通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 10643|回复: 4
打印

宏站的注意事项 [复制链接]

军衔等级:

  上等兵

注册:2016-5-9
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-6-27 17:27:00 |只看该作者 |倒序浏览


室外宏站查勘选点流程及注意事项

1

目录
?选址
1、准备工作 2、现场选址

?查勘
1、室内 2、室外 3、电源

?共建共享流程
2

选址准备
? 收集站点资料 1、规划站址、规划经纬度、规划天线高度要求等信息。 2


、规划点周边现有站点情况(站距,天线挂高等信息)。 ? 选址工具准备 GPS、照相机、指北针、选址记录表格

3

选址原则
? 密集市区 站距在500米左右,天线挂高25~30米 ? 一般城区 站距在800米至1.3公里,天线挂高30~40米 ? 郊区 站距在2公里以上,天线挂高40~50米 ? 特殊场景 如在山区选址,尽量选在相对空旷的地方或山坡上,避开高大山体的 阻挡。

4

现场选址
? 选取3个左右备选点,按优先顺序填入选址表格,详细记录地址、经 纬度、楼宇性质(学校、厂房、商场等)、楼宇高度、周边环境、周 围阻挡、进场道路、周围是否有其他运营商等信息。 ? 郊区选址由于地址信息难以表达,有条件的话选址最好能有建设单位 陪同。 ? 根据选址结果和周围基站情况,初步判断基站建设方式(落地塔、拉 线塔、抱杆等)、天线挂高、方位角等信息。 ? 拍摄所选楼宇照片、门牌号、参照物(郊区)、周边环境、阻挡物。

如附近有电信物业楼宇,或者已建室内 覆盖楼宇,可优先考虑作为备选点。

5

现场环境照

6

选址注意事项
? 站址不应选择在易燃、易爆的仓库、加油站、在生产过程中容易发生 火灾和爆炸危险的工厂、企业附近,也不应选在生产过程中散发较多 粉尘或有腐蚀性排放物的工厂企业附近。 ? 当基站需要设置在飞机场附近时,其天线高度应符合机场净空高度要 求和航空管理要求。 ? 基站应选择在比较安全的环境内,应远离加油站。若因条件限制,在 加油站附近的站址选择应至少离开加油站20米以上。 ? 不建议在大功率无线发射台(例如:电视塔)、大功率雷达站、高压 电站附近设站。 ? 站址进场困难的站点不建议作为备选点。

7

选址注意事项
? 基站与高压线的间距应满足下述条件:
高 压 线 电 压 35 (kV) 间距(m) >20 >30 >50 >70 110 220 500

如果在高压电线旁建设铁塔站,则铁塔离高压线的距离应大于铁塔高度

8

选址注意事项
? 备选点周围有其他运营商塔,且不能避开500米以上,应提出共享要 求。

备选点周围移动塔

9

测试手机的使用
? 选点的时候可以简单测试一下现场信号,测试手机进入测试模式, 记录Rx Power、Tx Power、Ec/Io ? 一般Rx Power>-85,Tx Power<8,Ec/Io>-7,认为信号尚可。

10

基站查勘
?机房查勘 ?室外查勘 ?电源查勘

11

机房查勘
? 机房安全确认 确认机房是否满足机房的安全要求,需要机房设置在远离强电、强磁 干扰;无粉尘、无腐蚀性、无水浸的环境中。 ? 机房土建工艺确认 机房土建工艺情况确认是指机房位置、大小、结构及其他相关信息的 考察和记录。考虑到设备维护方便和后期扩容可能,一般要求机房面 积不小于20平方米(视具体机房类型和设备数量不同)。机房形状以 矩形为佳,窄边至少2.5m,最好3m以上,层高不低于2.4m。

12

机房查勘
? 查勘记录 (1)机房基本信息,如机房位置、大小、楼层、房间号码、层高、斜顶、 梁下距离等 (2)绘制机房内部平面图(带梁柱的位置)

13

机房查勘
? 查勘记录 (3)确定机房开门位置 (4)绘制机房关键墙面立面图,一般为门窗和拟定的馈线电源传输进线孔 所在墙面

14

机房查勘
? 查勘记录 (5)绘制机房相对大楼本体的相对位置图 (6)记录需要反映的特殊情况(如拆吊顶等) (7)拍摄机房照片

15

机房查勘注意事项
? 地面自建机房 注意所建机房位置的高度。对于低于附近路面的机房需在查勘表格中 注明需垫高机房。 ? 隔建机房 注明隔建材料(砖块、彩钢板等),尽量把不必要的设施(水管、等 )隔在机房外。

