作者: 燕麦     标题: 中继2M线数的问题?

在设计中,中继电路每线话务量为0.7Erl/线,用户每线话务量为0.12Erl,若用户为1000,则需几个2M?怎样计算的?谢谢!
时间:  2007-1-18 10:36
作者: peterlb

1000*0.12/(30*0.7)=5.7143=6个2M
时间:  2007-1-18 10:58
作者: rafequ

呵呵
时间:  2007-1-18 12:01
作者: wendywendy

路过
时间:  2007-1-18 12:03
作者: tony_ren

以下是引用燕麦在2007-1-18 10:30:00的发言:
在设计中,中继电路每线话务量为0.7Erl/线,用户每线话务量为0.12Erl,若用户为1000,则需几个2M?怎样计算的?谢谢!


给讲解一下这个题目吧:
取定每中继线忙时平局话务量为0.4 Erl,每用户忙时话务量为0.04 Erl,则根据计算扩容1000线用户,需扩容()条E1中继系统(一个E1按30个话路计算):       (      )
A、2  B、5  C、4  D、1


****************************
解: 0.4*30*N=1000*0.04

      N=3.33

      所以取4*E1,答案C


时间:  2007-1-18 17:09
作者: 之天

计算正确
时间:  2007-1-19 12:44
作者: wzhj1213

神人
时间:  2007-1-22 20:05
作者: 4UTT01

在设计中,中继电路每线话务量为0.7Erl/线,用户每线话务量为0.12Erl,若用户为1000,则需几个2M?怎样计算的?谢谢!<br/>给讲解一下这个题目吧:<br/>取定每中继线忙时平局话务量为0.4 Erl,每用户忙时话务量为0.04 Erl,则根据计算扩容1000线用户,需扩容()条E1中继系统(一个E1按30个话路计算): ( )<br/>A、2 B、5 C、4 D、1 <br/>解: 0.4*30*N=1000*0.04<br/><br/>N=3.33<br/><br/>所以取4*E1,答案C
时间:  2007-1-23 15:21
作者: 小谢清发

<p>嗯,学习</p>
时间:  2007-1-24 15:57
作者: sxsxxgcsjybc

<p>其实最科学的方法是按照话务量和呼损来查ERL表,看需要多少中继线。</p><p>现在搞简单了,直接按照每中继线可承载话务量来算。</p><p>假设需要的中继线很少,则按照以上方法计算出的值与实际相差很远。</p>
时间:  2007-1-25 12:12
作者: ajie1984814

10楼的说的好象很有道理哈
时间:  2007-1-26 16:44
作者: qianw

<p>学吧!学到手都是活</p>
时间:  2007-1-29 08:47
作者: wangfeifude

<p>o~o,学习中,</p>
时间:  2007-3-29 17:18
作者: 风中的流浪汉

好好学习,天天向上!
时间:  2007-4-2 18:10
作者: sirius_0008

学习学习,大家都是做传输的啊,脑壳痛。
时间:  2007-4-4 22:16
作者: janis

据说ERL表是一个无比傻的东西。。。
时间:  2007-4-7 13:04
作者: jifeng6316

<p>这个问题也来问</p><p>我晕~</p>