序号
  
施工项目
施工标准及规范
  
地下管道、桥架穿光缆、电缆
1、地下管道穿光缆、电缆,包括井内吊牌、安装带钩膨胀螺丝固定,使用电话扎线(不用塑料扎带)。
  
(1)、共(电力)井施工时需沿井壁用带钩膨胀螺丝固定整理,防止损坏,每个井内的缆线都需有标识,缆线进设备箱、交接箱,ODF架光缆都应挂标牌标识线缆路由,无标识为不合格施工。
  
(2)、光缆预留设计:管道一般地段每300米预留4-5米;横跨马路、纵跨桥梁两端的井内各预留8-10米;供连续测试用光缆预留8~10m;光缆进、出机房时应在机房外预留10-20米。
  
  
2、小区内共用弱电综合桥架穿光缆、电缆(包括弱电井内吊牌、用扎带或电话扎线固定缆线)
  
(1)、桥架内缆线需用扎带或电话扎线固定,水平桥架施工时扎线间距为2—3米,垂直桥架施工时要求扎线间距1米。
  
(2)、在光缆路由设计时,从光交接箱出来应使用大芯数光缆(同一方向用大芯,分支用小芯),然后逐步分缆到各点(每栋),避免小芯数光缆集中汇聚到光交接箱。
  
(3)、光机到楼栋一般采用SYWLY-75-12铝管物理发泡同轴电缆铺设;建筑物楼道内及楼道间采用SYWV-75-7(RG-11)物理发泡同轴电缆敷设,入户电缆采用SYWV-75-5(RG-6)物理发泡同轴电缆。所有电缆均要求有明确牢固的标识。
  
(4)、电缆均使用公制接头,其中SYWLY-75-9、-12电缆接头采用专用防水头(冷压针接头),室内SYWV-75-5(RG-6)、SYWV-75-7(RG-11)电缆接头采用冷压F头,须使用专用(冷压钳)工具制作。
  
(5)、设备、器件之间的连接电缆应完整,尽量避免接头。确需做接头连接的,必须使用专业连接器件,严禁绞接。
架空沿墙、沿电杆敷设线路
1、沿墙架钢绞线敷设缆线:
  
(1)、缆钩间距3只/米,用扎线固定时扎线间距50—80CM,多余缆线绕成直径40—60CM的圆圈用扎线固定,吊挂整齐美观。
  
(2)、线缆标识:在电力杆上敷设线缆时每四档、架空墙吊时每四至六栋房子连线之间、线缆横跨当地主要道路时均应设计吊挂标牌。缆线进设备箱、交接箱,ODF架光缆都应挂标牌标识线缆路由,机房光缆成端后,必须在ODF箱前面板粘贴配纤示意图。
  
2、沿电杆架钢绞线敷设缆线:
  
(1)、缆钩间距3只/米,用扎线固定时间距为60—80CM,线路需整齐美观,多余缆线绕成直径40—60CM的圆圈用扎线固定,吊挂整齐美观。
  
(2)光缆预留设计:架空一般地段每300米预留10-15米,横跨马路、纵跨桥梁两边的电杆预留8-10米。
  
3、所有室外沿墙固定缆线应使用电话扎线,不用塑料扎带,不用塑料线卡固定(-5电缆除外):
  
(1)室外沿墙用射钉固定缆线(如建筑物外墙、围墙等。):
  
-7、-9、-12电缆、光缆射钉间距为60—80CM,线路需横平竖直、整齐美观。
  
(2)室内沿墙用线卡固定缆线(如楼道、弱电井、地下室等。)
  
-5电缆间距30—40CM,-7、-9、-12电缆、光缆间距为50—60CM,线路需横平竖直、整齐美观。
  
4、寄挂电信(沿墙、电杆)线路或在本公司原有(沿墙、电杆)线路加挂缆线:
  
应用大号缆钩加挂(缆钩间距3只/米),用扎线固定时,间距为80—100CM,线路需整齐美观。
  
  
  
安装PVC管、PE管、波纹管
1、外墙、弱电井内用螺钉配圆抱箍(铁质、塑料两种)固定PVC管,外墙每米2个抱箍(室内每层3个抱箍),电锤打孔(上木尖)后,安装螺钉固定抱箍。
  
2、外墙、弱电井内用射钉配半圆铁管卡固定PVC管,外墙每米2个管卡(室内每层3个管卡),用射钉固定。
  
3、弱电井内入户缆线单根(多根)套波纹管、PE管保护,管卡固定,管卡间距30CM。
  
4、PVC管弯曲敷设时,需用弹簧弯管器将PVC管弯至不超过90度的圆滑弯角,弯曲半径不得小于管外径的10倍。
  
5、PVC管的接续应采用套管连接法,套管内侧应涂粘合剂保证牢固和防水。
  
6、建筑物内暗管不应穿越建筑物的变形缝,若必须穿越时应采取补偿措施。
设备
  
安装
  
1、室内型光机、放大器的安装调试:
  
