通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  新兵

注册:2008-12-191
跳转到指定楼层
1#
发表于 2021-6-3 21:41:54 |只看该作者 |倒序浏览
一、   2021年无线网建设原则
1、            合理兼顾少数重要场景下少量室内站、微站覆盖,即仅对高容量高价值的室内重点场所以及对宏站难以覆盖的重要商业街区等特殊场景补充覆盖
2、            如有源设备造价与传统室分价格接近,则新建场景全部采用分布式皮站,其中高容量区域采用4通道分布式皮站中低容量区域采用2通道分布式皮站;对已有室分系统优先通过馈入5G信源方式实现5G信号覆盖,对于确有高流量、高价值的重要场景、或已有室分系统确实无法实施改造、或改造代价过大等情况,可建设分布式皮基站。
3、            室内新建场景,如采用多频多模(支持LTE FDD 1800MHz)分布式皮站建设,可采用LTE FDD 1800MHz作为锚点网络;已有室分系统改造场景,由于目前NSA方式不支持E频段锚点,无法开通NSA,待SA核心网商用后以SA方式开通。
4、            验收标准:可参考2020年无线网建设指导意见中查询
二、   室分系统建设类型
室内分布系统建设类型主要有传统室分系统、分布式皮基站、微基站、扩展型皮基站、微室分、一体化皮基站、MDAS等建设方式。
(一)传统室分系统(DAS)
属于无源室分系统、由无源器件及同轴电缆组成,多制式多频段支持能力强,从2019年开始原则上尽可能少用此种建设方式。
(二)分布式皮基站
属于有源室分系统,由BBU+RHUB+PRRU三部分组成,通过光纤、网线或光电混合缆连接,为主设备厂家定制产品,多制式多频段支持能力弱。此种建设方式的优势是易于施工、易于扩容、峰值速率高,存在的问题是造价高。
组网时注意几点:单个BBU最大支持96个pRRU共1个小区,单个基带板最大支持6个小区,如果96个pRRU要划分超过6个小区,需要增加基带板。RHUB最多支持4级级联;每个RHUB面板上有8个接口最多可以连接8个pRRU。以下是从厂家PPT中摘录的内容:
建设原则中分布式皮基站涉及到的频段分为单频2.6GHz、双频2.6GHz+1.8GHz、三频2.6GHz+2.3GHz+1.8GHz;引入4通道、2通道产品,分别用于大容量场景、中低容量场景。设计时天线间距应根据楼宇建筑结构、业务需求等情况综合取定,建议空旷场景30~50米、隔断场景15~30米左右,以下是华为厂家建议:
(三)微基站
主要依据网优测试报告、设备频段、楼间距、楼宇布局、楼宇高度等条件进行详细设计。
(四)扩展型皮基站
主要考虑到投资受限引入了此种建设方式,同时也需要分场景进行设计,此种建设方式适用于规模小、容量小的覆盖场景。
(五)微室分(直放站)
按照19年建设项目批复情况,目前电梯和地下室建议优先使用此种建设方式,但今年未做明确。
三、室分系统项目工程流程
(一)调研阶段
市场或网络部通过投诉、网络测试等手段来收集需求站点--->并录入需求库(期间需完成项目建议书的上传)--->区网络部根据此部分需求站点进行筛选并确定优先级(中间需参考分公司网络部的意见)--->由区网络部报送计划部,计划部会依据批复原则及投资对此部分站点进行可研批复。
(二)勘察阶段
勘察前需提前索要该站点的弱电图、联系现场协调接口人、熟悉该站点网优测试报告、准备勘察工器具;到现场后依据建设原则进行现场勘察并完成初步设计草图,需细化到设备具体安装位置并与现场人员确定(最好准备一张签字确认表)-------à最终输出完整勘察信息表和勘察草图。
