通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  新兵

注册:2022-5-26
跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-5-26 16:39:34 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 lisahr 于 2022-5-26 16:48 编辑

我们的铁路信号设备WBS,使用天为的非帧模式2M协议转换器模块,站间传输设备使用的中兴S385提供的2M通道。
WBS设备没有组网,两站点对点相互通信,比如5个站,就会组成1---2---3---4---5这样一个串,每个站一台设备。


WBS的数据发送是以250MS为周期间隔发送,但实际发送数据时间只有30S,其余220S不发送数据,于是中兴的S385报 PDH 2M物理接口告警指示信号(AIS)(1)


用户不愿意将此AIS报警信息屏蔽,说担心真正有故障的时候报不出来。


求问各路大神,有没有什么办法既可以屏蔽这个AIS告警,又不会出现用户担心的真正故障报不出来的担忧呢?再补个问题:中兴S385设备多久收不到数据会报AIS报警呢?这个间隔时隙可以在中兴设备上进行配置吗?谢谢谢谢



举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-22 09:40 , Processed in 0.090176 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部