图集中的列头柜电缆请参考以下规格选用: 1、 直流电缆(开关电源直流配电屏至直流列头柜): 直流电缆截面积按以下公式计算: S=2*I*L/(γ*△U) 式中:△U ——导线上的允许压降(V),一般按1V左右考虑; I——流过导线的电流(A),每个列头柜实际负荷按标称负荷的60%考虑; L——导线长度(m); S——导体截面面积(mm2); γ——导体的电导率(m/Ω·mm2),这里取铜的电导率57。 对于-48V系统回路全程允许压降不大于3.2V; 根据以上公式,以500A列头柜,实际负荷按标称负荷的60%即300A为例: 从开关电源直流配电屏至列头柜单程距离小于等于20m,每个输入端子可采用2根(1正1负)ZA-RVV 1×240电缆,双路输入的列头柜共需4根电缆; 从开关电源直流配电屏至列头柜单程距离小于等于60m,每个输入端子可采用4根(2正2负)ZA-RVV 1×240电缆,双路输入的列头柜共需8根电缆; 从开关电源直流配电屏至列头柜单程距离60m以上可采用6根(3正3负)ZA-RVV 1×240电缆,双路输入的列头柜共需12根电缆。
|