通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  中校

注册:2012-10-17313
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-7-14 13:49:12 |只看该作者 |倒序浏览
电力系统基本知识

市电类别

①一类市电供电方式(≯1次≯0.5h/月)

②二类市电供电方式(≯3.5次/月≯6h/次)

③三类市电供电方式(≯4.5次/月≯8h/次)

④四类市电供电方式(经常昼夜停电)

电功率

①单位时间内做的功

②有功功率(P):电流流经纯电阻性负载产生的功率,单位:瓦(W),千瓦(KW)。

③无功功率(Q):交流电路中,除有功功率P外,还因电流流经储能元件(C、L)产生电能,磁能互相交换,而不实际作功,这种交换功率就是无功功率,单位是乏(Var)千乏(KVar)。

④视在功率(S):有功功率和无功功率的几何和,单位是伏安(VA)千伏安(KVA)。

⑤S= √(p2 +Q2 )

⑥功率因数  COSΦ=P/S

交流功率计算
1.webp.jpg
2.webp.jpg
通信电源系统

通信电源系统-组成示意图
3.webp.jpg
注:不间断电源设备是指交流不间断电源设备(UPS设备)

通信电源系统-交流配电屏(箱)
4.webp.jpg
通信电源系统-开关电源
5.webp.jpg
通信电源系统-直流配电屏(箱)
6.jpg
通信电源系统-蓄电池
7.webp.jpg
通信电源系统-交流不间断电源(UPS)
8.webp.jpg
基站电源系统-组成示意图
9.webp.jpg

基站通信电源系统

基站电源系统-交流配电箱、避雷箱
10.webp.jpg

基站电源系统-组合开关电源
11.webp.jpg

基站电源系统-蓄电池组
12.webp.jpg
蓄电池组每组一般是24只/2V/只。

说明:直流系统正常工作时,直流母线电压V=单只电池浮充电压X蓄电池组只数=2.23*24=53.52V。市电断电蓄电池放电时,直流母线电压V=单只电池终止电压X蓄电池组只数=1.8*24=43.2V

基站电源系统-熔断器、断路器
13.webp.jpg
基站电源系统-熔断器与断路器的区别
14.webp.jpg
总之断路器是通过电磁脱口器实现断路保护,当电路中的电流突然加大,超过断路器的负荷时,会自动断开,它是对电路一个瞬间电流加大的保护,当查明原因后可以合闸继续使用,只要电流已过其设定值就会跳闸,时间作用几乎可以不用考虑。熔断器会逐渐加热直至熔断,熔断器的熔断是电流和时间共同作用的结果起到对线路进行保护的作用,它是一次性的,熔断后需要更换熔断体。

基站电源系统-勘查表格
15.webp.jpg
基站电源系统-勘查注意事项(一)

●注意勘查基站是否有市电/油机转换箱、避雷器(老基站一定要注意查勘该内容)。

●注意勘查基站原有交流配电屏空开面板图

●注意勘查开关电源的一次、二次下电分路。

●注意勘查开关电源模块型号及系统最大容量

如:开关电源架型号PS48600,是指该架系统最大容量600A。

●注意勘查走线架,确定电力电缆路由(如下图)。
16.webp.jpg
如:需要确定市电引入电缆路由及室内交流屏至开关电源之间连线的路由。

●确定地排的位置,仔细勘查是否需新增地排(如下图)。
17.webp.jpg
案例分析-改造机房现有电源设备

●查勘时一定要记录现有负荷、组合开关电源厂家、架容量、模块型号、蓄电池组容量及组数。

●组合开关电源查勘柜体背面,确认是否能扩容模块。
18.webp.jpg
基站电源系统-勘查注意事项(二)
19.webp.jpg

基站电源系统-勘查实例

某基站新增一套无线设备,已知新增设备直流负荷为30A,现有组合开关电源配置50A模块6只(模块按N+1配置原则,其中1只模块为备用模块),目前负荷现状30A,配置500AH2组48V/24只电池,请确定组合开关电源是否能满足本期工程需求?
  
