不可忽视的机房防火封堵 在各运营商的通信网络体系中机房作为重要的基础设施在网络中有着重要的地位。在通信网络中机房通常被定义成数据中心机房、核心机房、汇聚机房、基站机房、园区机房等几种;当然,各运营商或有信息通信相关部门的单位对机房定义也会有差别。 机房是各类缆线进出的必需场所,为了防止火灾时火势的顺着缆线进出机房的孔洞蔓延,各类缆线进出机房的孔洞要进行防火封堵,在《通信建设工程安全生产操作规范》(YD 5201)明作为强制性条款做出了规定。“3.6.8电缆等各种贯穿物穿越墙壁或楼板时,必须按要求用防火封堵材料封堵洞口。”下面针对机房的防火封堵要求进行介绍。 一、什么是防火封堵? 在《通信机房防火封堵安全技术要求》规范中给出的防火封堵定义是:防火封堵是采用防火封堵材料对空开口、贯穿孔口、建筑缝隙进行密封或填塞,使其在规定的耐火时间内与相应构件协同工作,以阻止热量、火焰和烟气蔓延扩散的一种技术措施。可见防火封堵的实质是一种技术措施,封堵过程是一种具有一定工程量的作业活动。在建筑物中穿越防火分隔构件、建筑外墙或建筑屋顶等的单一或混合设施被称作贯穿物;如电缆、电缆桥架、各种管道和导线管等。贯穿物所穿越的防火分隔构件、建筑外墙或建筑屋顶等被称作被贯穿物。机房防火封堵系统的一部分。 二、防火材料的介绍 防火封堵材料,是指具有防火、防烟功能,用于密封或填塞建筑物或构筑物以及各类设施中的空开口、贯穿孔口及其环形间隙和建筑缝隙的材料。它与贯穿物和被贯穿物组成防火封堵系统,这个系统具有特定的耐火性能。
2.1防火封堵材料分类 2.1.1防火封堵材料按组成成分和性能特点可分为无机防火堵料、有机防火堵料以及复合类等各类防火封堵材料。 (1)无机防火堵料:以无机材料为主要成分的粉末状固体,与某种外加剂调和使用具有适当和易性。
(2)有机防火堵料:以有机材料为主要成分,具有一定可塑性和柔韧性。
(3)复合类材料:由有机材料和无机材料复合组成的防火封堵材料。 2.1.2防火封堵材料按其用途可分为:贯穿孔洞用防火封堵材料、隙用防火封堵材料两大类。 (1)贯穿孔洞用防火封堵材料是指用于贯穿物贯穿孔洞的密封和封堵,以保持结构整体耐火性能的防火封堵材料及制品。 主要包括:有机堵料,无机堵料,防火包,防火封堵板材,阻火模块,发泡型防火封堵材料,阻火带,阻火圈等。 (2)缝隙用防火封堵材料是指用于防火分隔构件之间或防火分隔构件与其他构件之间(如伸缩缝、沉降缝、抗震缝和构造缝隙等)缝隙的密封和封堵,以保持结构整体耐火性能的防火封堵材料及制品。主要包括:防火密封胶,防火填缝胶,防火漆,防火泥等。 (3)防火材料使用的具体场景 a)柔性有机堵料:以有机材料为粘接剂,使用时具有一定的柔韧性或可塑性,产品为胶泥状物体。 b)无机堵料:以无机材料为主要成分的粉末状固体,与外加剂调和使用时,具有适当的和易性。 c)阻火包:将防火材料包装制成的包状物体,适用于较大孔洞的防火封堵或电缆桥架的防火分隔(阻火包亦称耐火包或防火包)。 d)阻火模块:用防火材料制成的具有一定形状和尺寸规格的固体,可以方便地切割和钻孔,适用于孔洞或电缆桥架的防火封堵。 e)防火封堵板材:用防火材料制成的板材,可方便地切割和钻孔,适用于大型孔洞的防火封堵。 