由于工程施工造成光纤中断的现象普遍存在,那么如何规避重大事故的出现就成为当务之急。目前,光缆路由保护技术主要有光复用段保护(OMSP)、光自愈环保护和光纤线路自动保护(OLP)技术。其中光复用段保护是针对光复用段全程进行保护,而不能对每一段光线路(如端站到OA站,OA站到OA站)进行保护,且由于一般采用1+1保护,插损较大(>5dB)。这种技术是只在光路上进行1+1保护,而不对终端设备进行保护。在发端和收端分别使用1×2光分路器或光开关,在发送端对合路的光信号进行分离,在接收端对光信号进行选路。光复用段保护只有在独立的两条光缆中实施才有实际意义。光自愈环保护要求整个网络设备组成环状,当某一方向的业务受阻,业务将从相反的方向迂回到目标站点,这种方案的缺点就是要求网络预留出业务迂回所需要的带宽从而导致投资较高,另外也存在不同厂家的设备兼容性问题。
而光纤线路自动保护技术是一种简单易行、运行可靠的解决方案,它能够在30ms内完成由主用路由到备用路由的切换保护,能有效防止由于市政建设等工程引起的光缆中断,进而造成网络中断。
两端设备收发均由光开关连接到两个不同路由的光缆线路,正常情况下,两端的光开关均选择主用线路,同时OLP设备能够实时对备用线路进行监测,发现有异常情况会及时发出告警,提醒业主尽快修复,以确保备用线路可用。而当主用光缆出现衰耗变大超过切换阈值时,两端的光开关将同步切换到备用线路,确保系统能够继续正常运行。
OLP设备拥有独立的网管,可以实时、直观地监控光缆线路的衰耗、设备发光功率、收光功率等信息。此外,网管还配有短信猫功能,可以根据客户要求将特定告警信息及时通过短信告知相关人员。由于OLP两端采用光开关实现选发选收,其对于原线路的介入损耗比较低,一般低于3dB,优级OLP的介入损耗可以达到1dB以内。由于数据机房传输距离不远,增加的损耗不会影响系统的正常运行。另外,由于其切换依据是光缆线路的衰耗,因此和设备厂家及系统速率无关,且该设备和所有厂家的设备兼容,也可满足各种不同速率的系统,如既可以保护SDH/PTN也可以保护DWDM/OTN,既可以适用GE、10G的保护也可以适用40G、100G的保护。这意味着当两端的设备升级时,OLP设备不需要升级,而只需根据不同的系统对相关的阈值进行调整即可。