MOTOROLA基站的告警按故障设备可分为三类:设备告警、内部告警、外部告警。

一、设备常见告警
设备告警是硬件告警最常见也是最重要的告警,告警设备一般为基站的主要器件,它的告警类型就是它的设备类型。

1.  DRI 29:[Front End Processor Failure  - Watchdog Timer Expired]
前端处理器故障
DRI硬件故障,出现此告警时DRI可能会反复自启,可能会退服,应先reset or ins DRI应进行INS或RESET处理,若告警未消失,更换TCU。


2. DRI 40-47 :[Channel Coder Timeslot 0(-7)  Failure]
0-7时隙信道编码器失败。
M-CELL基站经常出现此类告警,应进行INS或RESET处理,不行再更换TCU900。此告警在GSR4时出现,升级到GSR5可能会消失。


3. DRI 51 :[Baseband Hopping TDM Link  Error]基带跳频TDM链路错误。
此告警有几种可能性:TDM-Highway BUS或KSW可能有问题。
                        DRIM的FEP,CCDSP可能有问题。
此告警须在现场具体测试分析。测试后判定故障点。
此告警在GSR4时出现,升级到GSR5可能会消失

TDM——Time Division Multiplexing时分复用:该总线用于把来自BTS的呼叫与信令数据传送到MSC,反之亦然。可分为两个独立的部分:交换机公共通路&出局公共通路。
交换机公共通路:处理路由到交换机的数据,数据来自外部信源 (通过E1/T1接口)或由GPROC内部产生。
出局公共通路:这是一个被交换的数据,现在被路由出BSC/RXCDR (通过E1/T1接口)或通向内部GPROC。

4.  DRI 81:[Transmitter Synthesizer Failure]收发单元故障
此告警为收发单元TCU故障,故障原因有可能为:
-接收Calibration频点丢失
-信道盘的CEB故障
-射频电缆连接失败
处理方法:远程ins或reset TCU,告警消失并监测;若告警未消失,更换TCU

5. DRI 86 :[Transmitter Failure]输出功率失败,引起DRI退出服务。状态:D-U
此告警是信道盘的功率放大器失败。应更换信道盘。