16

机房查勘注意事项
? 天面自建机房 注意避雷问题。核对所建机房是否可以在本楼已有避雷设施保护之下 。若超出本楼避雷设施45度保护范围,需在查勘表格中注明新建机房 避雷系统。另外需要与结构专业确认机房与楼面相对位置,以保证承 重没问题。

17

机房查勘注意事项
? 租用机房 (1)墙面天花板有渗水痕迹。需记录渗水痕迹所在机房的位置并在查勘表 格中注明需进行防水处理。

18

机房查勘注意事项
? 租用机房 (2)水管、消防管、自动喷淋和中央空调。此类设施原则上一律拆除,对 于不能拆除的需要标明所在位置,并在查勘表格中注明需要采取相应 的封堵隔建措施。

19

机房查勘注意事项
? 租用机房 (3)机房墙体类型。一般分砖隔、板隔、彩钢板隔,并将隔断类型标记在 机房平面图上。对于无法达到防火要求、无法满足机房空调效果的墙 面,需在查勘表格中注明需重建或新建隔墙。 (4)机房内有吊顶。原则上需要拆除吊顶,查勘时最好能够推开吊顶确定 机房实际高度,明确其中是否有其他管道和设施。并与业主确认吊顶 中设施否可拆除。

20

机房查勘注意事项
? 租用机房 (5)蓄电池等设备的位置,需与结构专业确认加固方案。

(6)空调外机的位置与出水位置需与业主确认。

21

机房平面布置
? 现场可以大致布置一下设备的摆放; ? 设备摆放在条件允许的情况下,前端一般留800mm空间,后端一般 留500mm空间,便于设备维护; ? 空调对这设备侧面,不能正对设备吹; ? 电源柜一般在一排设备的最边上;

22

室外查勘
?土建环境确认 ?天线安装条件确认 ?馈线路由确认

23

土建环境确认-落地塔
? ? ? ? ? ? ? ? 测量记录站点位置的经纬度 选择合适的参照物,测量并记录站点的建北和磁北 观察建塔位置附近是否有高压线或者河流; 测量场地大小看能否满足落地塔和机房建造的面积要求; 观察记录场地内部存在的管道情况;(看井盖) 选取附近有代表性的参照物,确定并记录铁塔和围墙的位置; 记录有无道路通往建站的场地; 如果附近有其他的铁塔还要记录铁塔的位置和高度(无法避开需提共 享)

24

注意事项-落地塔
? 如果场地较小,在业主厂区内部建塔的可以考虑不建造围墙; ? 进场条件较差时,需要和业主沟通调整建塔方式确定最终建塔方式( 主要是单管塔和角钢塔); ? 还需要考虑留有施工开挖和吊车吊装的空间; ? 需要保证新建机房地面高于附近的路面。

25

土建环境确认-拉线塔
? 测量记录站点位置的经纬度 ? 选择合适的参照物,测量并记录站点的建北和磁北 ? 考察房屋结构能否满足建塔或新建机房的要求。一般要求建塔处有较 粗的梁柱结构,同时考虑拉点和拉线的位置;

26

土建环境确认-拉线塔
? 和结构专业确认楼顶塔的位置和高度以及新建机房的位置和大小; ? 记录机房和楼顶塔的相对位置以及机房和铁塔在天面的相对位置; ? 记录天面上可能影响室外走线的阻挡物的情况

27

注意事项-拉线塔
? 如果楼顶上有其他运营商的楼顶塔或者抱杆时,新建楼顶塔需要在结 构允许的范围内尽量远离原有天线;

? 需要考虑新建机房槽钢的运输问题; ? 记录原天面避雷带的情况,如果原避雷带有损坏需要记录清楚。
28

土建环境确认-抱杆
? ? ? ? ? ? 测量记录站点位置的经纬度 选择合适的参照物,测量并记录站点的建北和磁北 勘查记录天面情况及女儿墙高度; 观察是否有安放抱杆的空间; 确定并记录抱杆位置以及抱杆和机房的相对位置; 记录天面上可能影响室外走线的阻挡物的情况

29

注意事项-抱杆
? 如果楼顶上有其他运营商的楼顶塔或者抱杆时,新建抱杆需要在结构 允许的范围内尽量远离原有天线;