(三)设计阶段
根据楼宇建筑图纸(请建设单位或物业协调人员找业主要到相关图纸,如没有则自行绘制)、弱电间图纸、现场勘察情况和模拟测试、覆盖测试数据完成设计天线位置布放及设备组网图、并完成室分光缆路由图。
1、设计布放点位时注意事项:
在完成天线布放、信源安装组网、分布光缆设计方案后需要根据具体的设计要求对方案进行完善、修正,必要时需要进行二次进场勘察;
为保证业务传输速率要求,满足无线覆盖以及控制信号外泄,天线布放总体遵循在用户主要活动区域内采用“均匀布放、多天线、小功率”的原则,应根据模拟测试结果,合理确定天线密度和天线布放位置,使信号尽量均匀分布。
在设计方案中需在每个RRU下方标记出RRU功率、RRU覆盖区域、RRU安装位置、RRU高度、RRU角度以及取电位置,BBU和GPS位置标记清楚。
2、小区划分注意事项
1)室内分布系统小区划分应综合考虑各系统容量配置、覆盖效果、干扰规避、切换区域划分等多种因素,保证室内分布系统性能满足要求,并确保室内外网络的协同覆盖效果。
2)小区划分要充分考虑室内具体环境,划分时重点考虑小区之间的隔离。可以借助建筑物的楼板、墙体等自然屏障产生的穿透损耗形成小区间的隔离。
3)楼层较多的建筑物,主要采用垂直分区,同一平面划分为同一小区,小区设置应利用楼层楼板进行隔离。
4)对于单层面积较大的建筑如体育场馆、机场、车站、会展中心等,主要采用水平分区,应充分考虑利用种墙体、隔断进行小区之间的隔离。采用水平分区时,应避免多个小区边界相交,避免导频污染或小区间的频繁切换。
(四)设计会审阶段
   由工建部、网络部、设计院和集成商一起对设计方案进行会审,由设计院对方案进行思路讲解。
(五)物资采购阶段
需依据设计方案对本工程所需物资进行采购,且采购前需核实库存物资、了解到货周期,提早做好物资备货及采购,以免进场施工时导致物资短缺,但需经过分公司确认后方可进行。
(五)设计会审阶段
   由运维部、网建部、设计院和集成商一起对设计方案进行会审。由设计院对方案进行思路讲解,集成商配合设计院答疑。
(六)施工配合阶段
设计交底后进入施工阶段,与施工单位做好对接工作,尽可能减少现场配合次数,增加工作量;同时需在设计批复后15个工作日内签订施工合同。
至于后期的开通、测试、验收、交维、送审等环节,不在详细介绍。
三、   工程造价
依据预算模板及物料清单做出最终投资报价,想要投资精确,最重要的是要及时索取厂家设备报价。
四、5G室分站点注意事项
5G较4G而言有高速率、低时延、大容量的优点,由于性能的全面提升,导致5G与4G室分基站在勘察和设计时也有所不同。
(一)机房电源勘察与设计
1、新建5G基站配置一套交直流供电系统,分别由交流配电箱、高频开关组合电源(含交流配电单元、高频开关整流模块、监控模块、直流配电单元)、蓄电池组组成。
2、新建5G基站交流市电引入应兼顾GSM和TD-LTE建设需求,根据各基站的实际情况按5~8kW考虑;交流引入电力电缆选用三相4×10mm2或单相2×16mm2电缆截面。
3、交流配电箱的容量按远期负荷考虑,输入开关要求为三相不小于40A或单相不小于80A,站内的电力计量表根据当地供电部门的要求安装。
4、新建5G设备采用-48V供电时,BBU后备保障时间按3小时考虑,R-HUB后备保障时间按1小时考虑。
5、新建高频开关组合电源采用落地式,落地式开关组合电源的系统容量按照远期负荷考虑,配置为600A/-48V(优选),交流引入空开要求为三相不小于32A或单相不小于63A。整流模块选用50A/-48V/块,整流模块容量考虑近期GSM和TD-LTE网需求配置,即整流模块的总容量按设计电流+蓄电池组的0.12C10均充电流之和确定。整流模块数配置不考虑N+1冗余,但模块数量应不少于2块。
