标题: [讨论]一个机房里面如何计算要用多少块电源模块?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2011-11-26 22:25
作者: blader99     标题: [讨论]一个机房里面如何计算要用多少块电源模块?

一个机房里面如何计算要用多少块电源模块,以中兴的为例。最好是有计算公式。以三相电为例。如何调整电源模块能够在某些情况下能带起空调(空调的开启时的瞬间电压是平时的一陪),假设之前不能带空调

[ 本帖最后由 笑新 于 2011-11-28 10:16 编辑 ]
时间:  2011-11-29 22:59
作者: conion

用什么电源模块带空调?
时间:  2011-11-30 11:26
作者: 穿云射月

想要带空调你得上EPS吧,开关电源可办不到。上多少电源模块看你选的开关电源型号,郊区的话上200A就能满足需求,市区看情况加吧。200A为例25A的模块就上8个,50的就上4个。设备用电量达到使用模块的40%就可以,剩下的模块最好拔出做备用,以便应对突发电源故障。

时间:  2011-11-30 13:20
作者: luzhouzxh

大哥你们那里的空调是直流的吗?难道没用交流了。
时间:  2011-11-30 17:23
作者: keendream

(1)首先计算机房中所有直流设备的负载功率(所有设备的中期考虑),用(功率/48=i负。
(2)再由机房的位置及重要性确定,电池放电小时数,根据小时数算出Q(蓄电池容量)=CI,C可以查表。算出Q值。
(3)由蓄电池容量Q算出,i充(浮充电流)=K*Q,(k根据情况,取0.15~0.2之间),这样就得出了i充(充电电流)
(4)i整流=i负+i充,得出整流器的最大电流,在除50或100得出整流模块个数,在这个基础上N+1冗余,得出整流模块个数。
你那个空调占用直流电,这种情况太少了。机房都停电了,有些一次下电设备都停了,那还顾得上空调。
时间:  2011-12-1 22:22
作者: blader99

感谢
时间:  2011-12-16 16:47
作者: ddcczz001



问题自身的问题都很多,建议先把问题理理,哈哈

时间:  2012-2-1 11:09
作者: fuxiaochuan

(充电电流+负载电流)/单模块电流,再备用一个就可以了,充电电流建议按0.2C10计算。如果机房是单相电,怎么调都带不起空调,如果是三相电,而空调是单相电源的,可以把模块集中为两相供电,另一相只带空调。

时间:  2012-2-8 15:12
作者: 黄利国

<div class=\"ques_supplement f14\">需要确认电源模块是单相电还是三相电,还有空调是单相电还是三相电,另外如何调整电源模块能够在某些情况下能带起空调是什么意思?</div>