勘查如下:

1、确定现有组合开关电源空余断路器,根据断路器选择方法(断路器按照新增直流负荷的1.5~2选择),一 般可选用45-60A之间(因无60A断路器,因此选择63A),注意勘查空余断路器是否位于二次下电回路部分

2、如果有空余断路器,核实组合开关电源容量

I总=I现+I充+I新+I备=30+ (500×2/10) +30+50=160A

开关电源容量=50×6=300A  >160A,故满足本期工程需求。

※I充:蓄电池浮充电时间,一般取10小时

电源设备计算掌握

电源设备计算-蓄电池容量计算(一)

计算公式:
20.jpg

电源设备计算-蓄电池容量计算(二)

例如:有一移动通信基站,其通信用负荷近期为60A,远期为120A,四类市电,无采暖,请整定蓄电池容量,并配置蓄电池组。

根据公式
21.jpg
K:安全系数,取1.25
I:负荷电流(A),按远期取120A
T:放电小时数(h) ,
一般视当地市电供电情况而定 ,放电时间按T=2~8小时 ;
根据实际情况T取4小时
η:放电容量系数,查上表,取0.79
t:最低环境温度数值,无采暖,按5℃考虑
α:电池温度系数(1/℃) ,取0.008

经计算,蓄电池总容量须904Ah,配置500Ah蓄电池两组。(蓄电池配置一般不少于两组。)

电源设备计算-蓄电池容量计算(简化算法)
22.webp.jpg
电源设备计算-开关电源容量计算(一)
开关电源柜额定容量按终期配置,整流模块数量近期按N+1方式配置。
根据公式I=I蓄+I负,
I: 开关电源容量
I蓄:蓄电池充电电流,
I负:通信用负荷电流。
I蓄=Q/T
Q:蓄电池容量,T:蓄电池浮充电时间,一般取10小时。

电源设备计算-开关电源容量计算(二)

例:有一移动通信基站,其通信用负荷近期为60A,远期为120A,四类市电,无采暖,已配置蓄电池500Ah两组,请整定50A整流模块数量。
   
计算:

I蓄=Q/T=(2×500)/10=100A
I=I蓄+I负=100+60=160A
直流负荷合计为160A,需4个50A整流模块,另备用1个50A整流模块,共需5个50A整流模块。

基站耗电量估算模型

基站耗电量构成主要有4个部分,即主设备耗电、空调耗电、电源设备耗电、其他耗电。

基站总耗电量=(主设备耗电量+空调耗电量+电源设备耗电量+其他及照明耗电量)×耗电量波动系数。耗电量波动系数可根据实际情况取1.1~1.2。

1、主设备耗电量分析
     
主设备耗电量由多因素共同作用的耗电量估算,从不同维度逐一分析,
     
综合考虑各因素之间的关系进行估算;主设备耗电量与设备配置、厂家、位置、节日等因素有关。具体与所用厂家设备配置参数为主。

2、空调耗电量分析
     
根据空调额定功率计算空调耗电量,
     
匹及:是以制冷功率来分的,比如制冷量为2500W的为正一匹机器,5000W为正两匹机器。这个在空调上是为KFR-25GW KFR-50GW.其它的数值按此换算,比如1.5匹的,KFR-35GW,制冷量为3500W。输入功率1830W是它的耗电量,以此计算用电数。
     
总冷量需求为Q=面积(蓄电池部分空间不计)*250W/M2+所有设备功耗*0.95

3、电源及其他耗电量分析
     
电源设备耗电量可根据电源设备的效率进行估算,通常按主设备耗电量的10%进行估算,即电源设备耗电量=主设备耗电量×10%。

4、其他及照明耗电量

主要包含线损和监控设备、照明耗电量。

举报本楼

本帖有 1 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-26 12:34 , Processed in 0.174560 second(s), 18 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部