通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  新兵

注册:2013-5-16
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-3-31 10:36:36 |只看该作者 |倒序浏览
1.       FAQ】什么是天线完全接反?
某多小区站点存在A、B、C三个扇区,单验过程中发现测试终端在A扇区覆盖区域内测试到的最强信号却是同站的B或C小区。而在同站的B或C小区覆盖区域测试终端测量到的最强信号却是同站A小区的,并且在这些覆盖错误的小区上进行起乎和切换。
2.       FAQ】天线完全接反如何判断?
²  测试人员根据现场勘察确定站点经纬度准确的前提下根据工参内方位角方向以及结合现场勘察的数据进行单扇区方向的CQT测试(进行CQT测试时建议采集距离基站较远位置点进行测试);
²  测试工程师对站点进行DT测试,测试结束后通过测试分析软件输出单PCI覆盖图;
²  后台人员结合测试人员输出的测试数据以及单PCI覆盖图,判断扇区接反详情,具体情况有:两小区相互接反、顺时针接反、逆时针接反等。
3.       FAQ】什么是鸳鸯线?
正常情况下a收、a发是一对线,b收、b发是一对线,如果接成了a收、b发,或b收、a发为一对线,即为鸳鸯线。
4.       FAQ】如何通过M2000STR CROSFEEDTST”命令核查鸳鸯线?
基站参数以及网优参数(电调、X2S1等等)添加调整完成,网优侧确认该站点是否满足单验条件;
在话务闲时通过MML命令“STR CROSFEEDTST”检测该站点是否存在鸳鸯线。如命令执行后查询结果为“正常”,则核查站点不存在鸳鸯线问题,如命令执行结果为“异常”则说明核查站点存在鸳鸯线现象。
1.       【FAQ】“STR CROSFEEDTST”命令有哪些使用环境限制?
²  驻波检测结果对鸳鸯线检测精度有较大影响(驻波会导致增益损失),因此鸳鸯线检测之前最好先做高精度驻波检测,如果驻波大于2.5,则建议不启动鸳鸯线检测。
²  该命令适用的典型配置场景为2T2R的扇区,在其他场景下,如果强行发起功能易引起检测结果误报。
²  分布式小区、多RRU/RFU共小区场景不支持检测。
²  本测试不能检测出一个扇区的天线与另外一个扇区的天线全部接反的情况,也就是两个扇区互相调换的场景。
²  若同一频段内支持鸳鸯线检测的扇区少于2个时,不启动检测。
²  本测试为离线测试,会导致业务中断。对于多模射频模块,会导致该射频模块上的对端制式业务也中断。
²  天馈安装滤波器的情况下需要在MML命令的起始频率和终止频率参数中分别输入滤波器的起始频率和终止频率,并且如果滤波器起始频率和终止频率之间带宽小于10M时测试出的结果不可信。
²  如果用户发现检测出鸳鸯线,进站处理时请先检查天馈系统中是否有未知的外置滤波器或者窄带滤波器设备。
²  在多模基站对共模的载频模块启动基站天馈鸳鸯线检测,或者对不同制式共天馈的载频模块启动基站天馈鸳鸯线检测,则执行此操作将造成本端及对端制式的业务中断。
²  [eNodeB]工作在TDL_IR协议下的RRU不支持此命令。
2.       【FAQ】弱覆盖的定义是什么?
弱覆盖指的是覆盖区域参考信号的RSRP小于-104dBm。比如凹地、山坡背面、电梯井、隧道、地下车库或地下室、高大建筑物内部等。如果导频信号RSRP低于手机的最低接入门限的覆盖区域,手机通常无法驻留小区,无法发起位置更新和位置登记而出现“掉网”的情况。下图为因山体阻挡造成的弱覆盖问题示例:
3.       【FAQ】针对弱覆盖区域有什么应对措施?
²  检查弱覆盖基站的实际搬迁或者新建进度,利用GoogleEarth上观察周围地物和地形情况,并了解DT实际情况以及具体业务的实施,分解出人为和非人为原因。
²  可以通过调整天线方向角和下倾角,增加天线挂高,更换更高增益天线等方法来优化覆盖。优先电调下倾,再者机械下倾,再者天线方向角。
²  对于相邻基站覆盖区不交叠部分内用户较多或者不交叠部分较大时,应新建基站,或增加周边基站的覆盖范围,使两基站覆盖交叠深度加大,同时要注意覆盖范围增大后可能带来的同邻频干扰;
²  对于凹地、山坡背面等引起的弱覆盖区可用新增基站或RRU,以延伸覆盖范围;
²  对于电梯井、隧道、地下车库或地下室、高大建筑物内部的信号盲区可以利用RRU、室内分布系统、泄漏电缆、定向天线等方案来解决。
4.       【FAQ】室分站点设计图纸有何作用?
²  室分站点单验要求网优测试工程师将室内分布建筑物的设计图纸导入测试软件内进行室内打点测试以明确现场测试环境以及覆盖情况;
²  存在个别站点更改设计方案或者临时新增站点造成网优侧设计图以及安装图更新不及时;
²  室分站点设计图纸使用实例如下:
  
5.       【FAQ】怎么获取室分站点设计图纸?
²  集成商在进行室内分布设计时输出室内分布图以及安装图纸到设计院会审;
²  设计院方案会审通过后将设计方案、设计图纸、安装图纸统一汇总到监理单位,监理单位安排进行现场安装;
²  网优侧在设计院处或者监理处拷取设计图以及安装图后分发至现场测试工程师处。
6.       【FAQ】室分站点设计图缺失如何处理?
²  收到站点单验指令后,首先核查是否已存在此站点相关图纸,如未发现相关图纸资料或者图纸信息有误,则将情况反馈至与设计院或者监理单位的网优侧接口人处。
²  网优侧接口人及时联系监理单位或者设计院,了解站点信息以及设计图纸信息,判断能否获取最新设计图纸等资料。如确定不能获取准确设计图纸及安装图纸等,则接口人确认需网优测试工程师现场软件内自制临时图纸进行站点验证。
²  新建站无图纸需要自己根据现场实际情况自制临时图纸进行单验,例子如下图所示:

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-28 02:53 , Processed in 0.235205 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部