美国IDEAL公司74-031 铝合金弯管器
采用带有刻度标记的手动弯管器,即经济又可靠,调整曲率形状极为方便、准确。
在综合布线工程中如果使用钢管进行线缆安装,就要解决钢管的弯曲问题。先将管子需要弯曲的部位的前段放在弯管器内,焊缝放在弯曲方向背面或侧面,以防管子弯扁,然后用脚踩住管子,手板弯管器进行弯曲,并逐步移动弯管器,便可得到所需要的弯度,弯曲半径应符合下列要求:
n 明配时,一般不小于管外径的6倍;只有一个弯时,可不小于管外径的4倍;整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆的弯儿。
n 暗配时,不应小于管外径的6倍;布于地下或混凝土楼板内时,不应小于管外径的10倍。
n 同一路径中,两个检查箱之间的弯角不得多于2个,有弯头的管段长度不宜超过20m,暗管的弯角应大于90°
n 直线布暗管超过30m,弯管超过20m或有2个弯角的暗管大于15m处应设置过线盒,有利于布放缆线。
n 暗管管口应光滑,并加有绝缘套管,管口伸出建筑物的部位应在25~50mm之间
n 金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水和泥浆渗入。
n 金属管道应有不小于0.1%的排水坡度
n 建筑群之间金属管的埋设深度不应小于0.7m;在人行道下布设时,不应小于0.5m。
n 金属管两端应有标记,表示建筑物、楼层和长度。
n 一次最多布放10~15根电缆,确保无打结,绊住现象
n 线束被牵引出另一端后,应剪掉25mm左右的线缆头,因这部分有肯能在牵引中损坏。
2.润滑剂
由于通信线缆的特殊结构,线缆在布放过程中承受的拉力不要超过线缆允许张力的80%。线缆最大允许值:
1根4对双绞线,拉力为10 Kg;
2根4对双绞线,拉力为15 Kg;