6、组合开关电源对BBU和RRU直流供电时,按1个BBU需1路直流分路,1个RRU需1路直流分路考虑。
7、新建5G室内分布站若采用落地开关组合电源,则宜配置1组500Ah/-48V铅酸蓄电池。
8、对于无专用机房或机房条件受限的小型基站,条件许可的情况下尽量采用直流-48V电源供电。对于无法新增壁挂开关电源的基站,考虑采用插框式直流电源,特殊站点可以考虑新增一套小型直流电源系统。
(二)分布系统勘察与设计1、4/5G组网
目前5G采用NSA架构组网,需要用4G网络做锚点数据回传,1个锚点站可对应多个5G站的逻辑小区。
2、   BBU侧槽位占用
整体槽位使用:TDD E或D频段使用 0和 1槽位,FDD 900和1800 使用4和5槽位,5G建议使用2、3槽位。
(1) 在新建2/4/5G同时组网的室分基站中,4GFDD1800和 E频段无法同时开通。
(2) 在新建2/4/5G同时组网的室分基站时,建议4/5G共BBU,2G通过MERC单板馈入分布中,5G基带板优先2、3槽位安装。
(3) 在新建4、5G同时组网的室分基站时,4/5G共BBU,5G基带板优先2、3槽位安装。
(4) 由于5G初期应用场景多为政府大楼、交通枢纽等覆盖面积较大的场景,基带板配置较多,建议BBU侧新增2个供电单元。
(三)逻辑小区划分
由于软件功能限制,目前华为5G基带板仅支持1光口1个逻辑小区,基带板UBBPg2d支持3光口出纤、基带板UBBPg3e支持6光口出纤。
(四)天线点位设计注意事项:1、华为皮站设备设计注意事项
(1)目前华为5G皮基站PRRU设备大多同时支持电口或光口传输,电口使用网线拉远距离100米以内,光口使用光电复合缆,拉远距离200米以内,可根据投资情况和覆盖场景选择不同线缆。
(2)皮基站建设5G室分基站由于频率D频段较4G E频段高,穿透能力有所下降,所以在隔断较多的区域PRRU点位较4G密集(空旷区域25-30米,隔断较多的区域13-18米)。--营业厅、办公大厅、候车大厅,宿舍、办公楼。
(3)PRRU设计布点位附近应无直接遮挡物,与消防喷淋头保持安全隔离距离,PRRU宜安装在吊顶内,无吊顶环境下,天线采用吊架固定方式,天花板为金属材质吊顶时,远端必须外漏,不能放在天花板内。
(4)PRRU必须安装在手不能轻易触及处,但应保证能方便地对其他进行维护检查。
(5)RHUB设计布放要求:安装在机房或竖井内,设计安装位置应便于调测、维护并满足防潮、散热需要。
2、华为微基站设备设计注意事项
(1)微基站建设5G室分基站,点位可参考4G基站微基站点位,即:楼高15层、楼长80米布放一台BOOKRRU。
(2)设计安装位置的温度、湿度应满足设备正常工作条件,建议选取阴凉、通风条件好的场地。
(3)禁且如空调排热箱或其它散热电器设备排风口正对设备,禁止将设备安装在强热源设备旁边。
(4)设备应避开房间上面有漏水或者有滴水的地方(空调室外机、水管、管道、房顶漏水、滴水等)。
(5)设计安装位置无强电、强磁和强腐蚀性设备的平扰,远离易燃、易爆场所和易受电磁干扰场所(发电站、高压变电站、有线电视塔等)。
(6)设计安装场所应平燥、灰尘小、且通风良好,室内不得放置易燃物品。
(7)车库、地下室,尽量安装在通风良好的位置,避免汽车尾气太浓的场合。
(五)后台数据编制和上传:
1、5G频规命名和4G频规命名差别较大,具体命名可根据区公司下发的《内蒙古移动5G无线网络基础数据规划及命名规范》编写。
2、5G站点上传集中规划设计审核管理系统时,需要同步上传锚点的规

举报本楼