光机、放大器放置于设备箱内,设备箱安装高度(底边)距地面1.3—1.5米左右。根据光机、放大器是否需要向电缆分配网络供电,有220V本地供电和60V电缆馈电两种方式可供选择。光机输出取高中低三个频点为参考,对应输出电平以100/102/104dBμv为设计参考值。
2、室外型光机、放大器、分支分配器的安装:
  
室外防雨型光机和放大器,在保障安全和维护方便的前提下可野外安装,同时做好防雷接地保护,否则应配置设备箱。安装于室外的分支分配器必须采用野外防雨型分支分配器,光机、放大器、分支分配器不允许放在地沟内,应放置落地设备箱内。所有安装在室外的设备,连接电缆时(-9、-12线)必须做防水接头,并采取防水措施(在接头处套15-20cm长,直径相近的PVC管或硅管保护,以防进水)
3、电源线敷设:
  
弱电井内电源线敷设,均须套管保护(用直径16—20波纹管或PE管保护):
  
(1)、电源线敷设在桥架内时需用扎带(扎线)固定,水平桥架施工时扎线间距为3米,垂直桥架施工时要求扎线间距为1米。
  
(2)、安装有源设备的机箱均须布放电源线至最近的可靠取电点,同一个单元的设备用一根电缆连接供电。
  
(3)、取电详细位置需标识在设备箱处。
  
4、室内集中分配器安装(6分配以上的分配器、):
  
(1)、含做冷压头,冷压头需用冷压钳冷压。
  
(2)、用户电缆的接入在建筑物内采用集中分配方式,原则上按住户数配置楼道分配器,八层以下以单元楼道为单位集中分配,高层建筑以12-16户为单位集中分配。七层以下(不含七层)的楼层,分配器装三楼;七层以上八层以下的楼层,分配器装四楼;高层建筑视情况而定。集中分配器的空余端口要求接75欧姆终结电阻。根据线路馈电选择相应型号的分配器件,室外分支器的设计位置同时兼顾防雨、运行维护方便。
  
(3)、酒店式公寓按楼层采用集中分配式或分段集中分配式,具体设计按实际情况而定。器件应放置在便于维护处并留出足够的空间。
栽电杆
  
(包括挖杆洞)
1、6-7米(不含买电杆及运费),杆洞深度1.2米。
2、8-9米(不含买电杆及运费),杆洞深度1.5米。
3、10米(不含买电杆及运费),杆洞深度1.7米。
做电杆拉线
含挖拉线洞,做拉线,拉线洞与电杆洞一样深。
管道开挖
开挖坚硬土质施工时需所属片区、监理部人员到现场确认土质情况。
  
1、主干管道全部采用硬质φ75PVC管(地埋通信管材);具体管道数量根据实际情况在设计文本中确定。
  
2、在成型路面埋管,管顶距成型路面深度不小于0.7m,在行车道埋管,管顶距车行道路面深度不小于0.8m,在管道无法深埋处和过马路处敷设钢管套pvc管保护。
  
3、     PVC管、软塑管敷设在沟槽底应平整、顺直,沟坎及转角处应平缓过渡;因特殊原因开挖深度不够的,用200号混凝土加作基础,管上用水泥沙浆包封,厚度不低于5厘米(水泥包封需监理现场确认)。
  
4、     公路旁井盖安装后基本与路面平齐;野外地段,井盖安装后应高出地面5-10cm,以防止手井雨水流入;对于尚未成型的路面,应在井盖下垫砖3-4层以适应今后路面高程的变动。
  
5、     安装通信管道标志桩,要求深度不低于50厘米,每一桩距离150-200米左右为宜。应注意施工时以不影响交通和美观为原则。
  
6、自建管道的井盖必须要有“星天网络”的标识
  
7、与其他弱电公司合作开挖埋管、砌井,  原则上参照本公司施工标准验收、定价。
  
挖砌管道井(含砌井用水泥、砂子、红砖)
1、大号双叶井1000*600mm,深80-100cm:
  
要求砌二四绵墙,墙厚24厘米,井内用水泥灰抹平,管口距井底10-15厘米,井间距80米左右
2、大号单页井800*600mm,深60-80 cm:
  
要求砌二四绵墙,墙厚24厘米,井内用水泥灰抹平,管口距井底10-15厘米.井间距70米左右
3、中号井500*500mm,深50-60cm:
  
要求砌一三墙,墙厚13厘米,井内用水泥灰抹平,管口距井底10厘米,井间距60米左右
4、小号井500*300mm,深40-50cm:
  
要求砌一三墙,墙厚13厘米,井内用水泥灰抹平,管口距井底10厘米,井间距50米左右
破水泥路面埋管
  
(包恢复)
施工期间应通知监理员测量水泥厚度,以便按标准验收。
  
特殊地段施工难度大的需所属片区、技术部、监理人员到现场确认后视情况而定
室外光交箱安装
1、安装时须用膨胀螺栓固定,用手摇箱体时应无明显晃动。光交箱旁砌了过线井的,井按砌井标准验收核算。
  
