临时用电方案
1、现场勘探:
1)根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,确定所用机械设备的位置和电源线铺设要求 2)该工程为政企接入工程,用电基本在业主机房或业主楼宇内。故需确保新安装设备处均需具备接地措施,确保通信设备能够长期稳定使用。 2、电源选择: 根据本工程实际工程量和电力需用量,临时供电由场景业主的电力系统供电。
电力系统选择:根据现场实际情况,室内布放低压动力线路及照明线路,皆用绝缘导线切不允许扒皮取电。
确定电源进线,总配电箱,分配电箱等的位置及线路走向路由:
1)该工程施工现场临时用电总电源根据耗电设备类型及用电量选择合适的接电位置,经业主允许后方可使用。所运行的开关均有专人负责,整个施工现场有持证电工按时检查,以防发生触电伤害。
2)配电线路做到工作零线和保护零线严格分开。正常情况下不带电的金属外壳必须和保护零线相连接,工作零线仅用于负载(即220V照明及220V用电设备使用)。其中保护零线与其他各导线颜色应区别开来宜采用绿/黄双色线。
3)施工现场中使用的配电箱、开关箱,对固定式的安装高度要求箱底与地面的垂直距离均为1.3m。手持式电动工具应采用移动式开关箱(用 D 表示)、内装漏电保护器。配电箱、开关箱进出线口一律设在箱底的下地面且有防绝缘损坏措施。 4)防护用品措施:临时用电在安全防护上,应采取有效措施,杜绝一些不得因素得发生,消除一切隐患:
接电人员需持证上岗; 接电人员需使用必要的防护措施:需穿绝缘胶鞋,引电过程中需带绝缘手套; 接电过程中需保证不带电操作; 操作用电机械设备时需确保机械设备接地良好,操作人需带绝缘手套操作,杜绝由于机壳带电造成人员触电事故。
5)接地与防雷:
在施工现场用的中性点直接接地的电力线路中采用接地保护系统。通信设备的金属壳与专用保护零线连接;
3、安全用电技术措施和电气防火措施
1)在建工程与外电线路之间按下表保持规定的安全操作距离。如无法保证规定的安全距离时,必须采取设置防护性遮栏、栅栏以及悬挂警告标志等防护措施。
在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电空线路的边线之间的最少安全操作距离外电线路
电压(kV) 1以下, 1—10 ,35—110 ,154—220, 330—500
最小安全距离(m) 4, 6 ,8, 10 ,15
2)施工现场临时用电如必须采用三相五线制,使用五芯电缆线,达到三级配电,二线保护,漏电保护器与用电设备相匹配且符合用电规范规定,各种电箱高度均应离地面1.3—1.5M,所有的电箱必须做好防雨措施。
3)所使用的配电箱、插排及电缆线必须使用国标产品切定期进行检查,避免由于受潮、破损、老化导致的安全生产事故。
4)低压外电线路架设须用专用电杆,严禁架设在树木、脚手架上。低压配电线路架设用有绝缘外层的电缆,使用绝缘子架设,埋地敷设应加防护套管,埋深0.6M。施工现场除开关箱到设备允许有短距离拖地线外,不得有任何拖地线,照明线架设必须符合规范要求。
5)配电箱前不得有杂物,应有足够2人工作的空间,电箱门、锁齐全,箱内无杂物,应悬挂“电工工作警示牌”,总配电箱、分箱及开关箱内各配电装置及接线应按规定进行设置。箱内保护接零与重复接地符合规定,接线整齐有序、正规、符合规范规定。多路配电有明显标记,专用保护零线设置合理有效,符合用电规范。
6)总箱、分箱及开关箱内各配电装置完整无损,参数与设备容量匹配,符合用电规范要求。
7)专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出,重复接地的接地线必须连接在PE线上,在同一配电系统中严禁一部分做保护接零,另一部分做保护接地,以免发生伤害事故。
8)现场临时用电的安全技术交底应安分部分项下达,内容详尽,交底人、接底人签字明确,严格按照“倒闸操作”顺序要求进行电工作业。
9)所有易发生电气起火的危险部位和重点部位均配置一定数量的干粉灭火器及其它有效的灭火器材。
10)经常组织施工现场临时用电安全检查,发现隐患及时进行排除,确保施工现场临时用电正常、安全运行。
|