天津移动GSMFDDRRU激活载波超限案例分析
问题描述:
天津移动FDD1800站点大部分是在原2G 1800站点的基础上进行插板升级的方法开通的。部分小区在激活是无法正常激活,激活时提升:载波组合超出RRU规格。
原因分析
1、        查询其告警发现,其存在小区不可用告警,原因:配置参数非法。
2、        查询共站址2G告警情况,2G无告警。
3、        尝试将2G站点闭塞,激活4G小区,可以正常激活。
4、        再次激活2G站点,2G站点出现载波配置异常告警,怀疑因2G载波配置错误导致。
处理过程:
1.     查询RRU为MRFU V2型号。通过查询得知RRU所支持的RRU带宽如下表:
2.     FDD开通的小区频点为1400,中心载频为1825,带宽为10M小区;
3.     怀疑GSM站点配置的最小频点所对于频率与FDD的的中心载频差超20M带宽,导致无法激活小区。
4.     查询共RRU的2G站点最小频点为:516,频率为1806,带宽为200K。
5.     拿FDD站点较大频率-拿GSM较小频率=1830-1805.9=24.1>20M。所以出现载波超限。
问题根因:
2G频率与FDD频率带宽超出RRU实际门限,导致2GLTE站点无法同时激活。
建议与总结:
    经过计算GSM的频点最小为536时,与FDD带宽差小于20M,建议统一核查现网与FDD共站址的2G站点的频点范围,进行统一修改。