2、光交箱用于室外光缆的连接、配线和调度。其覆盖的范围应符合下列要求:按照自然地理条件,结合原有管线资源的合理利用等综合将就近的接入点划在一个交接区里;交接区的边界以主要街道、河流等妨碍线路穿行的大型障碍物为界;交接的划分应以近期为主,兼顾远期发展。
  
3、交接箱安装位置选择从以下几方面考虑:可靠性好、安全性高、周边环境干净、便于布放光缆、便于维护。
  
交接箱安装必须坚实、牢固、安全可靠,箱体横平竖直。
  
4、壁挂式交接箱须设在楼房的公共部位,安装高度(设备箱底边离地)要求不低于1.5米。
  
5、落地式交接箱基础要求10CM厚的混凝土基础,基座高度一般为30CM左右为宜,箱座边缘宽15cm,水泥基座与人(手)井之间应用管道连接,不得做成小通道式,采用4*φ40硅管连接(或根据设计需要放置)。
  
6、光交接箱严格防潮密封,穿放光缆的管孔缝隙和空管孔的上下管口应用橡皮泥、玻璃胶等封堵严密,光交箱的底板进出口光缆也应封堵。
  
7、落地式光交应有接地装置。在做底座前预埋一根地线棒,在做底座时敷设二根BV4.0mm单芯铜线加以套管保护,一端与地线棒连接(采取防腐和防锈处理),一端与光交的接地排相连。
  
8、光缆及纤芯编号等标志应正确、完整、清晰、整齐;壁挂式光交要求光缆进出套单根波纹软管并吊牌标志。
  
十一
安装不锈钢落地箱
安装时须用膨胀螺栓固定,用手摇箱体时应无明显晃动,箱旁需砌手井的应砌井,井按标准验收核算
十二
新建住宅管道预理、穿线、设备箱安装
  
1、所有电缆、五类线全部单独从分线箱分线,设备箱内置电源插座,分线箱应与强电分开30CM以上。
  
2、终端盒下沿离地坪30CM,上下误差在3CM以内,必须尽量与室内其他电源插座保持同一标高,以保持建筑物内的协调、对称和美观。弱电井内分配箱、光机箱、宽带设备箱底边离地坪1.3-1.5M,箱体安装应横平竖直、牢固。
十三
明线安装
1、-5线路应横平竖直,用(-5)线卡固定时间距每米3个。用射钉配扎线固定-7以上线缆时,间距每米2个。
  
2、沿墙(架空)走皮线光纤到户,线路应横平竖直,防止光纤拉扯过紧、打折、纽伤,用(-5)线卡固定时间距每米2-3个;用射钉配电话线固定光纤时,间距每米2个,并防止用力过度纽伤光纤。
十四
楼板
  
桥架
  
剪体墙
  
开孔
1、楼板开孔(电锤或专用开孔器):(直径32或32以上)
2、桥架开孔(专用开孔器):(直径20、32或32以上的圆孔)
3、剪体墙开孔,用专业开孔器开孔,1、(直径50-70),2、(直径75-110)
十五
应急抢修施工
片区负责安排,原则上先填报抢修单(抢修单可自备也可到监理部领用),再送监理部备案签字,派人现场核实,特急抢修先口头申报,一星期内补单,用工时间要求精确到半天。
十六
双向网络改造施工
负责进场施工协调(包进场协调及少量开支,负责原始线路、管道、设备的摸底,提供必要的设计参考。)
十七
光纤熔接
含熔接包、入户光纤、光设备箱和光交箱熔接,负责光缆末端的整理、吊牌、去向标识等。特殊情况需返工重新熔纤的,应报技术部变更,由监理部和片区负责现场核实。光缆终端盒需放置在设备箱中,引出设备箱的尾纤需套PE管保护。
十八
光交箱内光纤熔接及跳纤安装
  
1、含做光缆标识、并需确保设备上线。特殊情况需返工重新熔纤的,应报技术部变更,由监理部和片区现场核实。
  
2、跳纤的使用要求:
  
(1)、第一芯送数字电视信号、第二芯送数据信号、第三、四芯为预留。
  
(2)、跳纤两端要求明确标识,水平横向顺着托盘方向走纤,合理利用绕线环,防止相互缠绕、打结。
       十九
拆除旧设备、旧线缆
1、网改(抢修)施工完毕,应将光机、放大器、供电器、铁箱、光交箱、不锈钢落地箱、电缆、光缆等旧设备器材拆除干净,保证施工环境整洁,并将旧设备器材整理送回仓库,施工方凭仓库管理员开具的回收数据凭证结算拆旧费。
  
2、 原正常使用的旧设备应保证完整性,以便再利用(旧设备明显损坏应承担赔偿责任),拆除的旧电缆、光缆送回仓库前,应分类绕成直经60CM-120CM左右一卷整理捆扎,每卷长度控制在50、80、100米范围内,可再利用的好光(电)缆应用旧线滚回收,每卷可适当增加长度,否则仓库不予回收。