根据多年的维护经验,发现阀控蓄电池的使用寿命和机房的环境、整流器的设置参数、以及运行状况有关,我们总结出一些经验以供参考:
1机房的供电情况:为保证蓄电池的使用寿命,最好不要使蓄电池有过放电,稳定的市电以及油机配备是蓄电池使用寿命长的良好保证,而且油机最好每月启动一次,检查其是否能正常工作。
2蓄电池的使用环境:阀控蓄电池应安装在远离热源和易产生火花的地方,最好在清洁的环境中使用。建议电池室温在15℃至35℃之间,最好安装空调,控制温度在25℃左右。潮湿、通风不畅、太阳照射等环境必然会使阀控蓄电池的寿命缩短(如果温度为35℃时,电池寿命将折半.)。因此环境清洁、良好的通风条件、环境温度以及无太阳照射是十分必要的。另外为了方便蓄电池的维护,选择机房时要留有适当的维护空间。
3整流器(开关电源)的参数设置:一些参数(如浮充电压、均充电压、均充的频率和时间、转均充判据、转浮充判据、环境温度、温度补偿系数、直流过压告警、欠压告警、充电限流值等)要跟各蓄电池厂家沟通后再确定具体数参数。
4蓄电池设备的容量配置:在我们巡检的过程中发现,有些机房(基站)的蓄电池容量配置偏小,有的甚至只有蓄电池额定总容量的2小时率放电,频繁的大电流放电会使蓄电池使用寿命缩短,每个机房的蓄电池配置容量最好在8--10小时率比较合适。
5日常维护:以前有个错误观念认为阀控蓄电池是免维护蓄电池,免维护很容易给人造成是无须维护而不闻不问。其实蓄电池的变化是一个渐进的过程,为保证电池的良好使用,作好运行记录是相当重要的,每月应检查的项目如下:
(1)       单体和电池组浮充电压         
(2)       电池的外壳和极柱温度
(3)       电池的壳盖有无变形和渗液   
(4)       极柱、安全阀周围是否渗液和酸雾溢出
6连接条是否拧紧:电池的连接条没有拧紧,会使连接处的接触电阻增大,在大电流充、放电过程中,很容易使连接条发热甚至会导致电池盖的熔化,情况严重的可能引发明火。所以希望贵公司的维护人员能每半年做一次连接条的拧紧工作,以保证蓄电池安全运行。
7电池的内阻偏大:对于已运行了4-5年以上的电池,有些可能会因为在前期使用时环境较差或是参数设置不对而导致电池的内阻增大,这种情况一般是先联系相关厂家对电池进行活化处理,若容量还不能恢复,就要进行更换。
8电池的电压偏高或偏低:对于有些机房电池电压有偏差,是因为有些厂家新电池采用厚极板设计,使电池的寿命得到提高,但对于电池电压的均匀性就较难控制,一般需运行两年以上电压才会逐渐均匀,此外电池电压偏低的还可以对整组电池进行浅放电,看该电池是否放电电压也明显偏低,若放电电压明显低的话,就要联系相关厂家进行更换。
9电池的容量检测:对于已运行三年以上的电池,最好能每年进行一次核对性放电试验,放出额定容量的30--40%(额定容量按实际放电率计算),每三年进行一次容量放电测试,放出额定容量的80%,记录电池单体电压和总电压。
10蓄电池放电时的注意事项:应先检查整组电池的连接处是否拧紧,再根据放电倍率来确定放电记录的时间间隔,对于已开通的机房一般使用假负载进行单组电池的放电,在另一组电池放电前,应先对已放电的电池进行充电,尔后才能对另一组电池进行放电。放电时应紧密注意比较落后的电池,以防某个单体电池的过放电。
11蓄电池充电方法和注意事项:蓄电池的充电一般采用恒压限流的方法,以单体2.35V均充,电流限定在0.25C10以下(如21000AH/48V系统,其电流应限定在500A以下),充电末期整组电池的电流值达到0.006C10时(如21000AH/48V系统,其电流达到12A时)3小时不变,就认为电池已经充足了。要强调的是,电池在安装后及放电后应及时进行充电,避免过放电或欠充而造成容量下降。蓄电池在充电过程中应注意单体电池的温度偏高或者电压升高过快,如有此类情况应及时停止充电,与相关厂家联系进行处理。
12电池的混用:在近年的巡检中,发现有个别机房的电池有新、旧混用的现象,可能会导致两组电池的实际负荷电流不一样,由于开关电源的熔丝与电池组是一一对应的,就有可能出现有一组电池电流过大而先断开,尔后另一组电池也可能因负荷过大而断开,所以应尽量避免新、旧电池的混用。
: 导致电池损坏的几种情况
l          拧开电池的排气阀,使空气进入电池内部24小时以上,甚至更长时间,将导致电池容量下降及恢复困难;
l          电池深度放电后,超过72小时才补充电,将导致电池容量恢复困难;
l          电池的排气阀打开时,如有少量的醋酸进入,则会使电池自放电增加,短期就会引起容量下降,满足不了容量的要求;
l          电池排气阀打开时,如有铁丝等导电物体掉入电池内,将引起电池自放电严重,甚至短路
l          电池深度放电后,充电期间又遇停电,这种频繁的未充足电量而又放电的现象,短时间内将使电池失去部分容量,严重时出现早期容量损失而报废(1~2年内);
l          浮充电压设置过高,温度过高都将导致电池的寿命缩短;
l          均充频繁(如一月一次),电池将在3~4年内,因失水和板栅腐蚀而容量下降,引起电池报废;
l          搬运时电池跌落,将使电池破损而需更换;