PTGY11、工作地、保护地设置与防雷接地
1.机房地网的接地电阻值不允许大于10Ω。土壤电阻率大于1000Ω•m的地区,可不对机房的工频接地电阻予以限制,应以地网面积的大小为依据。地网等效半径应大于10m,地网四角还应敷设10m~20m的热镀锌扁钢作辐射型接地体,且应增加各个端口的保护和提高SPD通流容量、加强等电位连接等措施予以补偿;
2.机房地网应沿机房建筑物散水点外设环形接地装置,并应利用机房建筑物基础横竖梁内两根以上主钢筋共同组成机房地网。机房建筑物基础有地桩时,应将地桩内两根以上主钢筋与机房地网焊接连通。铁塔地网与机房地网之间应每隔3m~5m焊接连通一次,且连接点不应少于两点。
3.接地引入线材料为40mm×4mm的热镀锌扁钢或截面积不小于95平方毫米的多股铜线。接地引入线与地网的连接点应避开雷电引下线及铁塔塔脚,出土部位应有防机械损伤和绝缘防腐的措施;
4.进出基站的电源线,应采用具有金属护层的电力电缆或穿钢管布放,其电缆金属外护层或钢管应在两端和进入机房处分别就近接地;设备接地线布放应尽量短直,多余的线缆应截断,严禁盘绕。一般接地线需采用外护套颜色为黄绿相间的电缆;
5.每个接地点只能接一条地线、不能复接、嫁接。