通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  上将

注册:2005-1-8
跳转到指定楼层
1#
发表于 2005-1-18 11:08:00 |只看该作者 |倒序浏览
1. 安装系统的调试
(1) 通电前的测试检查
① 检查机房温度(18℃?23℃)、相对湿度(30%?75%)是否符合条件;
② 直流电压检查应在-43?-45V之间;
③ 硬件检查:设备标志齐全正确;印制电路板的数量、规格、安装位置与厂方提供的文件是否相符;设备的各种选择形状应置于指定位置上;电池正极汇流接地良好;机架、配线架接地良好;设备的各种熔丝规格符合要求;设备内部的电源布线无接地现象。
(2) 电源系统的检验
测量主电源电压是否正常。
(3) 硬件测试
硬件设备逐级加上电源,检查AC-DC变换器和DC-AC逆变器的输出电压,各种外围终端设备自测,检查各种告警装置和时钟系统精度,装入测试程序对设备测试,确认硬件系统无故障。
(4) 系统调试
① 系统建立功能
系统初始化,将整个程序(系统软件、局数据和用户数据)从磁盘或磁带装入到主存储器。系统初始化有三个初始化级,按照优先顺序分为初始化再启动、硬件再启动和软件再启动。第一次向系统加电或断电后再重新加电,称为初始化再启动,它由保护系统控制完成,自动装载。检测到某些故障时,由自导软件控制初始化启动。硬件再启动除程序不重新从磁盘装入到主存储器外,其余与初始化再启动相同。软件再启动是程序的一种容错技术,包括系统自动/人工再装入的测试及系统自动/人工再启动的测试。
② 系统的交换功能
该功能包括对每个分机用户做本局呼叫测试,对每条中继线做出局呼叫测试和入局呼叫测试,结合各种呼叫对计费功能测试,对非语音业务进行接续测试及对新业务性能进行测试。
③ 系统维护管理功能
该功能包括对人-机命令核实,对告警系统测试,进行话务观察和统计,对用户数据及局数据进行管理,制造人为故障进行故障诊断,进行冗余设备的人工/自动倒换及进行例行测试等。
④ 系统的信号方式
验证用户信号方式、局间信号方式和网同步功能,对有组网功能的交换机要验证转发存储号码的能坝鼗毓δ艿取?
2. 验收测试
交换机在开通前,必须进行严格的验收测试,对全部设备用系统的主要功能进行全面检验。验收测试方法可参照信息产业部关于程控交换机入网技术要求。若验收测试的主要指标和性能不能达到要求,应重新进行系统调试。
验收测包括以下几个主要方面。
(1) 可靠性测试
在验收测试期间不得发生系统瘫痪。在验收测试的一个月内,处理器再启动指标应符合次要再启动不大于3次、严重再启动0次和再装载启动0次的要求。将要再启动指不影响正在通话的用户,只影响正在进行接续处理的用户;严重再启动指只影响本处理器控制群内的通话和接续;再装载启动指需要全部软件再装入,它影响整个系统通话的接续。在验收测试期间,要求软件测试故障不大于8个,由于元器件等损坏,需要更换印刷板的次数不大于0.13次/100用户。另外要进行长时间通话测试,即将12对话机保持在通话状态48小时,同时将高话务量加入交换机,48小时后,应通话路由正常,计费正确,有长时间通话信息输出。
(2) 接通率测试
对于容量1000门以上的程控用户交换机,在配线架上至少将60个主叫用户和60个被叫用户搂到局内模拟呼叫器上,呼叫48小时,观察其中20对主、初叫用户,分批取出总数为2万次的运行记录。要求接通率指标达99.96%。对于容量在1000门以下的用户交换机,在配线架上至少接10个主叫用户和10个被叫用户,然后同时进行拨叫,累计达1000次以上,要求接通率指标达99.99%。局间接通率测试要求在话务清闲时,进行出/入局呼叫各200次,数字局与数字局间接通率应达到98%,数字局与模拟局间接通率应达95%。
(3) 接续功能测试
局内呼叫中,对于正常通话、摘机不拨号、位间隔超时、拨号中途放弃、久叫不应、被叫忙用户电路锁定、呼叫空号等每项测试3?5次,保证功能良好。出/入局呼叫中,对每条中继线做通话测试,保证功能良好。对采用互不控制、主叫控制及被叫控制的复原方式做验证测试,保证功能良好。对用户交换机的连选功能、夜间服务及应答等性能一一进行测试。对各种用户新业务功能也要一一测试。对有计费功能的用户交换机,作各类呼叫通话3分钟,检查计费信息是否准确。在非语音业务通信中,保证不被其他呼叫强插,在用户线上接入调制解调器,传送速率为每秒300?2400波特的数据,检查接收结果和误码率。
(4) 处理能力和过负荷测试
连续进行4小时的忙时呼叫测试,使忙时产生呼叫次数接近控制系统的BHCA值,计算其接通率是否满足要求。当处理器的处理能力超出额定呼叫处理能力时,应能自动限制服务等级较低的普通用户的呼出,实行过负荷控制。
(5) 维护管理和故障诊断功能测试
根据人-机命令手册,对常用的人-机命令进行测试,要求功能完善、执行正确。对告警系统功能的测试,要求告警系统装置的可听、可见信号动作可靠,交换机与维护中心间的各种告警信息传递迅速正确,电源系统的故障告警指示准确且记录完整。用人-机命令对局数据和用户数据进行增、删、改的操作,并通过呼叫证实。用人-机命令执行用户电路、中继器、公用设备和交换网络的测试并输出结果。在处理器、交换网络、外围接口电路和电源系统制造人为故障,验证故障告警和主备用设备倒换,系统应能自动或人工对故障进行分析。诊断程序对故障电路板的定位准确率应达75%以上。对系统初始化,交换系统应能正常运行,模拟软件故障,验证系统自动再装入和各级自动再启动功能是良好的。
(6) 环境与抗干扰验收测试
进行直流电压极限试验(正常供电电压-48V),当直流电压输出为-54V时,进行20个主叫用户、20个被叫用户服务呼叫1h,要求各种操作维护功能正常,接通率达99.9%。将直流电流断电,由蓄电池供电,直流电压为-43V,作上述测试,结果应良好。进行临界温度试验,检查室内温度30℃、相对湿度40%或室内温度45℃时,进行局内呼叫1h,接通率应为99.9%,各种操作维护功能应正常。
(7) 传输指标测试
用各类仪器测试损耗频率特性、非线性失真、双向传输损耗不平衡、回波损耗、衡重杂音、单频杂音、量化失真、串音、互调失真、群时延、对地不平衡度、输入端带外寄生信号及输出端带外寄生信号。
(8) 技术文件及备件
验收测试合格后,厂方移交的技术文件和备件应包括:系统文件、维护手册、操作手册、人机命令手册、安装手册、硬件技术手册、硬件技术说明书、电路原理图、电路说明书、程序说明书、程序清单、安装设计文件、局数据和用户数据手册。
验收测试应在输入完整的系统软件、各种局数据和用户数据的条件下进行,验收测试的基本要求是:①整个系统应能正常工作;②满足规定的系统故障指标;③所有应具备的功能都能正确执行;④全部设备与备件均齐全;⑤全部技术资料正确无误。
3. 开通与试运转
开通后,试运转3个月,投入设备容量20%以上的用户进行联网运行。若主要指标不符合要求,从次月开始重新进行3个月的试运转;如果障碍率总指标合格,但每月的指标不合格,应追加一个月的试运转期,直到合格为止。

举报本楼

本帖有 6 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-29 07:22 , Processed in 0.154237 second(s), 16 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部