LTE基站施工危险源识别及电源操作流程 一、识别基站情况 1、 识别基站产权 (1)、进出站拨打网管电话识别共站设备情况 (1)、三网共站,区分三家运营商的设备。 (2)、识别2.5G,10G传输设备及其他重要设备。 3、识别施工区域所涉及在网设备情况 (1)、判断LTE设备安装位置对周围设备是否有影响。如果可现场处理,现场处理做好记录;无法处理通知管理员,暂停施工。 (2)、判断LTE各类线缆布放路由上是否会对其他在网设备、线缆有影响。做好对在网设备及线缆(特别是光缆)的保护。 (3)、施工用电判断。必须从墙壁市电插座接电,不能从电源柜或其他电源设备接电。 二、电源操作流程 1、 电源柜(PDP)状态查看 (1)、检查电源柜(PDP)原各类接线是否有松动情况。 (2)、查看是否有空开(熔丝)位置,空开(熔丝)容量是否符合要求LTE设备63A以上,IPRAN A设备2A以上。符合要求到第二步,不符合要求到第3步。 2、电源柜有空余空开(熔丝) (1)、做好工器具绝缘工作,使用正确的工器具。 (2)、做好在用空开(熔丝)的保护工作(贴胶带),严防操作中误碰造成在网设备断电。 (3)、在接电操作时必须2人,一人为操作手(有电工证),一人为辅助。 (4)、完成接电操作,整理工器具。
|