通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  三级通信军士

注册:2015-5-231
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-2-24 16:45:10 |只看该作者 |倒序浏览
昨天中午写的第一篇刚发出,电源圈的朋友反映比较强烈,到晚上点击量已经到了2800个。朋友们的反馈不一致,大致分为下面几个观点:


  • 充电桩的发展要跟上电池的发展,充电桩的设计要适度超前,来满足未来电动汽车的需求。
  • 一个充电桩没有N+1备份,但是充电站里至少有三个充电桩,对充电来说有备份的,再说充电中途因充电桩故障停顿影响也不大,换个桩充就是,有充分的维修时间
  • 我觉得你只是从电力电子的角度,考虑过车么,这个需要切几个内容,电力供给转换是一头,对接车是一头,信息系统是一头。


正如老代在篇尾阐述的,争论或者讨论的目的是从中受益,而不是非要从中分出胜负。我们还是言归正传,继续把柔性充电堆的技术讲完,后续等反方观点有了详细的描述,我们再进行刊登。今天就聊聊柔性充电堆的节能技术。

充电桩的节能技术,直接影响到未来充电站的运营成本,大部分人把注意力定在了模块的效率上面。市面上形形色色的充电模块效率标称,有的标95%,有的标96%,但是聪明的客户就会发现“ 峰值效率” 或者“效率高达”的字样。充电模块厂家对外宣称的这些效率指标,对使用模块的厂家来讲只能参考,不能作为唯一的判断依据。因为峰值效率是在特定的电压、负载率和环境温度下的数值,而我们的充电桩在充电的大部分时间,根本都不会工作在特定的环境下,而且是肯定低于标示的最高效率值。为了进一步阐明观点,大家需要看一下下面的一个48V50A整流模块的效率曲线

从这个曲线可以看出,在额定电压下,不同的负载率,整流模块的效率是不一样的,大约在30%到70%的负载率,整流模块的运行的最佳区间,而这区间的最高的那个点,就是峰值效率。在传统充电桩的设计中,大部分的状态下,充电桩模块都要求满功率输出,从效率曲线上来看,显然所有厂家的整流模块峰值效率都没法做到运行在100%的负载率。

而充电堆技术的系统如下:

系统的容量可以超前设计,系统可以适度超前配置,通过系统的监控模块,系统可以通过模块的安全节能控制系统,让充电桩模块运行在效率最佳的运行区间。

整流系统的安全节能控制系统,从2007年开始,传统的通信电源和电力电源厂家都做了深入的研究,基本上要遵循下面的几个原则:


  • 系统的安全节能控制系统,自动进行模块休眠或开启实现节能,保证系统供电安全正常运行。 根据实际负载的变化,其控制系统自动对冗余模块进行软关断或开启,使工作模块工作在比较高的效率点,提高电源转换工作效率。
  • 系统智能控制模块休眠轮换原则,应先开后关,确保系统安全运行。
  • 负载的变化系统应能自动控制模块的开启与关断工作,确保系统安全运行。
  • 系统应能适应负载的正常合理的振荡变化,不会因休眠功能而提高模块故障率。
  • 对系统模块采用周期性的自动轮换工作方式,此周期作为参数可设(预置 N×24小时(N=7),N为5——30可调)。
  • 自动轮换时开启连续休眠时间最长的模块,关断连续工作时间最长的模块,使模块工作时间均衡。
  • 开关模块时不会引起设备供电中断或异常问题,确保系统安全供电;在开关电源系统设备中监控模块故障情形下,所有系统模块应正常运行,即按模块初始设定参数值运行。
  • 节能状态在本地及后台可显示,相关参数可通过本地或后台设置。


通过这些设计的原则,充电堆产品可以安全、稳定、高效的运行在最佳负载率,降低了充电站运营商的Opex。另外,传统的充电桩由于整流模块长期工作在户外高温、满载的状态下,对于模块的寿命都是一个挑战,而充电堆通过休眠技术,大部分的状态下充电桩模块运行在70%的负载率一下,模块的寿命提高,具体的延长寿命的数据,根据各个厂家的设计不一样,需要对每个产品做具体的分析才能得知。

第二篇暂时写到这里,欢迎朋友们关注 电源老代 的公众号,发意见到里面继续交流。我们可以在第三篇中继续就大家关心的话题进行讨论。