一、概述
IDC机房主要用于主机托管等服务,因此存在大量的服务器需要统一连接到互联网出口。因此IDC机房一般采用二级或三级组网方式连接,即以列为单位安装接入交换机,接入交换机再上行至出口设备或汇聚交换机,汇聚交换机再上行至出口路由器,最后出口路由器上行至互联网。
大中型IDC机房一般采用三级组网,列头为电源柜,列尾为接入交换机及配线架,列中均为服务器机架。小型IDC机房一般机房集中设置交换机,即机房的所有服务器汇聚到一台交换机(当端口不足时可以是多台)。无论机房规模如何,都存在大量服务器通过网线连接到交换机的需求。
由于存在大量服务器通过网线方式连接到交换机,并且IDC托管服务器变化较为频繁,因此为了避免频繁在机房内进行线缆布放,一般会集中进行网线的预布放,当服务器需要连接时,只需要在服务器机架内和交换机机架内进行跳线即可。
二、相关规范要求
为了达到对预布放网线的规范管理,需要在机架内进行成端,成端设备称为RJ45配线架。
《中国电信数据中心机房电源、空调环境设计规范》,机柜安装设备数量和耗电限值如下表所示:
对于高负荷机房的单机架最大功耗不超过4KVA,单机架安装设备不超过18台。
服务器机架一般为42U-47U标准机柜,根据YDT 5193-2010《互联网数据中心(IDC)工程设计规范》,建议采用2200mm*600mm*1000mm的机架,即47U机架。设备集装架内放置托管服务器,目前主流的PC服务器高度为1U、2U、4U服务器,主流的刀片服务器高度一般为10U。托管的服务器以高度为1U、2U、4U PC服务器为主。在客户托管主机不明确的前提下进行线缆的预布,可考虑按照2U服务器需求进行考虑,一架47U的服务器机架最多可安装12台服务器(6U电源配电子架空间和顶底部预留,RJ45配线架占2U空间,服务器间间隔1U)
根据YDT 5193-2010《互联网数据中心(IDC)工程设计规范》,建议机架平均运行功率如下表所示。
目前一台2U设备的标称功耗在450-800W之间,运行功能平均在500W左右,那么对于A类机房,功耗受限,最多一个机架只能安装10台服务器。
根据YDT 5193-2010《互联网数据中心(IDC)工程设计规范》,按照IDC机房的故障影响面降其划分为A、B、C三类机房,该规范6.3.3章节第三条,IDC主机房区配线子系统的信息点规模应根据IDC自有系统及出租/托管业务机房(区)的业务规模确定。出租/托管业务机房(区)的单机架信息点数量宜参考如下表格。
根据GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》,对于A类机房,承担信息业务的传输介质应该采用光缆或六类及以上对绞电缆,采用1+1备份。
三、建议
随着设备集成度的提高,对于单机架功耗有上升趋势,以前大部分引入16A电源,目前已经逐步提升到25A及以上,考虑IDC机房以机架空间出租为主,因此一般不会让电源作为限制条件。因此在客户托管主机不明确的前提下进行线缆的预布,建议按照2U服务器的需求进行考虑,一架47U的服务器机架最多可安装12台服务器,每台服务器一般采用1-2个网口上行(2个端口采用1+1备份),因此对RJ45 配线架的端口需求(或者说网线根数需求或者说接入交换机端口需求)为24个(机架安装服务器数*上行端口数)。目前主流配线架的端口数为16、24、48口等,建议选择24口的RJ45配线架,从服务器机架布放24根网线到交换机所在机架的配线架。
对于需求已经较为明确的机架,比如确定是1U的服务器,2U的服务器,4U的服务器,则可按需进行RJ45配线架的配置和线缆布放。