通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  三级通信军士

注册:2009-5-42
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-3-9 09:19:13 |只看该作者 |倒序浏览
1、空调大小选择

精密空调:面积×300/860=KW(功率)

注:300为层高,860为经验值。

面积×高×4=新风量

2、UPS选择

UPS容量计算 :

确定不间断电源系统的基本容量时应留有余量,不间断电源系统的基本容量可按下式计算:E≥1.2P

式中    E--不间断电源系统的基本容量(不包含备份不间断电源系统设备)(KW/KVA)

P—电子信息设备的计算负荷(KW/KVA)。

功率×1.2=KVA

UPS电池公式:

(UPS容量<VA>)×功率因数×后备时间÷启动电压=AH<安时>

如:6KVA的UPS:6000*0.7/240=17.5

后备时间=用已有的电池AH(如:24AH、38AH、65AH、100AH)/一组一小时的电池AH数

24/17.5=1.37小时

38/17.5=2.17小时

65/17.5=3.7小时

100/17.5=5.71小时

一组一小时电池数=启动电压/单节电池伏数(如:12V)

启动电压=一组电池数*单节电池伏数(如:12V)

(首先要知道启动电压,启动电压需向厂商咨询)

注:科尔茂的启动电压为:40K-384 30K-3846K-240,10K以下为240,以上为384。功率因数约0.7、0.8 。

3、线缆选择

电流计算:三相  I=P/(380×1.732×0.85)  简约为:559.436

          单相  I=P/(220×0.85)  简约为:187

相线每平方3A,零地线放小一半。

0.85714285714285714285714285714335

KVA用于表示视在功率,KW用于表示有功功率,是不同的概念。换算时用千伏安数乘于功率因数即为输出功率。如:功率因素是0.7、0.8的,即:

1KVA=1*0.7=0.7KW;1KVA=1*0.8=0.8KW

w是功率P的单位,V是电压U的单位,A是电流I的单位;P=UI即1w=1VA 所以1KW=1KVA ,在直流点中是正确的。但在交流电中,还要考虑功率因素,即:功率=电压×电流×功率因素。通常用电器的功率因素都是小于1.0,甚至有的只有0.55,所以对于交流电,1KVA不等于1KW

4、压降及线缆传输长度计算

a.   压降:V=RI

R=V/I

P=UI

R=U/I

R=rl/s

b.   传输长度计算

电压取10%

L=R*S/0.0175

先用功率除以电压等于电阻

P/V=I

8000/220=36.36

取10%电压(0~10%压降)除以电流等于电阻

U(10%)/I=R

22/36.36=6

长度等于电阻乘以截面积除以电阻率

L=R*S/0.0175

1317=6*4/0.0175

举报本楼

本帖有 3 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-19 21:38 , Processed in 0.136480 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部