艾默生、华为、中兴、动力源等通信系统电源数量的配置的核算方法  

艾默生、华为、中兴、动力源等通信系统电源的配置可根据下面的公式来计算选择:

(1)计算所需开关电源总输出电流 I OUT
方法一: IOUT =Ifz +0.2C10 (A),式中 Ifz 为所需最大负载电流(A); C10为蓄电池额定容量(Ah)。0.2C10为考虑电池均充时时最大限流值。
方法二: IOUT = (Ifz +0.1C10 )/(0.7~0.8),式中0.7~0.8是考虑系统安全运行的裕量系数。0.1C10
为考虑电池均充时时最大限流值。

(2)选择整流器规格,计算所需整流模块数量 N ,N ≥I OUT /I Z,,式中I Z为整流模块的额定输出电流(A);N取整数。

(3)按 N+1 原则配置整流模块数量,当求得的N≤10时,配置整流模块数为N+1 ;当求得的N>10时,每10个模块加配1个。
以方法为例(方法二同样代入公式即可):
已知某基站直流负载电流Ifz为110A,配置的每个开关电源整流模块输出额定电流、I Z为50A,电池容量为300A,计算这个基站的开关电源需配置多个个整流模块?正常需开启多少个整流模块?
IOUT =Ifz +0.2C10
=110+0.2* 300
=170A
N =I OUT /I Z
  =170/50
  =3.4
N为小数时,应取整加1,即N=4
应开启的模块个数:5个(如果只开启4个,一个模块坏,恰好停电后再来电时,电池充不满,会亏损)
冷备用模块数: 1个
应配置模块数:N+1=54+1=6个  (N>10时,每10个模块加配1个)

特别强调:不要将所有的备用模块都开启,以免浪费电能,缩短模块寿命。

以上就是艾默生、华为、中兴、动力源等通信系统整流模块数量的核算方法。
时间:  2015-5-6 22:21
作者: 张文胜

顶一个
时间:  2015-5-7 09:46
作者: jsptpd_dryy

顶一个 ~
时间:  2015-5-7 10:31
作者: shangyu_ma

好顶顶顶
时间:  2015-5-7 12:30
作者: qishuheng

纯干货啊、赞
时间:  2015-5-7 12:30
作者: shamashii

刚入门问几个干货:
开关电源面板上的负载电流XXA指的是每秒XXA么?
两组500的蓄电池充电需要多少A?100吗
电源模块必须至少3个么?即使负载很小,有前辈说因为交流进来是三相,所以至少要3个
时间:  2015-5-7 12:48
作者: Paroxetine

感谢楼主,学习了
时间:  2015-5-7 14:23
作者: 112288

标点符号都看不懂!
时间:  2015-5-7 15:52
作者: dxfigo

电池容量指的是单组电池容量?还是所有电池组
时间:  2015-5-7 16:05
作者: yaojinbao1128

顶一个,蓄电池组确实有点不清楚
时间:  2015-5-7 16:30
作者: llgj

学习了,多谢!
时间:  2015-5-7 17:13
作者: chenshengqu

不明觉厉
时间:  2015-5-7 21:19
作者: monkey_D

小白飘过                  
时间:  2015-5-8 00:02
作者: SHANDON2008

一般标配四个正好,110还是比较大的
时间:  2015-5-8 15:38
作者: ppklocal

感谢教导
时间:  2015-5-10 14:51
作者: 云中歌

顶一个
时间:  2015-5-10 22:54
作者: xyq141414

传输人员不明觉厉
时间:  2015-5-11 11:49
作者: ldsbar

“不要将所有的备用模块都开启,以免浪费电能,缩短模块寿命“,这一点呢,其实不需要太过强调的,现在的基站使用的开关电源在集采的时候已经强制要求必须具备“功率优化功能”就是通常大家讲的“整流模块休眠”功能,电源系统自己会按照算法调节最适合的工作模块数量,因此不用太过担心。如果是在传输干线、核心网、枢纽局等场景使用开关电源系统,那当然是需要以安全性为主,浪费那点电其实影响并不大。至于缩短模块寿命,是会有一定影响吧,但基本是不会受到影响的,而且现在整流模块那么便宜,基本可以忽略了。
时间:  2015-5-11 15:17
作者: firstwhat

0.2C10 (A),相当于充电时间取的是5小时,对于电池比较打的,比如两组500Ah的,充电电流就要占200A,想请教的是电池充电时间是否有规定,是5小时,还是10小时?
时间:  2015-5-11 21:11
作者: SDLYEAH

好贴 顶一个
时间:  2015-5-12 17:55
作者: szlitongdz

顶一个
时间:  2015-5-14 11:22
作者: qwertai55

很专业,赞
时间:  2015-5-14 12:12
作者: zy806739440

恩,不错,太感谢了
时间:  2015-5-14 16:59
作者: 喜欢通信

说的不错,但实践中要区别对待
时间:  2015-5-17 23:42
作者: 3090432002

shamashii 发表于 2015-5-7 12:30
刚入门问几个干货:
开关电源面板上的负载电流XXA指的是每秒XXA么?
两组500的蓄电池充电需要多少A?100吗 ...

同样等待回复
时间:  2015-5-17 23:43
作者: 3090432002

firstwhat 发表于 2015-5-11 15:17
0.2C10 (A),相当于充电时间取的是5小时,对于电池比较打的,比如两组500Ah的,充电电流就要占200A,想请教的 ...

同样等待回复
时间:  2015-5-18 09:53
作者: yaojian10

:)好资料,感谢
时间:  2015-5-26 15:05
作者: luyb1123

受教了
时间:  2015-5-31 17:16
作者: 冰城的冰

两组500AH电池,30以下配两个,30-70配3个,70以上4个....
时间:  2015-6-1 09:45
作者: 毒手药王

感谢分享
时间:  2017-6-2 16:17
作者: asd200513

很实用,,非常感谢楼主
时间:  2019-8-16 21:02
作者: lsqs






通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114