设备间防火间距
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2019-1-7 14:39
作者:
佛手80880
标题:
设备间防火间距
设施安全间距的规定
《通信管道与通道工程设计规范》GB 50373-2006 3.0.3规定:
通信管道与通道应避免与燃气管道、高压电力电缆在道路同侧建设,不可避免时,通信管道、通道与其他地下管线及建筑物间的最小净距,应符合表3.0.3的规定。
表3.0.3 通信管道、通道和其他地下管线及建筑物间的最小净距表
其他地下管线及建筑物名称 平行净距(m) 交叉净距(m)
已有建筑物 2.0 -
规划建筑物红线 1.5 -
给水管 d≤300mm 0.5 0.15
300mm<d≤500mm 1.0
d>500mm 1.5
污水、排水管 1.0 0.15
热力管 1.0 0.25
燃气管 压力≤300kPa(压力≤3kg/㎝2) 1.0 0.3
300kPa<压力≤800kPa
(3kg/㎝2<压力≤800 kg/㎝2) 2.0
电力电缆 35kv以下 0.5 0.5
≥35kv 2.0
高压铁塔基础边 >35kv 2.5 -
通信电缆(或通信管道) 0.5 0.25
通信电杆、照明杆 0.5 -
绿化 乔木 1.5 -
灌木 1.0 -
道路边石边缘 1.0 -
铁路钢轨(或坡脚) 2.0 -
沟渠(基础底) - 0.5
涵洞 - 0.25
电车轨底 - 1.0
铁路轨底 - 1.5