纱帽机房解决方案 1 纱帽机房的现状 纱帽局几个机房的情况如下: 1) 传输机房: 传输机房位于纱帽局(共5层)的3楼,长18.5m,宽5m。机房一列能够容纳5台19英寸标准机柜(2200*600*600)目前已经装满,其格局如下图所示: 图1-1 传输机房(3F) 传输机房内共摆放12列设备,目前无空余空间。 2) 程控机房: 程控机房位于纱帽局4楼,已设计规划3大列,目前使用有1列,第1列占用了1个机位。程控机房较长,每一大列能够放置15台左右19英寸标准机柜(2200*600*600)。程控机房目前第一列顶部吊装式走线架。其格局如下图所示: 图1-2 程控机房 程控机房内已摆放1列1台设备,目前空余空间如下表所示: 2 本期纱帽机房的空间资源需求 根据各部门提供的2014年纱帽局设备空间需求,各专业新增需求汇总如下表: Ø 传输网设备需求 2014年需在纱帽局新增2架2200mm(高)*600mm(宽)*600mm(深)的A路由器设备,新增A路由器设备满配功耗是4800W。 接入设备需求 接入网2014年内不会考虑新增设备。 Ø 无线设备需求 2014年需在纱帽局新增4架2200mm(高)*600mm(宽)*600mm(深)的BBU机架,新增BBU设备满配功耗是7200W。 Ø 数据设备需求 数据设备2014年内不会考虑新增设备。 Ø 接入光缆网设备需求 2014年需在纱帽局新增2架2200mm(高)*840mm(宽)*300mm(深)的ODF机架。 Ø 政企传输设备需求 2014年需在纱帽局新增1架2200mm(高)*600mm(宽)*600mm(深)的政企客户设备机架,新增设备满配功耗是1000W。 合计 2014年总共需在纱帽局新增600mm*600mm机柜位置9个,总功耗为13000W。 3 纱帽机房优化方案 纱帽局传输机房目前已有的设备都处于上电状态,不能拆除。因此目前来看通过拆除设备的方式来进行优化不可行。 4 纱帽机房解决方案 启用程控机房及优化方案: 由于程控机房旁有一个84000mm(宽)*13600mm(长)的程控机房,用木质墙体隔断,可考虑迁移或拆除墙体延伸机房宽度2.8米,新增1列机柜及走线架,同时靠玻璃隔断侧可再新增1列桥架。其优化平面图如下: 图4-1 程控机房优化方案 由于目前交换技术的更新,纱帽局程控设备不会新增、扩容,现网程控设备是有计划的逐步退网。优化后,左侧程控机房还有10个机架位置,能够满足本期新增及后期发展需求。 本次启用机房新增机柜布局如下图所示: 图4-2 程控机房启用方案 桥架图: 图4-3 程控机房启用方案 机房扩容后机预留架位: 图4-4 程控机房启用方案(剩余81个机位) 详细的机柜配置列表见附件。 新增机架安排如下: 5 投资估算 空调、走线架、消防(已有的不考虑)。 走线架:43米*200元=8600元=0.86万 空调:1.2万 消防:60万 总计:62.06万 6 其他需说明的问题 电源部分: 直流开关电源系统 纱帽局目前有一套4000A中兴直流系统(2012年设备),实际配置23个100A模块,2组3000AH蓄电池(2011年设备),目前电流约为700A,按集团公司去电信化会议指导,2组3000AH蓄电池允许加载电流为870A,故该系统余量为170A。 2013年LTE配套电源工程中,该局点已新增一套1500A开关电源系统,配置15个100A模块,2组3000AH蓄电池。目前该系统因机楼承重问题,仍未安装完成(纱帽通信机楼始建于1993年,由于地表沉降、一楼改建营业厅时,承重墙的拆除等综合因素,蓄电池承重是否达标,已不能按建楼初期的参数来计算,故实际楼层承重测算,需专业建设院负责)。 本期新开启四楼程控机房,新增设备加载电流为270A,新建的直流系统满足加电需求,直流系统无需扩容。
|