接到报障, 首先找报障人员知道什么故障现象。如果不知道故障现象,那去排啥?一天就在现场忽悠吧。对于故障现象,不要相信监理或电信片区负责人报过来的故障现象!最好能找最原始报障人来确认故障现象。 接到报障第一现场的信息之后,先找督导分析是什么原因,是光路告警,还是电源告警,设备的端口是否正常,以及核对IP是否有误。做足功课再去排障事半功倍了。 情景一:光路告警 处理流程: 第一步:首先是设备专业要在FTTB箱那里测试光功率是否在范围内(-8DB,-24DB),如果光衰正常就要可以判断是坏主控板或坏机框。 第二步:我们要保证光衰在机房接口处的衰耗在0DB后,光衰如果还是无法正常范围值,那就要移交给光缆专业处理。 第三步:光缆专业就要查看是否光缆给人勾断了,分光器是否坏,接入机房是否给人误拔尾纤。 第四步:设备专业用替换OLT业务端口或替换OLT业务板的方法测试OLT业务板卡是否已坏。 情景二:电源告警 处理流程: 第一步:如果报障人在现场,让其帮忙判断ONU箱是否停电。其最简单的方法,就是询问其漏电开关的电源灯是否亮。 第二步:第一保障人不在现场,那我们只好从督导那里获取报障信息。 第三步:市电供给是否正常,漏电开关是否正常,ONU电源板是否正常,机框是否正常。 第四步:最好能局方的人员一块到现场。 情景三: ONU断了或多次重启。 处理流程: 第一步:联系督导和第一现场报障人来协助分析是光路告警还是电源告警。 第二步:市电供给是否正常,漏电开关是否正常,ONU电源板是否正常 第三步:测试光功率是否在设备工作范围内。如果光功率范围正常,那就只需更换主控板,不需检查光路。 第四步:更换主控板还是不行,那就要更换机框或业务板,因为机框短路也会引起光路告警。 第五步:如果光功率范围不正常,一定要检查光路情况。 情景四:已放号或新放号,语言端口不正常。 处理流程: 第一步:勾掉用户跳线,在设备成端位测试是否正常。(排除用户端的影响,这点非常重要) 第二步:设备接地是否规范。 第三步,确认用户缆没打错线,以及用户缆没断线。 第四步:首先确认该电话号码的IP和设备IP是否一致。 第五步,确认该用户板的任何端口都不短路。中兴设备的用户端口短路,将整块板都无法通话。 第六步,确认设备数据没问题。检验督导配数的方法只需要知道该设备的H248协议能不能注册。 第七步,确认软交换放号没问题。确认的方法就是叫交换放个测试号在附近的端口,如果测试号正常,那就是端口放号问题。 第八步,如果还是无法放号成功,换主控板,机框,业务板等硬件。 情景五:已放号或新放号,AD端口不正常,不能上网。 处理流程: 第一步:勾掉用户跳线,在设备成端处测试是否能同步。(排除用户端的影响,这点非常重要) 第二步:设备接地是否规范。 第三步,确认用户缆是否打错, A线和P线是否互换,该条用户缆是否有断芯。 第四步,确认用户的CVLAN,iP地址和设备端口的CVLAN,iP地址是否一致。 第五步,确认该用户板的全部端口是否都不短路。(注*中兴设备的用户端口短路,将整块板都无法同步。) 第六步,确认设备数据配置没问题。检验督导配数的方法只需要知道该设备是否能PING通OLT。 第七步,确认放号是否有问题。把Modem同步,如果督导能看到端口被激活,那就是放号问题。如果还是无法放号成功,那就要检测数据的放号资料准确性,是否放号资料错误导致CVLAN重叠。 第八步,如果还是无法放号成功,换主控板,机框,业务板等硬件。 情景六:业务开通以后,华为设备部分AD端口无法同步。 处理流程:设备端口工作不稳定,设备端口处于去激活状态,通俗而言,就是关闭状态。通知督导激活端口。设备端口随即工作正常。 情景七:IPTV用户多,网络就很卡。 处理流程:设备工作模式处于交织状态,应该更改为快速模式。通知督导将设备工作模式配置修改为快速模式IPTV就不卡。 情景八:IPTV多用户同时在线,就有部分IPTV用户无法拨号成功。 处理流程: 第一步:设备工作模式处于交织状态,应该更改为快速模式。通知督导将设备工作模式配置修改为快速模式IPTV就不卡。 第二步: IPTV服务器没故障是否有故障。 第三步:检查NOC配的数据没问题。 *后面两步都是可以由监理来协调。 情景九:设备网速不达标. 处理流程: 第一步:检查测试帐号速率限制。 第二步:检查modem或网卡等测试工具是否支持如此高的速率。 第三步:测试光功率是否正常。 第四步:设备接地是否规范。 第五步: 将设备工作模式修改为快速模式。 情景十:商业网,传真,来电显示等增值业务不通。 处理流程: 第一步:确认其他端口普通业务是否正常。 第二步:叫督导检查设备配置。 第二步:确认放号部门的放号IP和设备的IP是否一致。 第四步:如果IP一致,那再叫放号部门放个同类型的测试号给我们重新测试。如果测试结果正常,那就是放号部门的问题。 第四步:如果测试结果还不正常,移交给督导处理。督导主导解决故障,我们只是配合。 情景十一:设备配置更改后,某个端口以后的电话不通. 处理流程: 设备配置TID在缺省模式下系统自动分配给单板M个TID。所以第M个端口以后的端口将无法通话。通知督导按最新的集成资料来修改设备数据即解决。 情景十二:大面积宽带及语音业务中断。 处理流程: 第一步:确认故障范围。如果是整台OLT都端了,那就是上联光路或传输问题。如果是某个端口下带的所有ONU都断了,那就是ONU主光路问题。 第二步:协调督导查看故障发生的时间。然后追查发生故障时没有做过什么拔尾纤,或加板事件。 第三步:光缆专业排查光路情况。设备专业排查是否OLT端口已坏。
|