    根据移动分公司动力环境监控系统工程的建设使用本公司产品网桥中出现的在系统运行时网桥吊死,重启无效后数据中断的故障现象
1、故障现象:
在移动分公司动力及环境监控系统六期工程A点、B点、C点、D点在系统试运行一个月左右(验收时)出现网桥吊死,数据中断,在进行设备重启后无法恢复;需将E1传输线的接头拨下后再重新联接上,然后再重启网桥才可能恢复,有时候也不能恢复。但将有问题的网桥在模拟环境进行测试时,却发现各项参数均正常。
2、处理的方法
1、更换出现问题的网桥
2、将E1传输线的接头进行接地(此设备不接地亦可工作正常)
在进行以上的处理后,在系统运行了将近三个星期后,A点的网桥又出现吊死、数据中断的故障现象。在相关人员对设备进行检测未发现问题的情况下,要求配合对现场安装设备进行检测,在设备安装现场后发现网桥的设备没有接地,在相关人员进行沟通后,已对已安装的网桥进行设备接地,系统运行正常。
注:此批设备为当地6个点运行,其中两三个点一直没有异常出现,而另两三个点1个月(工程验收时)有时1个星期就出现一次这样的轮换出现问题!经更换设备还是会出现问题。


请各位就以上问题出现的情况进行分析看是何原因所致!目前实为头痛。