通信人家园

标题: [原创]fttx设备在夏季高温天气下,出现的问题较多  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2010-8-17 14:41
作者: 孔永祥     标题: [原创]fttx设备在夏季高温天气下,出现的问题较多

最近,由于气温较高,FTTx设备性能不稳定,工作异常,导致大量用户障碍,加之此类设备交流电的接入都用的是设备所在小区的市电,由于夏季用电量大,部分小区超负荷导致市电数次跳闸,造成设备障碍,有些用户越级投诉,而对越级投诉各级管理又有严格的考核办法,直接从事维护、服务的员工又没有好的解决办法,大家都很无奈!对越级投诉只能反复想办法解释,取得部分用户谅解,部分用户实在不能谅解,相关责任人只能等着扣钱了!
时间:  2010-8-17 16:27
作者: coming9000

应从2方面去着手,一.加强设备的通风散热,定时清理风扇,在机房内的适当调低空调温度二是保证设备的用电,可加装蓄电池等,还有尽量使用市电
时间:  2010-8-17 18:07
作者: Atong

设备是应该有温度考验极限的,一般没问题,但出问题也正常。
时间:  2010-8-17 21:40
作者: fanqie0223

请问什么叫越级投诉?
时间:  2010-8-18 09:10
作者: kingofking

这个最好能从工程侧就着手。建议采用直流远供。
时间:  2010-8-19 21:58
作者: TIANZHENG

这种问题一般都是装ONU的机柜设计上有缺陷所致,机柜的散热通道有问题,要么就是风扇的的排风量太小所致,对于断电问题,建议增加蓄电池,以应对停电的问题.
时间:  2010-8-19 22:13
作者: haha4000

直流远供还是有难度的,一般ONU主要采用220,建议加配UPS;
温度的话,做好通风
时间:  2010-8-20 14:39
作者: bigmouse

加大风扇排风量会增加风扇噪音,尤其在风扇上附着的灰尘很多事,噪音很大,也会引起部分用户的投诉。
采用低噪音风扇或取消风扇,噪音问题解决了,散热问题又来了。

加蓄电池或者UPS保障供电,成本奇高,网建部门一般不会采纳。

FTTH才是王道啊。
时间:  2010-8-24 10:58
作者: 孔永祥     标题: 越级投诉

就是用户向比所在地电信机构更高一级的电信机构或电信管理、监管机构反映其在使用电信业务方面存在的问题,督促所在地电信机构快速解决的方式。
时间:  2010-9-9 18:40
作者: xy1999

室外柜安装还要注意选择有遮阳的地方,一天十几个小时的日照,你风扇再厉害设备也受不了,尤其是光模块的温度,小心烫手




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114