<p>华为PS48300/25开关电源柜市电输入正常,机房空调正常工作,监控模块也显示市电正常,吸合开关1不能吸合,将市电接入第二路备用电路,也显示市电正常,但吸合开关还是不吸合,只得将市电直接跳过吸合开关接入,此时市电电压不平衡,A相180V,B相240V,C相270V,将零线与地线接在一起,市电恢复正常,整流模块正常工作。</p>