mm,宽度1400mm,厚度(  C  )。
A. 60mm     B. 80mm     C. 90mm     D. 100mm
29、机房房顶圈梁混凝土的标高应符合设计文件规定,一般前墙的标高比后墙的高(  D  )。
A. 60mm     B. 80mm     C. 90mm     D. 100mm
30、屋面钢筋不包括以下哪种?(  B  )
A. 板面钢筋     B. 雨棚檐面钢筋     C. 屋檐钢筋     D. 屋角放射筋
31、机房四周必须回填(  A  )并要求平整、夯实处理。
A. 素土     B. 沼泽土     C. 淤泥     D. 建筑垃圾
32、馈线窗安装时,进线孔的外端面应(  A  )。
A. 与机房外墙面平齐     B. 伸出机房外墙面     C. 凹于机房外墙面     
33、机房配套照明开关安装位置符合设计文件要求,开关及应急灯插座距地(  C  )。
A. 1.2米     B. 1.3米     C. 1.4米     D. 1.5米
34、铁塔基础验收完成后,铁塔安装前,必须进行基础交接,基础交接由(  D  )组织。
A. 设计单位     B. 建设单位     C. 施工单位     D. 监理单位
35、技术交底的内容不包括以下哪项?(  B  )
A. 重点工序     B. 建设单位项目编号     C. 施工方法     D. 施工程序
36、由(  A  )对施工人员进行工程技术交底,对现场施工中的技术问题及处理方案进行解析。
A. 设计人员     B. 监理人员     C. 施工班组长     D. 项目经理
37、以下哪项不是基础交接时应对铁塔基础进行复核的项目?(  D  )
A. 标高     B. 根开     C. 预埋件位置     D. 桩深
38、铁塔基础交接最重要的一项工作是(  C  )。
A. 基础坐标复核    B. 基础根开复核     C. 地脚螺母的交接     D. 预埋件位置复核
40、塔材镀件厚度小于5mm时,锌层厚度应不低于(  B  )um。
A. 60     B. 65     C. 70     D. 75
41、镀件厚度大于或等于5mm时,镀锌层厚度应不低于(  D  )um。
A. 80     B. 82     C. 84     D. 86
42、塔材到货检查数量为每种规格抽查10%,且不少于(  C  )件。
A. 3     B. 4     C. 5     D. 6
43、以下哪种情况允许上塔作业?(  A  )
A. 三级风     B. 施工人员饮酒之后     C. 气温超过40℃     D. 雨雪天气
44、以下哪种情况允许上塔作业?(  B  )
A. 穿拖鞋     B. 穿软底防滑鞋     C. 赤脚     D. 穿硬底鞋
45、采用法兰连接的节点,法兰接触面的贴合率不应少于(  C  ),且边缘最大间隙不应大于2mm。
A. 50%     B. 70%     C. 75%     D. 80%
46、避雷针安装位置及高度应符合工程设计要求,避雷针安装牢固、端正,允许垂直偏差不大于避雷针高度的(  D  )。
A. 2‰     B. 3‰     C. 4‰     D. 5‰
47、塔身上的避雷带每间隔(  B  )就用卡子固定一次,防止避雷带变形或被避雷带挂住
A. 2米     B. 3米     C. 4米     D. 5米
48、天线抱杆安装必须垂直于地面,抱杆水平高度偏差不超过(  D  )。
A. 2cm     B. 3cm     C. 4cm     D. 5cm
49、铁塔警示标识牌可采用加厚软质PVC、铝制材料制作或喷涂至塔体,要求样式一致、安装牢固,安装于塔身醒目或特殊指定位置,下沿离地大于等于(  B  )。
A. 1.5米     B. 1.8米     C. 2米     D. 2.2米
50、室内机柜正面应至少留有(  B  )维护空间。
A. 500mm     B. 600mm     C. 800mm     D. 1000mm
51、配电箱安装在干燥、易操作的场所,如无特殊要求,一般配电箱底边距地面高度为(  C  )。
A. 1.2米     B. 1.3米     C. 1.4米     D. 1.5米
52、空调排水管离排水口不宜过远,排水管连接处必须(  A  )总管的高度,排水管不可水平或上倾,造成排水管内积水
A. 高于     B. 低于     C. 等于     
53、各节电池之间及电池与电池线的接点应涂(  D  ),每组电池都需安装有盖板。
A. 黄油     B. 机油     C. 油漆     D. 导电膏
54、直流电源线正极外皮颜色应为(  B  )。
A. 蓝色     B. 红色     C. 黑色     D. 黄绿色
55、直流电源线负极外皮颜色应为(  A  )
A. 蓝色     B. 红色     C. 黑色     D. 黄绿色
56、三项交流线零线外皮颜色应为(  A  )。
A. 蓝色     B. 红色     C. 黑色     D. 黄绿色
57、三项交流线地线外皮颜色应为(  D  )
A. 蓝色     B. 红色     C. 黑色     D. 黄绿色
58、地面自建机房要求采用交流三相四线铠装电力电缆埋地进入机房,埋地长度不宜小于(  C  )。
A. 10米     B. 12米     C. 15米     D. 20米
59、以下关于接地线布放描述错误的是?(  D  )
A. 接地线布放时应尽量短直     B. 多余的线缆应截断     C. 电缆严禁驳接处理     D. 允许盘绕
60、标签要求规范统一,采用软质耐磨PVC材料制作,使用(  A  )印染,明确工程名称、施工单位、线缆规格、路由等相关信息。
A. 黄底黑字     B. 白底黑字     C. 黄底红字     D. 白底蓝字
61、机房内各类孔洞(空调穿管孔、地下蓄电池室穿线孔等)需用(  D  )进行封堵。
A. 砖石     B. 水泥     C. 砂料     D. 防火泥
62、为很好的保护电缆不受损坏,在沿墙或天面敷设时必须穿(  B  )保护。
A. PVC管     B. 镀锌钢管     C. 塑料波纹管     D. 金属蛇皮管
63、外电电缆引上、引下要求使用(  B  )保护
A. PVC管     B. 镀锌钢管     C. 塑料波纹管     D. 金属蛇皮管
64、外电电缆引上、引下管要求高出地面(  D  )。
A. 1米     B. 1.5米     C. 2米     D. 2.5米
65. 外电电缆引上、引下管要求埋深(  C  )。
A. 0.5米     B. 0.6米     C. 0.7米     D. 0.8米
66、在《铁塔类新建项目标准工序库V1.1》中,钻孔灌注桩基础有几道工序?(  B  )
A. 6道     B. 7道     C. 8道     D. 9道
67、在《铁塔类新建项目标准工序库V1.1》中,单管塔安装有几道工序?(  A  )
A. 5道     B. 6道     C. 7道     D. 8道
68、在《铁塔类新建项目标准工序库V1.1》中,人工挖孔桩基础必选照片不包括下列哪项?(  D  )
A. 桩径     B. 桩深     C. 钢筋笼主筋直径     D. 混凝土振捣
69、在《铁塔类新建项目标准工序库V1.1》中,三管塔安装必选照片不包括下列哪项?(  C  )
A. 铁塔垂直度测量     B. 接地扁铁焊接及螺栓防锈处理     C. 塔脚包封     D. 塔材厚度测试
70、在《铁塔类新建项目标准工序库V1.1》中,砖混机房施工必选照片不包括下列哪项?(  B  )
A. 基坑深度     B. 室外散水坡     C. 基础钢筋直径     D. 机房室内整体情况