通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  新兵

注册:2011-9-4
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-11-24 14:02:29 |只看该作者 |倒序浏览

什么是一次下电?什么是二次下电?
首先说明一个概念,所谓的一次下电、二次下电都是对开关电源(电源柜)说的。配电箱的交流电引入开关电源后,经过整流,变压输出-48伏,同时对蓄电池组进行浮充、均充操作。当市电输入中断后,电池组开始放电,给接入开关电源的负载供电如基站设备(BTS)、传输设备(光端机)等,保证基站的正常运行。当电池电压下降到开关电源设置的一次下电电压时,开关电源断掉接在一次下电端子上的非重要业务负载;电池组继续放电,给二次下电端子上面接的重要业务负载供电,当电池电压下降到二次下电电压时,开关电源切断所有负载,保护电池组不会出现过放电现象,过放电对电池是致命的伤害,而且是不可逆的,会造成整组电池的报废,可是几万块钱呢。
一次下电:指在基站外市电断电的时候,基站蓄电池开始工作供电,此时基站所有设备都在用电,但是由于蓄电池的容量是有限的,故在一个门限值时,会断掉除过传输的所有设备的用电,此时为一次下电。
二次下电:当一次下电完成,传输设备工作一段时间后,为了保护蓄电池,传输供电也会终止,此时为二次下电。
通常一次下电用于接基站主设备等,一般一次下电电压设成45V,二次下点用于接传输设备等,二次下电设成43.15V。二次下电是为了保护传输,因为传输组网通常是环型组网和链型组网,各种业务和环境监控,包括电源监控的各种数据都要通过传输,所以传输部分的电源相当重要,所以要把最重要的设备接到二次下电部分。
两个门限值的设计与你基站所配的设备功耗,蓄电池的配置有关系,也与基站日常断电时常有关系。
    一般是把基站设备(BTS)接入一次下电,将传输设备(光端机)等接入二次下电。一次、二次下电电压的设置都是在开关电源上,具体参数根据电池组容量,电池组工作年限,负载功耗等参数设置。
一次下电主要给次重要负载供电,二次下电用于重要负载(如传输)供电,分一次二次下电的作用就是为了保证在停电的情况下,电池可以在接近没电的时候断开一次下电负载,而把全部电能提供给二次下电,保证传输正常运行。
简单的说:一次下电就是断开BTS,二次下电就是断开传输(当然也是为了保护电池不放亏)
可以设置一次下电和二次下电的电池电压,一次下电电压要高于二次下电电压
所谓二次下电功能,须从蓄电池放电时的特性谈起。
蓄电池在输出能量时,其两端电压不断下降,当下降到一定值(一般称为终止电压)的时候,就必须断掉其能量输出回路,否则可能导致蓄电池过放电,使其寿命缩短甚至报废。这种在终止电压时,使蓄电池断掉负载防止过放电的动作和措施,叫做低电压保护。
     二次下电比低电压保护更进一步。当电池两端电压降到一定值时(一般比终止电压高),就断掉一部分次要负载,只给剩下的主要负载供电。之后当电压下降到终止电压时,则将主要负载也断掉,实现对蓄电池的保护。这种两级断开负载的动作和措施即为二次下电。
    二次下电的好处是在保证蓄电池不过放电的同时,可以给重要设备提供更长的供电时间,尽量减少通信中断的损失。如果需要实现系统的二次下电功能,开局时,须将直流输出负载分成主要和次要负载,接到相应的分路上。
    先进的电源设备的二次下电功能须非常灵活,可以随意调节一二次下电的电压,并且可以设置成不做二次下电和低电压保护,满足优先保障通信的场合的需求

举报本楼

本帖有 2 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-26 10:43 , Processed in 0.106890 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部