中国联通室内分布系统建设管理指导意见(征求意见稿)(V0.9)
XXXX-XX-XX发布 XXXX-XX-XX实施
中国联通公司发布
目录 1范围................................................................................... 3 2室内分布系统设计流程与界面 ............................................................. 3
2.1 设计工作流程 ....................................................................... 3
2.2 室内分布系统设计分工界面 ........................................................... 3 3供货界面............................................................................... 5
3.1 信源基站设备(含传输和配套设备) ................................................... 5
3.2 信源直放站设备 ..................................................................... 6
3.3 主材料 ............................................................................ 6
3.4 其他辅料 .......................................................................... 6 4工程实施流程与界面 ..................................................................... 7
4.1 施工流程 .......................................................................... 7
4.2 施工界面 .......................................................................... 8 5工程验收流程与界面 ..................................................................... 9
5.1 工程验收流程 ....................................................................... 9
5.2 工程验收要求 ...................................................................... 10 6质量管理界面 .......................................................................... 14 7附件.................................................................................. 14附件 1 室分初勘记录表 ................................................................. 15附件 2 施工单位现场质量自检表模板 ..................................................... 15附件 3 施工单位现场自检驻波比及馈线长度测试表模板 ..................................... 15附件 4 监理检查室内覆盖隐蔽工程检查表模板 ............................................. 15附件 5 监理施工工艺检查模板 ........................................................... 15附件 6 监理检查驻波比及馈线长度测试表模板 ............................................. 15附件 7 监理现场拍照报告模板 (室内分布系统 ) ............................................. 15附件 8 监理现场拍照报告模板 (信源基站设备 ) ............................................. 15附件 9 监理现场拍照报告模板 (信源射频直放站设备 ) ....................................... 15附件 10监理现场拍照报告模板 (信源光纤直放站设备 ) ....................................... 15附件 11室内分布系统工程验收文件模板 .................................................. 15
中国联通室内分布系统建设管理指导意见
1 范围
本指导意见围绕中国联通室内分布系统建设,明确了有关室内分布系统设计、施工、验收等工作的管理流程、分工界面等内容。
2 室内分布系统设计流程与界面
2.1 设计工作流程
室内分布系统的目标场所选取应符合联通移动网发展的需求。根据联通的市场与业务发展需求,由设计院编制室内覆盖工程可研与设计文件,提出室内覆盖工程建设的设计目标,提供信源规划、覆盖规划与楼宇筛选原则,指导室内覆盖工程的建设实施。联通组织室分集成单位、设计院等相关单位,通过投诉资料收集分析、网络摸查、实地调研等工作,筛选和提炼存在室内分布系统建设需求的目标场所。
