通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 1730|回复: 5
打印

软电缆载流量 [复制链接]

军衔等级:

  新兵

注册:2021-3-22
跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-9-29 17:05:07 |只看该作者 |倒序浏览
图集中的列头柜电缆请参考以下规格选用:
1、 直流电缆(开关电源直流配电屏至直流列头柜):
直流电缆截面积按以下公式计算:
S=2*I*L/(γ*△U)
式中:△U ——导线上的允许压降(V),一般按1V左右考虑
I——流过导线的电流(A),每个列头柜实际负荷按标称负荷的60%考虑
L——导线长度(m);
S——导体截面面积(mm2);
γ——导体的电导率(m/Ω·mm2),这里取铜的电导率57
对于-48V系统回路全程允许压降不大于3.2V;
根据以上公式,以500A列头柜,实际负荷按标称负荷的60%300A为例:
从开关电源直流配电屏至列头柜单程距离小于等于20m,每个输入端子可采用2根(11负)ZA-RVV 1×240电缆,双路输入的列头柜共需4根电缆;
从开关电源直流配电屏至列头柜单程距离小于等于60m,每个输入端子可采用4根(22负)ZA-RVV 1×240电缆,双路输入的列头柜共需8根电缆;
从开关电源直流配电屏至列头柜单程距离60m以上可采用6根(33负)ZA-RVV 1×240电缆,双路输入的列头柜共需12根电缆。

软电缆载流量表(仅供参考)(1).pdf

52.81 KB, 下载次数: 1

举报本楼

本帖有 5 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

版规|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2025-1-6 12:08 , Processed in 0.140836 second(s), 19 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部