以下为个人经验,可以一步步来排查: 1,当PD的工作指示灯一直常亮时,说明PD是带电的,当交换机的日志里看不到PoEpower-off方面的记录的话,说明PD没有掉电,这类问题可能是端口协商或者AC管理方面的问题。 2,确认环境因素,比如是否网线故障或者接地不良。PoE上电阶段,需要对下挂的PD进行检测、分级,如果有外界干扰,可能会影响到检测、分级的判断,导致不能给PD上电,请对PoE交换机可靠接地。 3,确认交换机及电源模块是否支持PoE功能,功率是否足够。 4,收集问题设备及PD的现场信息,另外也需要对下挂PD的具体型号、功率、支持的标准(802.3af/802.3at)等了解清楚。 5,判断下挂PD是否是标准PD,如为非标PD,确认为48V供电后,可以尝试一下方法: A,PoEforce-power (开启强制供电) B,PoE legacyenable (对非标设备上电) C,PoEhigh-inrush enable (开启防高电流冲击) D,如果无法供电,请在诊断模式下收集:display PoE chips 基本上通过上面的方法均可以找出原因,使用丰润达PoE交换机的朋友,若不是很清楚可以咨询我们技术人员,其他型号的可以咨询各自的厂家的技术人员。
|