2.1后台监视区2.1.1监视中心 采集各监控点现场通过专业监测设备中提取收集的人脸、声音信息,信号压缩编码并上传;进行视频输入信号的选择;进行图新质量的选择;完成对视频图像的切换、图像的记录、对外联络等,多媒体计算机组成主从控制系统,并实现时间、日期、字符的叠加。 2.1.2显示、记录子系统完成图像的当地显示、图像状态的记录。图像的记录要求由硬盘机完成,并能自动覆盖自动更新,可由用户自定义查询。 2.1.3监视子系统完成图像的转换过程,并将视频信号通过光纤传输送往后台控制中心。监视子系统由摄像机、护罩、镜头、支架、电源、光纤收发器、机箱等组成。 2.2设备硬件性能要求图像监视系统硬件平均无故障时间(MTBF)/100000小时,平均维护时间≤小时,整个系统平均无故障时间(MTBF)/20000小时。 室外摄像机支架的选择必须满足荷重要求,同时具备防锈防腐功能。 摄像机视频、控制信号传输介质的选择应能适应不同的安装环境,确保摄像机在环境下长期正常工作。 2.3系统性能及功能要求2.3.1总的要求采用具有预置点的高速一体化网络摄像机,能实现监控范围内任意摄像机、摄像机预置画面的快速切换。各监测点的图像采集终端可自动采集实时数据,信息传输到视频分析平台,视频分析平台通过对传输回来的数据进行分析二次分析。 (1)系统部件的选用充分体现先进性、智能性、高性价比原则; (2)可扩充性:为了适应未来的系统扩展的要求,系统在满足现有功能的基础上应预留足够的接口以便系统扩充之用。 (3)先进型:采用国际先进技术,遵循TMN建设设计。 (4)开放性:整个系统是一个开放系统,兼容性强,能与其他系统互容。 (5)实时性:视频延时小; (6)灵活性:系统组网方式灵活,功能配置灵活,各类资源可方便融入组网方案中。 (7)可靠性:系统中传输部分的硬件独立运行,应采取有效方法保证系统稳定问题;系统符合ITU-T蓝皮书建议的抗雷击及过电压保护功能;系统具有自诊断功能;系统平均无故障时间(MTBF)/20000小时。 2.3.2视频显示功能能实现现场图像采集、传递、能实时图像监视和显示。画面应清晰连贯,彩色图像以每秒25帧以上的速率传送和播放,视频图新大小随意可调。 可在系统结构窗内方便的选择所需监控的摄像机及现场镜头的控制,切换画面简便明了。 视频色彩、亮度、饱和度等可由用户随时调整。 可以多画面(4画面、8画面、16画面、24画面可由用户设置)单画面显示图像。 可选择报警切换视频源或不切换视频源。 2.3.3图像储存回放图像快照功能:以BMP储存已付画面 报警联动存盘,存盘时间可调,带时标、地标。可存储静止画面和活动画面,系统总的滑动图像及视频数据和各种检测数据的存储时间应不小于24小时,系统能满足730天的录像容量。 存盘信息合理管理,可按时间、地点、报警性质查询回放。 同时原有短时间储 存升级为可保持730天*24小时长时间存储,实现物理服务器虚拟化CPU、内存、网卡、储存/PCI设备直通,并支持升级所有的基础架构服务都以API方式进行访问。 2.3.4密码保护可查询提供密码保护,更加不同等级的密码,限制不同的操作。二次分析后的数据通过安全运行监测系统为客户提供数据加密及数据异常报警服务,根据用户需求可实现帮助用户进行内部各分支机构信息在平台进行显示。操作及报警记录功能、查询打印功能。 图像监视系统应具有远传功能,在远方监控主站能实现浏览画面和控制摄像机的功能。 2.3.5抗干扰功能为了本系统在10Kw的高压环境中正常运行,电源干线和支线采用必要的保护,对于户外设备,对操作过电压、大气过电压及静电感应等应有保护措施。应对设备及电缆屏蔽层的接地。
|