(1)PON灯不会亮,LOS闪红灯怎么办? 按照如下步骤检查和处理: 步骤1:更换ONT至墙上光口的尾纤。 步骤2:逐段检查分光器入户光纤。 步骤3:更换分光器光口并更新相关GCOMM系统数据。 步骤4:确认分光器到OLT主干光纤状态(通知上级维护部门) 附3:注意事项 1. 若分光器端口损坏,请及时更新GCOMM OBD(分光器)端口数据信息,防止下一次业务申请分配到该端口。2. 若同一个分光器下多个ONT均出现该问题,可判断分光器到OLT主干光纤异常。
|
(2)PON灯不会亮怎么办? 按照如下步骤检查: 步骤1:检查LOS灯是否已经灭,不闪红灯,若不正常,转处理过程(1)。 步骤2:检查LOID的配置与工单相符。 步骤3:请支撑部门通过图形网管协助,一方在现场插拨ONT光纤,另一方检查图形网管上对应ONT状态是否变化,若无变化,则可判断前期资源数据错误,要进行退单处理。 (3)宽带不通怎么办? 若提示信息为“678”,说明用户电脑与宽带接入设备之间通路异常,按如下步骤处理: 步骤1:检查PON灯已经常亮,若不正常,转处理过程(1)、(2)。 步骤2:检查ONT至用户网络连接网线。 步骤3:检查ONT设备的LOID配置是否与工单相符。 步骤4:重新启动ONT设备,尝试宽带是否可正常拨号。 步骤5:请支撑部门通过图形网管核对宽带数据。 若提示信息为“691”,说明用户电脑帐号认证未通过,按如下步骤处理: 步骤1:检查电脑的PPOE拨号用户名及密码。 步骤2:进行帐号的解绑操作。 步骤3:请支撑部门协助处理。 (4)POTS灯不会亮怎么办? POTS灯不会亮说明ONT未在软交换设备上注册成功,按如下步骤处理: 步骤1:检查PON灯已经常亮,若不正常,转处理过程(1)、(2)。 步骤2:重新拨纤路,再插上后等待3分钟,确认是否可以正常注册。 步骤3:检查ONT IAD IP地址是否获取成功,按如下操作进行: “高级配置”-》“PON设置”查看IP地址,若该项不为空,且地址为“172.*.*.*”,则已获取IP地址成功,如图6所示。若IP地址已获取成功,转步骤4,否则再转步骤2,若仍无效转支撑处理。 步骤4:检查ONT与软交换服务器(BAC)通道是否正常: 若IAD IP地址获取成功,进行Ping操作,点击"系统管理"---"诊断"--"PING测试",在 IpAddr 一栏里面填入软交换IP地址后点击"ping"按钮,如图7所示:
各本地网软交换服务器IP地址如表所示: 例如:福州本地的ping操作为: ping 172.31.9.4。 若命令响应起始为“Reply from ……”,证明软交换与ONT连接正常,转步骤5。 若命令响应起始为“Request time out ”,证明软交换与ONT之间通道异常,转支撑部门协助处理。 步骤5:向软交换部门提供LOID信息,确认该LOID的网关节点数据是否已经完成。 (5)POTS灯已亮,但语音业务无法使用? 步骤1:检查LOID是否正确。 步骤2:向软交换部门提供LOID信息和电话号码,确认该LOID的用户号码数据是否已经完成。 (6)如何查看设备版本 检查ONT 设备的软件版本已经设备的MAC地址信息,按如下操作进行: “系统状态”可查看ONT设备的“MAC地址”和“软件版本”
|