f)泡沫封堵材料:注入孔洞后可以自行膨胀发泡并使孔洞密封的防火材料。 g)缝隙封堵材料:置于缝隙内,用于封堵固定或移动缝隙的固体防火材料。 h)防火密封胶:具有防火密封功能的液态防火材料。 i)阻火包带:用防火材料制成的柔性可缠绕、卷曲的带状产品,可缠绕在塑料管道外表面,并用钢带包裹或其他适应方式固定,遇火后膨胀挤压软化的管道,也可以封堵塑料管道因燃烧或软化而留下的孔洞。 2.2 防火封堵材料的耐火性能 耐火性能是防火封堵材料最为重要的技术指标,按其耐火时间可分为三级,即:一级≧3h;二级≧2h;三级≧lh。 三、通信机房需要进行防火封堵的部位 (1)电缆、光缆、电缆桥架、母线槽、管道等穿越防火分隔构件、建筑外墙及建筑屋顶等形成的贯穿孔口;
(2)存在于防火分隔构件、建筑外墙及建筑屋顶等部位的空开口;
(3)建筑缝隙;
(4)基站馈线窗。 防火封堵设计应系统化,通信机房中贯穿孔口、空开口、建筑缝隙的防火封堵,应综合考虑贯穿物类型和尺寸,贯穿孔口类型、尺寸和环形间隙的大小,以及机房环境温度、湿度条件、防水要求、稳定性要求等因素,选择适当的防火封堵组件。防火封堵组件的耐火极限不应低于被贯穿物的耐火极限。 四、通信机房防火封堵的施工要求 (一)工程实施前,各单位应落实以下准备工作: (1)组织施工单位对施工现场进行勘察,根据勘查结果编制防火封堵工程设计文件,设计文件应包括防火封堵部位的平面布置图和防火封堵系统工法图等。防火封堵工程实施部门和安全管理部门应对工程设计文件进行审核。 (2)施工单位应根据现场情况和产品施工要求,准备相应的施工工具、采取必要的安全保护措施等。 (3)清除贯穿孔口处贯穿物和被贯穿物表面的灰尘、水渍、杂物、油污等。 (二)工程施工过程中 (1)施工过程中,施工单位应采取必要的防尘措施,防止灰尘、粉尘等对通信设备的影响,同时根据现场情况防止污染地面、墙面及其他设施。 (2)工程施工必须严格按照设计文件、相应产品的技术说明书和操作规程进行,防火封堵系统的安装应做到平整美观。 (3)防火封堵系统需要辅以矿棉等填充材料时,填充材料应均匀、密实。 (4)防火泥、防火密封胶等材料在硬化过程中应确保不受到扰动。 (5)采用防火灰泥进行封堵时,应在达到防火灰泥硬化时间后拆除支撑模板。 (6)当采用防火封堵板材系统进行封堵时,宜对防火封堵板材的切割边进行钝化处理,避免损伤电缆等被贯穿物。 (三)工程施工结束及验收 (1)施工结束后,施工单位应清理现场工具、施工剩余材料,恢复现场清洁,并填写施工记录表。 (2)贯穿孔口和建筑缝隙的防火封堵系统表面应无缺口、裂缝和脱落现象,周围环境应保持清洁。 (3)防火封堵板材类系统安装后应无缺口、裂纹,外观应平整美观。 (4)防火灰泥外观应平整光洁,无裂缝和混合不均匀现象。 (5)阻火模块类材料应交叉堆砌,且紧密牢固、无缝隙,外观应整齐。 (6)阻火圈或阻火带应固定牢固,无松动或脱落。 (7)防火封堵系统标识牌应字迹工整、固定位置醒目。
五、总结 通信机房的防火封堵是有效防止火灾蔓延的有效手段,防火防火封堵的质量至关重要。因此,各类通信机房的贯穿孔洞均应做好封堵。
|