对于所提出的目标场所,在完成初步的物业协调后,应通过初勘、初审、精勘与方案设计、方案评审四个主要环节开展设计工作,在方案实施过程中根据需要选择设计变更环节;工作流程如下图所示。

图 3-1  设计工作流程图 有关室内分布系统设计的具体要求参见《联通室内分布系统设计指导意见》。
2.2 室内分布系统设计分工界面
室内分布系统的设计受物业协调影响较大,并且与联通、设计院和室分集成单位的能力水平及分工模式紧密相关,所以室内分布系统的设计分工模式宜根据各地具体情况进行确定。结合部分省分的典型情况,本意见提出以下的设计分工模式供各地参考,各地根据实际情况可制定适合当地的分工模式。
2.2.1 初勘
初勘的主要工作内容是现场收集目标场所的现网覆盖现状、用户分布与需求状况、工程建设与配套条件等信息,并对室内分布系统建设的区域、采用何种类型的室内分布系统及信源等关键问题做出初步判断,为在初审阶段决策目前是否需要建设室分系统提供基础。
初勘工作由联通组织和安排,由室分集成单位负责勘察测试,设计院参与。
室分集成单位应提前作好物业协调,并提前收集有关信息,根据需要可提前完成现有网络测试供初勘时复测验证。
为便于初审,初勘后应填写室分初勘记录表(格式范本见附件1),并根据需要以照片等形式辅助记录。
2.2.2 初审
初审的主要工作内容是对初勘信息进行分析,根据市场/业务部门的需求和室内覆盖工程建设的目标,判断所勘察的场所是否需要建设室内分布系统,确定室内分布系统建设的区域。
初审工作主要由联通负责,根据需要组织市场部门参与,设计院配合。
初审的形式可以采用会签和会议评审等方式。初审的结果应尽快通知室分集成单位和设计院,如果初审决策结果为建设室内分布系统,应立即开展精勘和方案设计工作。
2.2.3 精勘与方案设计
精勘的主要工作内容是对室内分布系统建设现场进行详细的勘察,结合勘察情况和物业协调情况,确定信源的安装布放、分布式天线和设备器件的安装布放、主干路由的走向等;为了合理确定天线的布设方案,应根据需要选择典型场景开展模拟测试。
根据专业分工,精勘内容可分为分布式天馈系统、信源两个部分,各方的分工如下:
1)室分集成单位负责分布式天馈系统的详细勘察设计,包括: •采集整理目标场景的建筑图纸;
•了解物业要求和用户分布;
•进行必要的模拟测试;
•落实天线、分布系统设备器件、馈线的安装设计;
•编制站点勘测报告和除一些特殊的、重要的、复杂场景外的楼宇的室内分布系统方案设计;
•根据各地分工情况,一般需要室分集成单位在分布式天馈系统精勘时,一并完成建筑物内部(含建筑物附属的室外区域)的传输线布放勘察。
2)设计院负责信源的勘察和安装设计,包括: •根据用户需求和容量预测结果,结合覆盖测算和周边无线环境,确定信源的设备类型;
•勘察信源设备安装场地,完成信源设备的安装布放设计;对于无线直放站信源,需要同时完成施主天线的安装布放设计;
•了解信源设备的安装配套条件,落实信源设备的引电、接地、传输接入方案;根据信源设备要求和现场条件,确定所需的空调、监控等配套方案;
•完成信源安装布放施工图设计。
•负责一些特殊的、重要的、复杂场景外的室内分布系统方案设计,具体的判别标准由各省结合当地情况和室分集成商的实力确定;
3)监理单位负责设计查勘的监理,深入了解现场,检查室分集成厂商的查勘结果与现场的一致性,尤其是建筑图纸尺寸的准确性等。
2.2.4 方案评审
方案评审的主要工作内容包括设计院审核室分集成单位完成的站点勘测报告和室内分布系统方案,室分集成单位根据设计院审核意见修订完善室内分布系统设计方案,以及联通相关部门、监理等相关单位会审修订后的室内分布系统方案、信源安装设计方案。
1     )在联通组织下,设计院对室分集成单位完成的站点勘测报告和室内分布系统方案进行审核,设计审核内容主要包括:方案审核,图纸审核,工程预算审核,工程造价量化指标(元/平米)(参考),室内分布系统方案文本检查等。设计院通过设计方案审核,应评估室内分布系统是否将能够达到预期覆盖效果或解决网络问题,判断技术方案的合理性、可行性、经济性,并在此条件下,达到最大限度的节省建设成本和后续维护成本。在设计方案审核工作过程中,设计院有权要求室分集成单位对设计方案进行必要的解释。
2     )室分集成单位收到设计院的审核意见后,应尽快落实和修订,并将修改后的室内分布系统设计方案再次提交设计院的审核。设计院在审核通过后,在设计方案上签字确认,并连同信源设备安装设计一起交付联通会审。
3     )在收到设计院提交的室内分布系统设计方案和信源设备安装设计后,联通应组织相关部门、监理和主设备厂家等相关单位,对整体设计方案进行会审。根据会审情况,室分集成单位和设计院分别对室内分布系统设计方案和信源设备安装设计方案进行必要的修改完善。通过会审后,联通将室内分布系统设计方案和信源设备安装设计方案交给施工方开始施工。
4)监理单位对设计院的审核工作、室分集成单位的修改工作开展情况进行监督,并监督施工方是否按照确认的设计方案进行施工。
2.2.5 设计变更
设计变更工作是在设计方案交付施工后,在建设实施过程中遇到物业协调等无法抗拒的原因,导致对原设计方案进行信源类型调整、主干路由改变、天线点位增减等重大变化时需要完成的工作。
1     )在设计方案实施过程中,施工方在遇到影响设计方案实施的问题时,应优先通过物业协调等措施减少设计方案变动;在确实无法避免信源类型、主干路由、天线点位数量调整时,应经过与监理单位确认后,进行方案变更设计,并提交设计院申请设计变更;
2     )设计院在收到施工方的设计变更申请后,对变更后的方案进行审核,并根据变更内容的影响选择安排必要的勘察,设计院审核通过后再提交联通审核,联通审核通过后,将变更设计提交施工方和监理单位继续施工,并将变更设计方案交联通存档。
3     )监理单位在收到施工方的设计变更申请时,应核实引起变更的原因,判定变更是否必要;监理单位在联通审核通过方案变更后,应监督施工方按照变更后的设计方案继续施工。
4     )设计变更工作应主要在遇到影响室内分布系统建成效果的较大问题时选择进行,包括信源类型变更、主干路由调整、天线点位数量变更等;对于不影响室内分布系统建成效果的细微调整(例如天线点位少许挪移等),可以不必进行设计变更工作,仅在竣工文件中进行修改和说明。