一、前言  数据网维护中存在很多设备缺少图形界面监控,维护人员不能够直观的了解网络设备的运行状况,我们经常使用Ping这个小工具在检查设备是否正常以及测试链路数据吞吐量,Ping同时也是进行网络排障时最常用的命令之一。但随着网络节点的不断增多、结构的越发复杂,网络中出现故障的机率也越来越大,当某个设备出现故障时,我们首先要找到故障机器后才能解决,可在一个大型网络中一次次使用Ping命令检测,繁重的检查工作严重降低了维护人员的工作效率,尤其在设备较多的时候导致了故障处理的迟延。
为了提高工作效率,我们需要一个能够代替维护人员自动检查网关的软件,在设备出现问题能够以图形或声音提示维护人员的软件,通过实践发现Friendly Pinger能够较好的满足我们的需求。
二、Friendly Pinger软件介绍
   Friendly Pinger可以根据我们网络特点制作出相应的电子拓扑图,根据每个不同的设备设置Ping命令执行间隔,不仅如此,该软件可实现基本的监视、定位、检测、追踪等功能,如轻松生成图形化的电子拓扑图,并可存为图片打印、Ping Tracert FTP等命令直接在拓扑图上运行 、定时对全网进行Ping检查,实时监视网络连通情况、可为关键设备设置开关机警报,并以多种方式向管理员提醒 、自动搜集电脑的软硬件信息,方便我们管理 、设置好的设备可随时移动,连线自动追踪 、拓扑图可嵌套,轻松建立大型网络 ,下图为该软件提供的示例:
三、构建监控网络系统
建立网络监控系统的步骤为建立拓扑图、连接设备;定义自动扫描设备;定义开关机告警。下面我们以智能网为示例建立一个自动监控系统。
1、建立拓扑图、连接设备
   在程序界面点击File,在拉菜单里的新建一张图纸后,在图纸中点击右键,弹出如图的菜单
选择“Add Device”,可以在FP自带的图标库中选择自己需要的设备。FP自带的图标非常丰富,上至通讯卫星、碟形天线、通讯铁塔下至网卡、Modem、光电转换器,几乎平时能见到的设备在这里都能找到。在这里我们需要添加的是两台SMCP主机,我们在图标库中选择Server,这时出现该设备的属性界面:
  在Description选项卡中我们可以填写该设备的名称及说明(这里需要注意是说明栏不能够使用中文,否则提示将显示乱码),这里我们分别填写为SMCP1和SUN Server,在Type栏里填写该设备的IP地址,由于数据网小型机设备除了有一个物理IP外还有一个浮动IP地址,设置IP地址时,我们再Address栏里填写物理地址10.188.X.131,在Additional addresses中填写10.188.X.133,事实上,在Additional addresses中可以填写多个IP地址,这方便我们对于多IP地址的监控。
   按照同样的方法添加相关网内设备,包括华为CC08机的后管理模块BAM、两台S3025以太网交换机、CC08机的监控终端、智能网管理终端、Dlink的HUB。当所有的设备都添加好后,可以根据网络连接的情况将设备连接在一起,以显示真实的网络路由情况,在图纸空白部分单击右键,选择“Add Line”或者按F3,依次单击直接相连的两个设备,出现连线后单击右键确认,就将两个设备连接起来了,最终完成的网络拓扑如下图:
   
2、定义自动扫描设备
当完成网络拓扑图的建立和设备的连接后,接下来我们为设备设置扫描程序和扫描周期了。Ping 命令为默认执行的命令,其默认设定的周期60秒扫描一次,每个设备3秒钟没有响应就认为已经当机,当打开软件时,如果在规定周期内设备没有响应的话,图形显示为黑色,当然对于一些不重要的设备如交换机和HUB我们可以将期置为总是开机状态,右击要配置的设备,选择Configure Device Type…,在Polling mode中选择Always ON即可。其实我们网络中的设备是没有必要如此频繁的监测的,因此我们可以将Ping命令的周期更改,在这里可以设置为10分钟即600S,我们对响应时间要求较为严格,因此设置为1S, 依次点击“Ping菜单 → Ping Options”将Ping period 改为600,Ping timeout 改为1S。
3、定义开关机告警
   为了尽快得到设备的故障消息,我们需要设置设备当机的提示方式,软件提供的记录到日志、显示信息、邮件通知、提示声音等方式来通知维护人员,在这里我们设置使用显示信息和声音提示的方式,右键点击欲设置提醒的设备,选择“Notification→When Gone Down或When Wakes Up”来设置关机或开机警告,弹出如图的提示框:
的对话框,勾选Save to log-file、Show message和Play sound即可。
   除了以上显示的功能外,FP支持在图纸上直接执行简单命令,我们可以在设备上点击右键,选择“File → Options”或按F9在出现的对话框中选择Commands,点击Add增加命令,Comment是注释栏,可输入该命令的说明,Application是程序文件栏,应输入命令文件的文件名,最下面一栏是参数栏,可输入该命令的附带参数。设置好后,大家就可以在点击该设备的右键菜单上找到刚设好的命令。需要注意的是设置好后只能让该命令作用于这台主机,如果想用在其他主机上还得进行相同的操作。
四、在网络中的应用
   使用该软件使维护人员可以及时了解网络设备运行,便于发现网络中的实际问题,通过在机房中的应用,减少了维护人员的工作量,提高了工作效率。维护人员只需要针对故障设备进一步进行处理,减少了故障发现的时间,也为网络安全提供了进一步的保障。