通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 3709|回复: 6
打印

走线架安装规范 [复制链接]

军衔等级:

  下士

注册:2009-11-161
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-10-25 11:14:41 |只看该作者 |倒序浏览
1   总则
1.1 为了范通信基站走线架安装工艺要求,特制定本规范。
1.2 本规范适用于河南铁塔新建土建机房、彩钢板机房、一体化机房、租赁机房的通信基站走线架安装。
1.3 通信基站走线架的安装方式、要求应符合通信基站工程设计整体要求。
1.4 工程建设中,设备供货单位应严格执行本规范,加强施工质量自检工作,确保工程的施工质量。建设单位应通过工程监理(或建设单位随工代表)依据本规范和工程设计要求,加强对工程建设的施工技术监督工作,并组织随工检验。
1.5 设备供货单位制定的设备安装工艺操作规程应贯彻本规范要求,其技术规程不得与本规范相抵触,出现矛盾时应以本规范为准。
1.6 本规范与国家或行业标准、规范相抵触时,应按国家或行业标准、规范的规定办理。
1.7本规范由中国铁塔股份有限公司河南省分公司建设维护部发布,自发布之日起执行,其解释权和修改权归属于中国铁塔股份有限公司河南省分公司。
2   概述
目前河南中光铁塔制造有限公司、郑州宏大通信有限公司、青岛金龙峰通讯设备有限公司、河南炜铭创世电子科技有限公司提供的器材,后续如有新厂商进入,本规范将及时更新。
2.1  技术要求
本工程所需的基站走线的技术要求,应符合国家或行业、企业现行有关规范、标准,包括但不限于:
(1)《电信机房铁架安装设计标准》                     YD/T5026-2005
(2)《电信专用房屋设计规范》                         YD/T 5003-2005
(3)《钢结构设计规范》                                GB50017-2003
(4)《铝合金建筑型材》                                 GB5237-2004
3   分工界面3.1   设备供应商负责范围
负责铝合金走线架、角钢走线架及安装材料的供货。
3.2   施工单位负责范围
负责铝合金走线架、角钢走线架安装,配合验收。
3.3   设计单位负责范围
负责走线架安装设计方案,提供机房平面布置及安装图、工程预算。
4   安装准备4.1   资料准备
1. 进入施工现场前,必须按照施工方要求办理相关手续(登记、通报、检查、批准等),了解建设单位对施工现场的具体要求;
2. 对机房进行现场勘查勘测,发现与图纸不符的情况及时告知建设单位或监理单位,如果需要调整,必须建设单位同意;
3. 安装过程中出现按图纸要求无法施工的情况,应立即停止安装并通知项目负责人,及时与建设单位人员沟通,详细说明情况,共同商议解决方案并签署施工更改单,方可开始下步工作;
4.2   安装工具准备
工具一般会用到有切铝机、切铁机、各型板手(10#开口小板、双方板手17-19、22-24双手梅花板手、棘轮板手、弯柄、活动板手等)、旋具(一字型、十字型螺丝)、手锤(圆头锤、安装锤)、锉刀、钢锯、钢卷尺、皮尺、水平尺(框式水平仪、条式水平仪须带磁性)、冲击电转(钻头一般M14 为主,其它备用)、铝合金锯切机(可以提高施工效率,机房不允许用的话只能在甲方指定地点切割,或钢锯手工锯切)、记号笔、定位线及钢钉。
5   安装模式5.1   铝合金走线架安装模式
铝合金走线架材质采用为锻铝6063,走线架中采用的铝合金型材质量标准、力学性能指标等,应符合《铝合金建筑型材》GB5237-2004的有关要求。
5.1.1   铝合金走线架环境要求
工作温度:-25℃~70℃
相对湿度:5%~100%
大气压力:70kPa~106kPa
储存温度:-25℃~70℃
走线架使用寿命20年。
5.1.2   铝合金走线架型材要求

举报本楼

本帖有 6 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-23 00:12 , Processed in 0.192641 second(s), 16 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部