一般要求水平方向隔离度至少3米,垂直方向至少0.5米。

30

注意事项-抱杆
? ? ? ? 需要考虑新建机房槽钢的运输问题; 记录原天面避雷带的情况,如果原避雷带有损坏需要记录清楚; 炮楼如果是水箱不建议在上面安放抱杆; 如果抱杆较高或者安装在其他非常规的地方(如广告牌上面等)也需 要结构专业确认。

31

天线安装条件确认
? ? ? ? 观察记录周围环境,以及附近楼宇位置、类型和高度; 根据规划和现场条件确定塔或者抱杆的高度; 确定天线安装的平台和天线的方向角; 初步确定下倾角,一般密集市区6度,城区和郊区2~3度。

32

天线安装条件确认-落地塔,拉线塔
? 天线的高度一般需要满足选站和规划的要求,如果遇到特殊情况(如 拉线塔达不到需要的高度或者四周的房屋较高)时,可以根据现场的 实际情况适当减少或者增加天线高度。 ? 一般情况下,天线的方向角按照技术情况表的要求来确定(如果没有 特别说明定为标准的0°/120°/240°),如果这几个方向上面有严 重的阻挡,需要根据实际调整方向角避开阻挡,调整方向角的时候需 要注意一般2个方向角之间的夹角不能小于90°。

33

注意事项-落地塔,拉线塔
? 如果在特殊地区(如机场附近)还需要考虑限高要求。 ? 为减少天线铁塔对天线方向性图的影响,天线总应安装于棱角上,离开 塔身距离一般要求大于1M。

34

天线安装条件确认-抱杆
? 确认抱杆位置的时候要考虑不要产生阴影,抱杆一般安装在外墙;

? 根据阻挡情况确定出每个扇区的方向角,如四周开阔无阻挡,可采用 标准方向角。0°/120°/240°。 ? 天面根据不同项目的具体要求需要预留相应数量的抱杆安装位置;

35

注意事项-抱杆
? 抱杆的前方需要开阔不能有阻挡,禁止抱杆安装在广告牌玻璃等阻挡 物的后面; ? 在楼顶直接以抱杆方式安装天线的时候还应该注意避开房屋屋面对天 线造成的阴影,抱杆应该靠外墙安装,尽量避免天线朝天面内侧打的 情况; ? 如果天面上还有其他的天线,需要满足天线隔离度的要求。

36

馈线路由确认
? 从铁塔或者抱杆到机房的馈线路由应尽量选取直线,同时应考虑业主 的美观要求,如沿女儿墙走线等。 ? 非顶楼机房的抱杆或拉线塔基站的馈线路由可能位于楼内井道,这种 情况需要将井道的的相对位置和机房至井道和井道至铁塔(或者抱杆 )的路由都记录清楚,并且确认馈线路由的畅通性。

? 馈线路由经过的所有孔洞和新开孔洞都要和业主确认并记录清楚位置
37

电源查勘
? 了解市电引入容量、接地引入方式、是否有需要市电改造扩容,是否 需要安装单路计量箱或多路切换箱;确定电缆布放方式(钢绞线、走 线槽、外墙等),确定路由。 照片中电源从配电屏空余开关引, 接地线从墙角接地扁钢或从配电屏 接地排引。

38

照片要求
? 从0度开始每45度拍摄一张无线环境照片(最好不被楼顶塔楼遮挡) ,拍照位置应尽量选在最高点,如果不能到达,则应尽量体现出周围 的无线环境; ? 楼顶全景情况,还要对会影响馈线路由或抱杆摆放的业主设备进行拍 摄; ? 对楼顶自建机房及拉线塔位置进行拍摄; ? 对楼顶基站须对建筑物全景进行拍摄; ? 对于楼顶基站,需要对每个扇区最少拍一张照片,如果天面上有其他 运营商的拉线塔或者抱杆时,要对其位置进行拍摄; ? 对于有比较复杂馈线路由的基站,需要分段将每段馈线路由全部拍摄 清楚。

39

共享流程
Y 提共享需求(提供对方 基站站址、经纬度) 对方回复 另外选点 现场查勘

N

40

共建流程
Y 提共建征询(提供本方 基站站址、经纬度、 建站方式) 对方回复 按单家设计 按共建设计

N

如是落地塔站,且对方回复500米内对方有落地塔, 则需要另外寻址或者提共享需求。

41


举报本楼

本帖有 4 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-4-28 13:57 , Processed in 0.143932 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部