BS100 TETRA基站扩/减容操作规程
1、扩容流程
1)
PSU电源板安装在相应位置,开关置于关闭状态。
2)
TTRX载波板安装在相应位置,将TTRX载波板所有连线连好并确认无任何问题。
3)
PSU电源板电源开关置于开启状态,等待2分钟,确保TTRX载波板预热正常。
4)
将电脑连接TBC主控板后在Hardware configuration硬件数据库创建好扩容板件并确认(注意:PSU电源板也需创建)。
5)
通知核心网正常激活载波。
6)
现场等待观察10分钟后无异常告警方可离场。
  
2、减容流程
1)
通知核心网闭锁需兼容载波,并将其置为SE-NH状态。
2)
通知交换机机房移除该载波在交换机内的配置数据。
3)
将电脑连接TBC主控板后在Hardware configuration硬件数据库删除减容板件并确认,包括移除TTRX载波和PSU电源板并拷贝数据库信息到备用TBC
4)
PSU电源板电源开关置于关闭状态。
5)
TTRX载波板所有连线断开并将TTRX载波板拆除。
6)
现在等待观察10分钟后无异常告警方可离场。