2011年2月

为了适应宽带接入网络从铜缆网向光缆网的快速转型,规模推进FTTH集约化建设,实现产品化、流水线作业,提升端到端的建设协同能力,从而达到有效控制建设投资、提升工程质量、缩短实施工期的目的,根据集团公司FTTH建设指导意见和广东公司FTTH工程建设原则,并参照有关规定和要求,在2010年广东公司下发的“中国电信广东公司FTTx工程设计模板”基础上修订制定本设计模板。

本设计模板主要应用于EPON系统,GPON系统的设计可参照本模板。

本设计模板适用于广东公司及省内分支机构,由广东公司工程管理中心负责解释。

目 录
1        概述        1
2        引用规范、标准        1
3        适用范围        2
4        模板分类及选用思路        2
4.1        建设场景分类        2
4.2        设计模板选用思路        2
5        FTTH工程设计范围        3
5.1        设计范围        3
5.2        建设界面划分        4
6        FTTH接入段光设施分类        5
6.1        光缆段分类        5
6.1.1        配线光缆        5
6.1.2        引入光缆        5
6.1.3        垂直光缆        5
6.1.4        水平光缆        6
6.2        光节点分类        6
6.2.1        根据容量和形态不同分类        6
6.2.2        根据功能不同分类        6
6.2.3        根据所处网络等级不同分类        6
7        分光结构        7
7.1        按分光级别分类        7
7.2        按光分路器安装位置分类        7
7.3        按组网方案分类        8
8        组网原则        9
8.1        组网关键点        9
8.1.1        网络结构        9
8.1.2        覆盖方式        9
8.2        分光结构        10
8.3        分纤结构        14
8.4        组网分类        15
9        覆盖原则        15
9.1        覆盖原则及分类        16
9.2        配置原则        16
10        设备材料选用        17
11        典型组网设计模板        17
11.1        FTTH场景分类        17
11.2        模板一:公寓楼(一级分光A)        19
11.2.1        场景简介        19
11.2.2        设备、材料配置        21
11.2.3        施工工作量计列        22
11.2.4        图纸模板        24
11.3        模板二:高层商务楼(一级分光B)        24
11.3.1        场景简介        24
11.3.2        设备、材料配置        26
11.3.3        施工工作量计列        26
11.3.4        图纸模板        27
11.4        模板三:别墅区(一级分光C)        27
11.4.1        场景简介        27
11.4.2        设备、材料配置        30
11.4.3        施工工作量计列        30
11.4.4        图纸模板        30
11.5        模板四:高层住宅楼(二级分光A)        30
11.5.1        场景简介        30
11.5.2        设备、材料配置        35
11.5.3        施工工作量计列        36
11.5.4        图纸模板        38
11.6        模板五:低层住宅楼(二级分光B)        39
11.6.1        场景简介        39
11.6.2        设备、材料配置        42
11.6.3        施工工作量计列        42
11.6.4        图纸模板        43
11.7        模板六:低层商务楼(二级分光C)        43
11.7.1        场景简介        43
11.7.2        设备、材料配置        45
11.7.3        施工工作量计列        46
11.7.4        图纸模板        46
12        方案匹配表        46
13        附录        47
13.1        光分路器插入损耗        47
13.2        系统最大允许损耗        47
13.3        线路维护余量        48
13.4        光纤衰减系数        48
13.5        光接头衰减系数        48

[ 本帖最后由 tomtuo 于 2012-3-6 13:11 编辑 ]
已有 1 人评分经验 家园分 收起 理由
tomtuo + 5 + 10 谢谢分享

总评分: 经验 + 5  家园分 + 10   查看全部评分

举报本楼

本帖有 16 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-16 07:41 , Processed in 0.228049 second(s), 19 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部